目 录
1. 编制依据 ........................................................... 3 1.1. 施工图纸 ......................................................... 3 1.2. 主要规范规程 ..................................................... 3 2. 建筑节能工程概况 ................................................... 3 2.1. 总体简介 ......................................................... 3 2.2. 工程概况 ......................................................... 3 2.3. 节能设计概况 ..................................................... 3 3. 施工节能设计做法 ................................................... 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
墙体工程 ......................................................... 5 屋面部分 ......................................................... 6 通风与空调节能工程 ............................................... 6 配电与照明节能工程 ............................................... 6
4. 施工方法 ........................................................... 6 4.1. 墙体憎水岩棉板施工 ............................................... 6 4.1.1. 工艺流程 ..................................................... 6 4.1.2. 操作要点 ..................................................... 6 4.2. 屋面憎水岩棉板施工 ............................................... 7 4.2.1. 工艺流程 ..................................................... 7 4.2.2. 操作要点 ..................................................... 7 4.3. 幕墙工程 ......................................................... 7 4.3.1. 工艺流程 ..................................................... 7 4.3.2. 操作要点 ..................................................... 8 4.4. 通风与空气调节节能工程 ........................................... 8 4.4.1. 风机盘管安装 ................................................. 8 4.4.2. 风管橡塑保温 ................................................. 8 4.4.3. 水管橡塑海绵保温做法 ......................................... 9 4.5. 配电与照明节能工程 ............................................... 9 4.5.1. 材料进场及检验 ............................................... 9 4.5.2. 配电系统施工 ................................................ 10 4.5.3. 照明系统施工 ................................................ 11 5. 各部位验收要点 .................................................... 11 5.1. 墙体节能工程 .................................................... 11 5.1.1. 一般规定 .................................................... 11 5.1.2. 试验项目 .................................................... 11 5.2. 屋面节能工程 .................................................... 12 5.2.1. 一般规定 .................................................... 12 5.2.2. 试验项目 .................................................... 12 5.3. 幕墙 ............................................................ 12 5.3.1. 一般规定 .................................................... 12
5.3.2. 试验项目 .................................................... 12 5.4. 通风与空调节能工程 .............................................. 13 5.4.1. 材料进场与检验 .............................................. 13 5.4.2. 技术性能复验 ................................................ 14 5.4.3. 送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装规定 .............. 14 5.4.4. 风管的制作与安装规定 ........................................ 14 5.4.5. 空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装规定 .. 14 5.4.6. 