某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,过火面积约4000m2,直接经济损失4000万余元。
经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚丙乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围采用聚丙乙烯夹心彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按照国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被封锁。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜恒温库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和扑救,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后领导才拨打了“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。
经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人员曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分)
1.【题干】该单位保鲜恒温库及简易生产车间在( )方面存在火灾隐患。 【选项】
.
精品文档
A.电气线路 B.防火分隔 C.耐火等级 D.安全疏散 E.灭火器材 【答案】ACD
2.【题干】保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全的安全重点部位。根据消防安全重点部位管理有关规定,应该采取的必备措施有( )。 【选项】
A.设置自动灭火设施 B.设置明显的防火标志 C.严格管理,定期重点巡查 D.制定和完善事故应急处置方案 E.采用电气防爆措施 【答案】BCD
3.【题干】这次事故中,造成人员伤亡的主要因素是( )。 【选项】
A.当日值班人员事发时未在岗
B.建筑构件及墙体内保温采用了易燃有毒材料 C.消防安全重点部位不明确
.
精品文档
D.部分安全出口被锁闭,疏散通道不畅通 E.员工未经过消防安全培训和疏散逃生演练
4.【题干】关于单位员工消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有( )。 【选项】 A.消防技术规范
B.本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施 C.报火警、扑救初起火灾的知识和技能 D.组织疏散逃生知识和技能
E.有关消防设施的性能,灭火器材的使用方法
5.【题干】依据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有( )。 【选项】
A.单位的消防安全负责人 B.装卸人员
C.专、兼职消防管理人员 D.电工
E.消防控制室值班、操作人员
6.【题干】根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有( )。 【选项】 A.消防安全责任制
.
精品文档
B.消防设施、器材维护管理 C.用火、用电安全管理 D.仓库收发管理 E.防火巡查、检查
7.【题干】根据本案例描述,该单位存在的下列违反消防安全规定的情况,应依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》责令当场改正的有( )。 【选项】
A.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 B.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗
C.常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用 D.消防控制室值班人员未持证上岗
E.将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通 8.【题干】按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括( )。 【选项】
A.领导机构及其职责 B.报警和接警处置程序 C.自动消防设施保养程序 D.应急疏散的组织程序和措施 E.扑救初期火灾的程序和措施
.
精品文档
9.【题干】依据本案例描述和消防安全管理的相关规定,单位发生火灾时,应当立即实施灭火和应急疏散预案。在这次火灾事故中,该单位未能做到( )。 【选项】 A.及时报警 B.启动消防灭火系统 C.组织扑救火灾 D.启动防排烟系统 E.及时疏散人员 第三题
消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800m2,还设置了室内消火栓系统火灾自动报警系统等消防设施,厂区内环状消防供水管网(0管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m3。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号ZSTX-68(℃)。
检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:
(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。
.