好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案

第一题

某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。

维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

.

精品文档

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分)

1.【题干】关于该建筑消防水池,下列说法正确的有( )。 【选项】

A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2 B.消防控制室应能显示消防水池正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D.应设置就地水位显示装置

E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 【答案】BDE

2.【题干】低区消火栓泵没有启动的主要原因有( )。 【选项】

A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态

.

B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C.消防联动控制器处于手动启泵状态 D.消防水泵的控制线路故障 E.消防水泵的电源处于关闭状态 【答案】ADE

3.【题干】关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有( 【选项】

A.气压水罐有效储水容积符合规范要求 B.出水管阀门应常开并锁定

C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求 D.出水管应设置明杆闸阀

E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态 【答案】BCD

4.【题干】关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有( )。 【选项】 A.应采取防冻措施 B.进水管管径符合规范要求 C.出水管管径符合规范要求

D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号 E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位

.

精品文档

)。 精品文档

【答案】ADE

5.【题干】关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有( )。 【选项】

A.栓口动压符合规范要求

B.消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态 C.检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况 D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态 E.消防水枪充实水柱符合规范要求 【答案】BCD

6.【题干】关于该建筑中间转输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法

正确的有( )。 【选项】

A.中间转输水箱有效储水容积不应小于36m3 B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m3 C.中间转输水箱有效储水容积不应小于60m3 D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m3 E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m3

7.【题干】关于该建筑高区消火栓加压泵,下列手法正确的是( )。 【选项】

.

精品文档

A.应由自动停泵的控制功能 B.消防控制室应能手动远程启动系统 C.流量不应小于40L/s

D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min E.应能机械应急启动

8.【题干】关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是( )。 【选项】

A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作 B.应采取防止被淹的措施 C.防护等级不应低于IP30

D.应具有自动巡检可调。显示巡检状态和信号功能 E.控制柜对话界面英语英汉双语语音

9.【题干】关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有( )。 【选项】

A.每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查 B.每月应手动启动消防水泵运转一次

C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次 D.每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查

E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况 第二题

.