风机盘管机组的安装规定 ...................................... 15 5.4.7. 风机的安装规定 .............................................. 15 5.4.8. 双向换气装置和排风热回收装置的安装规定 ...................... 15 5.4.9. 自控阀门与仪表的安装规定 .................................... 15 5.4.10. 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工规定 .................. 15 5.4.11. 空调水系统管道及配件的绝热层和防潮层施工规定 ................ 16 5.4.12. 空调水系统 .................................................. 16 5.4.13. 通风与空调系统 .............................................. 16 5.4.14. 单机试运转和调试 ............................................ 17 5.5. 配电与照明节能工程 .............................................. 17 5.5.1. 照明光源、灯具及其附属装置的选择 ............................ 17 5.5.2. 低压配电系统电缆的选择 ...................................... 18 5.5.3. 低压配电系统的调试 .......................................... 18 5.5.4. 照明系统的照度和功率密度值的测试 ............................ 19 6. 质量保证措施 ...................................................... 19 6.1. 节能施工技术质量保证体系 ........................................ 19 6.2. 验收监督 ........................................................ 19 7. 安全文明施工 ...................................................... 21
1. 编制依据 1.1. 施工图纸
北京语言大学综合楼二期(科研楼、礼堂)建筑施工图纸。
1.2. 主要规范规程
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 《建筑工程施工质量统一验收标准》 《民用建筑热工设计规范》 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑)北京地区实施细则》 《外墙外保温:建筑构造通用图集、节能65%》 《夏热冬暖地区民用建筑节能设计标准》 《公共建筑节能设计标准》 《建筑照明设计标准》 《民用建筑节能管理规定》 《北京市公共建筑节能设计标准》 编号 GB50300-2001 GB50176-93 88J2-9(2004版) JGJ75-2003 GB50189-2005 GB50034-2004 建设部令第143号 DBJ01-621-2005 2. 建筑节能工程概况 2.1. 总体简介
工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 总承包单位 质量监督单位 质量目标 北京语言大学综合楼二期(科研楼、礼堂)建筑施工图纸 北京语言大学 天津大学建筑设计研究院 北京光华建设监理有限责任公司 中国建筑第八工程局有限公司 北京市海淀区质量监督站 北京市建筑长城杯 2.2. 工程概况
北京语言大学综合楼二期(科研楼、礼堂)位于北京市海淀区学院路15号北京语言大学校园内,总建筑面积45101m2。总用地面积12777 m2,占地面积9152 m2,容积率3.87,建筑密度71.63%。工程性质为以教学科研、观演及就餐为主要功能的高层综合楼建筑,建筑层数为科研楼地上12层,礼堂地上2层,地下均为2层,建筑高度48.00m。结构型式为框架剪力墙结构,楼梯间、外墙、疏散走道两侧的墙体、房间隔墙均为不小于200厚的加气混凝土砌块砌筑,管道井隔墙采用100厚加气混凝土砌块砌筑。
2.3. 节能设计概况
体形系数≤0.40 屋顶透明部分与屋顶总面积之比≤20% 窗墙比≤0.70 结构型式:框剪结构 围护结构部位 导热系数W/( m2K) 体型系数≤0.30 0.30<体形系数≤0.40 ≤0.45 选用做法传热系数K 0.54 m2K 做法说明 屋面 ≤0.55 平屋面、现浇钢筋砼楼板保温采用90厚憎水岩棉板。 300厚加气砼砌块外贴50厚岩棉保温板 梁板底贴110厚岩棉板 200厚加气砼砌块 外墙(包括非透明≤0.80 幕墙) 接触室外空气的架空板或外挑楼板 非采暖房间与采暖房间隔墙或楼板、变形缝 ≤0.50 ≤0.50 ≤0.50 0.53 m2K 0.491 m2K ≤1.50 ≤1.50 0.95 m2K 外窗(包括透明幕传热系墙) 数K 同 一 朝 向 外 窗 ( 包 括 透 明 幕墙 ) 窗墙面积比≤0.20 0.20<窗墙比≤0.30 0.30<窗墙比≤0.40 ≤3.50 ≤3.00 ≤2.70 综合遮阳系数Sw —— —— ≤0.60 传热系数K ≤3.00 ≤2.50 ≤2.30 综合遮阳系数Sw —— —— ≤0.70 传热系数K 2.30 2.30 综合遮阳系数Sw 0.54 0.54 外门采用断桥铝合金门,中空钢化玻璃(氩气层厚度12mm),外窗采用中空玻璃铝合金窗,中空玻璃(氩气层厚度12mm) 天窗采用透明、辐射率≤0.25Low-E中空夹层玻璃(氩气层厚度12mm),断桥铝合金 周边地面2米范围内砼下填60厚挤塑板 0.40<窗墙比≤0.50 0.50<窗墙比≤0.70 ≤2.30 ≤2.00 ≤2.70 ≤0.55 ≤0.50 ≤0.50 ≤2.00 ≤1.80 ≤2.70 ≤0.60 ≤0.50 ≤0.50 2.30 2.30 0.54 0.44 屋顶透明部分 周边底面、非周边热阻R[( m2K)/W] 地面:采暖、空调地下室外墙(与土≥1.50 壤接触的墙)
选用热阻做法R[( m2K)/W] 1.53 3. 施工节能设计做法 3.1. 墙体工程
1、本工程出屋面部分外墙采用90厚憎水岩棉板保温,具体做法如下: (1)加气混凝土外墙; (2)20厚1:3水泥砂浆; (3)界面剂一道;
(4)90厚憎水岩棉板保温层,采用尼龙涨栓固定; (5)界面剂一道;
(6)3—4厚DBI砂浆; (7)玻纤网格布一层; (8)5—6厚DBI砂浆;
(9)深灰色水溶性高弹涂料。
2、本工程地下室外窗采用断桥铝合金外窗,地上幕墙分为玻璃幕墙、石材幕墙及陶土板幕墙,玻璃采用双层钢化中空Low-E玻璃(6+12+6),石材幕墙采用采用单面锡箔纸保温岩棉,密度≥80KG/m3、导热系数≤0.044W/㎡·K阻燃型,尼龙锚栓¢8×110涨管,ST4.8×100木螺钉固定。其主要节点做法如下: