工程洽商记录(技术联系单) 工程名称 华润置地橡树湾2.1期一标段 提出单位 华润置地(沈阳)开发有限公司 问题性质: 6#楼2号风井出地面高度确认 联系(核定)事项: 1、 6#楼2号风井出地面与地上空调板位置、高度重合,与中国中建设计集团有限公司设计人洽商,按照华润橡树湾(2.1期)地下室 建施9图 风井放大图(一)施工。 审核人: 填写人: (公章): 日期:2012年5月3日 建设单位意见: 设计单位意见: 签字(公章): 年 月 日 签字(公章): 年 月 日 施工单位意见: 监理单位意见: 签字(公章): 2012年4月26 日 签字(公章): 年 月 日 1
工程洽商记录(技术联系单) 工程名称 华润置地橡树湾2.1期一标段 提出单位 华润置地(沈阳)开发有限公司 问题性质: 1#、5#楼机房砌筑加梁,机房层窗高变化 联系(核定)事项: 1、 华润置地橡树湾2.1期(B区)1#、5#楼:9轴/B~H轴、15轴/B~H轴结构85.5米标高处加700mm高梁,梁配筋见华润置地橡树湾2.1期(B区)1#楼结施27号图机房层梁平法施工图LL2施工。 2、华润置地橡树湾2.1期(B区)1#楼机房层梁平法施工图H/9轴和H/15轴处L5梁顶标高由原来86.7米、89米改为87.1米、89米。 审核人: 填写人: (公章): 日期:2012年5月3日 建设单位意见: 设计单位意见: 签字(公章): 年 月 日 签字(公章): 年 月 日 施工单位意见: 监理单位意见: 签字(公章): 2012年4月26 日 签字(公章): 年 月 日 2
工程洽商记录(技术联系单) 工程名称 华润置地橡树湾2.1期一标段 提出单位 华润置地(沈阳)开发有限公司 问题性质: 华润橡树湾2.1期一标段工程外墙、屋面保温材料 联系(核定)事项: 1、 华润置地橡树湾2.1期(B区)1#、5#、9#楼及相应网点,华润置地橡树湾(2.1期)D2.GS2号楼、G6号楼:外墙保温材料采用燃烧性能为B1级,容重20kg/m3,厚度为100mm的聚苯板。屋面保温材料采用100mm厚(50mm厚,双层错茬铺设),燃烧性能为B1级,容重为20 kg/m3聚苯板。 审核人: 填写人: (公章): 日期:2012年 月 日 建设单位意见: 设计单位意见: 签字(公章): 年 月 日 签字(公章): 年 月 日 施工单位意见: 监理单位意见: 签字(公章): 2012年5月8 日 签字(公章): 年 月 日 3
技术联系单