C档负载情况很好时,建议用户使用最灵敏档1,2档,能更有效的提前保护。 D档负载情况极差时,用户可使用最迟钝档8档,以提高带负载能力。 E整定在分开关时,合闸前的漏电闭锁功能仍然具备。
F出厂默认整定在3档,没有特殊要求的用户,可依默认值整定。 7.3.2动作时间
选漏动作时间≤30ms。
7.3.3选择性漏电特点是:如果本支路发生漏电现象,则本支路开关会跳闸,而其他支路开关和总开关均不会跳闸。一般作<总开关>时,选择性漏电保护不用,这时在菜单内整定在<总开关>,与此同时将钮子开关2NK倒向<总开关>,这样开关就仅有漏电闭锁保护和漏电保护功能。 7.4漏电保护与漏电闭锁保护
7.4.1当电网每相对地电容不大于1μF,能可靠地实现漏电保护与漏电闭锁保护,当电网每相对地电容为1μF(且无补偿)时其动作值符合下表二: 主电路额定电压 V 660 1140 漏电动作电阻整定值 kΩ 11 20 漏电闭锁动作电阻整定值kΩ 22+20% 40+20% 1kΩ电阻动作时间 ms ≤30 ≤30 注:若外加有零序电抗器或电感电容滤波器补偿时动作时间可放宽到≤50ms。 7.4.2在馈电开关负载侧合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测,当绝缘电阻低于40kΩ+20%(1140V)、22kΩ+20%(660V)时能可靠地实现漏电闭锁功能,使馈电开关不能合闸,当主电路绝缘阻值上升到闭锁值的1.2倍时,自动解除漏电闭锁;
7.4.3在馈电开关合闸后,综保将检测漏电动作电阻值,其值为:20kΩ(1140V)、11kΩ(660V),总开关漏电动作值整定分档可调。标称值:1档、2档、3档。按1档最灵敏,3档最迟钝排列。三档动作值全部在标准要求的范围内可靠动作。3档带负载能力最强。
出厂默认整定在2档,没有特殊要求的用户,可依默认值整定。 7.4.4漏电动作时间
漏电延时动作时间为:无延时(0.0秒)、100ms(0.1秒)、200ms(0.2秒)、300ms(0.3秒)、400ms(0.4秒)五档,精度为±5%。其中“无延时”(00)档经1kΩ电阻漏电保护时请选“无延时”档,作总开关用可根据需要选择延时或无延时,若档位延时合适可有效防止纵向越级跳闸。当作分开关用且与选漏保护同时有时,漏电动作适当延时到100ms(0.1秒),而选漏动作时间≤30ms,这样可有效防止横向误动作。因此一般合闸后仅要求总开关采用漏电保护,分开关采用选择性漏电保护。 7.5低电压保护
当电网电压降低到额定值的65%以下时可靠保护。 低电压保护动作时间≤5秒。 7.6电网实时电压显示:线电压(伏)
量程:380V、660V、1140V、3300V(可选择其中任何一种显示方式,即若用于660V馈电开关上请选中660V显示模式)。精度:±8%。 7.7电流显示选择:
量程:120A、200A、300A、315A、400A、500A、600A、630A、800A、1000A 精度:±8%。
A相电流值+C相电流值
电流显示值(A)= (A) 2
☆用户须根据馈电开关的额定工作电流选择相应的档位。例如,馈电开关的电流互感器额定电流为400发,则应选400A显示档。 7.8相平衡:
任一相电源断路,或低于或高于其他两相负载电流50%时,经5秒~30秒延时,保护动作。相平衡功能设有打开和关闭菜单,用户自由选择开或关。
5
7.9风电闭锁:
配合瓦斯断电仪使用,瓦斯断电仪动作X3和806接通后,馈电开关断电,并显示瓦斯超限。 7.10工作电源 7.10.1工作电压源
输入电压:AC11.8V 是 485输出本安电路的专用电源 输入电压:AC17.5V 是 主电源 输入电压:AC28V 是 检漏电源 输入电压:AC50V 是 试验信号电源
该装置在75%~120%额定电压范围内可靠工作。 7.11本安参数
485通讯输出电路为本质安全型,485A,B两通讯信号线使用时无需电源和地线可独立工作自成回路,本保护仅此两线需要出隔爆馈电开关内,去接入检验合格的本安型分站内(配接时必须进行防爆联检)。
