电力设备交接和预防性试验规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

19 测量与铁

芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 20 测量铁芯

(有外接引下接地线的)接地电流 21 测量穿芯

螺栓、铁

1)交接时(包括注油前) 2)110kV及以上:2~3年; 110kV以下:3~5年 3)大修前、后 4)必要时

1)投运后 2)3个月1次

1)器身检查时 2)大修中

绝缘电阻与以前测试结果相比无显著差别

运行中铁芯接地电流不应大于0.3A 220kV及以上绝缘电阻不应低于500MΩ,其它与出厂值和以前测试结果相比应无显著差别

21

1)用2500V兆欧表 2)夹件引出接地的可单独对夹件进行测量

3)对变压器上有专用的铁芯接地线引出套管时,应在注油前测量其对外壳的绝缘电阻

1)用2500V兆欧表 2)连接片不能拆开

轭夹件、绑扎钢带、铁芯、者可不进行

线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻

22 绕组变形试验

23 绕组连同 1600

1)交接时 kVA

2)更换绕组后

以上3)大修后

油浸4)出口(或近区)短路后 式

5)110kV及以上变压器和发电厂高厂变:3~5

110 1)220kV或120MVA及以上交接时

22

1)35kV及以下变压器,宜采用低电压短路阻抗法

2)110kV及以上变压器和发电厂高厂变,宜采用频率响应法

1)线端电压为1.5Um/3时,视在放电量不宜频率响应法标准综合《电力变压器绕

组变形的频率响应分析法》DL/T 911以及《山东电力集团公司 变压器绕组变形测试应用导则》集团生工[2002]12号执行

必要时,如:

套管的长kV2)220kV大修更换绝缘部件或部分线圈后

大于500pC;线端电压为1.3Um/3时,视在放- 运行中的变压时感应电压试验带局部放电试验 24 测量零序阻抗

25 测量空载电流和空载损耗

及以3)110kV变压器对绝缘有疑问时 上油4)必要时 浸式

继电保护有要求时

1)更换绕组后 2)必要时

电量不宜大于300pC

2)新安装的变压器交接试验中,要求加于匝间和主绝缘的试验电压为1.5Um/3

3)局部放电试验方法及判断方法参见附录E

按继电保护专业的要求进行

与前次试验相比无明显变化 23

器油色谱异常,怀疑存在放电性故障时,可进行局部放电试验

如有制造厂出厂试验值,交接时可以不做

1)试验电源可用三相或单相;试验电压可用额定电压或较低电压(如制造厂提供了较低电压下的测量值,可在相同电压下进行比较)

2)必要时,如:

26 测量短路阻抗和负载损耗

27 测温装置校验

28 气体继电器校验

1)更换绕组后 2)必要时

1)交接时 2)2~3年 3)大修时 4)必要时

油浸1)交接时

2)2~3年 3)大修时 4)必要时

与前次试验相比无明显变化

按制造厂的技术要求

按制造厂的技术要求

24

- 怀疑磁路有缺陷等

试验电源可用三相或单相;试验电流可用额定值或较低电流(如制造厂提供了较低电流下的测量值,可在相同电流下进行比较)

29 压力释放油浸必要时

器校验

交接时 动作值与铭牌值相差不大于10%或符合制造 厂规定

必须与电网相位一致

30 检查相位 31 额定电压下的冲击合闸试验

32 油中糠醛含量测量

1)交接时 2)更换绕组后

220 1)需要了解绝缘老化情况时

kV

2)油中气体色谱分析判断有过热故障,需确25

1)新装和全部更换绕组的变压器,在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象

2)部分更换绕组的变压器,应进行3次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象

符合现行国家标准《油浸式变压器绝缘老化判断导则》DL/T 984的要求

1)在运行分接上进行 2)宜在高压侧进行

3)对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性点必须接地

4)发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验

电力设备交接和预防性试验规程

19测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻20测量铁芯(有外接引下接地线的)接地电流21测量穿芯螺栓、铁1)交接时(包括注油前)2)110kV及以上:2~3年;110kV以下:3~5年3)大修前、后4)必要时1)投运后2)3个月1次