此两线正常工作电压DC≤4V,工作电流DC≤10mA,最大开路电压DC≤4V,最大短路电压DC≤45mA。本安外接电缆最大长度2km,分布电感≤1mH/km,分布电容≤0.1μF/km。
8、操作指南
本保护装置采用全中文汉字显示,通过2个按钮就可实现全部操作,极易看懂、一分钟内就可掌握:用户不用打开馈电开关箱门,就可以完成馈电开关的参数的整定和查询及试验,就如同你轻点鼠标,操作个人电脑一样方便和直观。其操作步骤如下: 8.1上电
☆ 检查接口线路正确后装入本装置,给馈电开关送电或按复位键即显示一秒初始化屏。 ☆ 初始化屏显示如下: 漏电闭锁监测... 测试中... 03/12—18:59:59
☆ 漏电闭锁检测若电阻值超限,锁定馈电开关不能合闸,显示如下:
闭锁电阻035K
电压 1115V
漏电闭锁监测故障
03/12—18:59:59
☆ 若漏电闭锁检测屏若正常,则进入第一屏允许合闸,显示如下:
闭锁电阻047K
电压 1115V
漏电闭锁监测正03/12
—18:59:59
8.2进入工作屏:
☆ 若绝缘电阻正常,允许合闸,合闸后即进入工作屏,显示如下: ☆ 电压代表实时电网电压;电流代表实时负荷侧电流;最下一排是时钟代表 月/日—时: 分 :秒。
动作电阻999K(∞)
电压 1053V
电流 0321A 合闸
03/12—18:59:59
6
999K 代表动作电阻值正常为无穷大,故障时显示动作电阻实际值。
8.3进入主选菜单屏:
☆ 在工作屏下,按确认键即进入主选菜单屏,其显示如下: 主选菜单 1、参数 2、查询 3、试验 4、时间 5、密码 6、退出
☆ 参数代表馈电开关参数整定,查询代表馈电开关累记数据查询,
试验代表馈电开关仿真试验,时间代表馈电开关电子时钟调整, 密码代表馈电开关操作密码,退出代表返回上一屏。
☆ 按移位键到相应项目上,再按确认键即进入相应项目的子菜单屏。 ☆ 只有合闸时才允许做试验,进入试验菜单。 8.4进入参数屏:
☆ 在主选菜单屏下,按移位键到参数上,按确认键进入参数整定第一屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到短路保护上,按确认键进入短路整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值,按确认键退出短路整定屏,回到参数屏。 ☆ 按移位键到过载电流上,按确认键进入过载电流整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值,按确认键退出过载电流整定屏,回到参数屏。 ☆ 按移位键到过载延时上,按确认键进入过载延时整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值,按确认键退出过载延时整定屏,回到参数屏。 ☆ 在参数屏上按移位键到页,按确认键即翻页到平级的其余参数整定屏。 ☆ 在参数屏上按移位键到出,按确认键退出参数整定,就接收了整定的参数。 参数整定:页 出 短路保护:03.0倍 过载电流:00.6倍 过载延时:01.0档
短路保护整定:
1.6 2.0 3.0 4.0
5.0 6.0 8.0 10.0
过载电流倍数: 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4
过载延时分档:
1 2 3 4
☆ 参数整定第二屏如下: 参数整定:页 出 漏电设置:2档 选漏整定:3档 漏电延时:0.0秒 7
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
按移位键到漏电设置上,按确认键进入漏电设置整定屏,其显示如下。
按移位键到需要整定的值,按确认键退出漏电设置整定屏,回到参数第二屏。
漏电设置为附加直流漏电原理的漏电整定,只有整定在总开关位置才有效,各档均在标准范围内。 漏电设置值一般不用调整,需要时也可根据电网电容量进行微调漏电动作值,它能包含电网电容在0.22~1μF变化所引起漏电动作值的变化范围,从而达到精确控制的目的。 按移位键到选漏整定上,按确认键进入选漏整定屏,其显示如下。
按移位键到需要整定的值,按确认键退出选漏整定屏,回到参数第二屏。
选漏整定为选择性漏电的整定,只有整定在分开关位置才有效,其1K动作时间小于30ms。 按移位键到漏电延时整定上,按确认键进入漏电延时整定屏,其显示如下。 按移位键到需要整定的值,按确认键退出选漏整定屏,回到参数第二屏。
选漏整定为选择性漏电的整定,只有整定在分开关位置才有效,其1K动作时间小于30ms。 按移位键到漏电延时整定上,按确认键进入漏电延时整定屏,其显示如下。 按移位键到需要整定的值,按确认键退出漏电延时整定屏,回到参数第二屏。 漏电延时分0.0秒(无延时)、0.1秒(100ms)、0.2秒(200ms)、0.3秒(300ms)、0.4秒(400ms)共五档,为总开关漏电闭锁和漏电保护的动作时间。只有整定在总开关位置才有效,总开关可适当延时。若整定在总开关档,而用作分开关,其无延时档的1K动作时间小于30ms。
漏电设置:档 1 2 3
选漏整定:档 1 2 3 4 5 6 7 8 漏电延时选择:秒 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 ☆ 参数整定第三屏如下: 参数整定:页 出 电流显示:400 A 电压显示:0660V 平衡 开 跳闸 壹 ☆ 电流显示选择可根据馈电开关所配电流互感器或铭牌所示额定电流值定。 ☆ 按移位键到电流显示上,按确认键进入电流显示整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值,按确认键退出电流显示整定屏,回到参数屏。
电流显示选择:A 120 200 300 315 400 500 600 630 800 1000 8
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
电压显示选择可根据开关一次侧电压等级而定。
按移位键到电压显示选择上,按确认键进入电压显示整定屏,其显示如下。 按移位键到需要整定的值,按确认键退出电压显示整定屏,回到参数屏。 相平衡功能可选择打开和关闭。
按移位键到相平衡上,按确认键直接变换打开和关闭。
注意:当所有参数整定后,都必须在参数屏上按移位键到“出”,按确认键退出参数整定,才接收了整定的参数。而且只有再按一次复位键,整机才会按所整定参数运行,否则整定无效!整定好参数的保护,在停电后还可保持40年。
电压显示选择:V 380 660 1140
☆ 参数整定第四屏如下:
☆ 本机号用于联网通讯时的开关定位。 ☆ 当设为总开关时,选漏保护被屏蔽。
参数整定:页 出
本台设为:分开关
本机号:013
8.5进入查询屏:
☆ 在主选菜单屏下,按移位键到查询上,按确认键进入查询屏,其显示如下。
☆ 在查询屏上若按移位键到查询跳闸记录上,再按确认键则显示本机记录的配电装置近100次故障
跳闸的原因及发生时间(月日时分),查看记录时按移位键下翻页,按确认键退出到工作屏。
1查询跳记录
2查询累计数据
3查询产品信息
4清除跳闸记录
☆ 跳闸记录屏显示如下:
☆ 在查询屏上若按移位键到查询累记数据上,再按确认键则显示本机记录的配电装置运行累记数据,
再按确认键后将退出到工作屏。
09:低压
03月04日12时15分
08:过流
03月01日21时45分
本机累计数据:
累计工作654321时
累计合闸654321次
有功电87654321度
☆ 累记数据屏显示如上:
☆ 在查询屏上若按移位键到查询产品信息上,再按确认键则显示本机版本,及维修热线等产品信息。 8.6进入试验屏:
☆ 在主选菜单屏下,按移位键到试验上,按确认键进入试验屏,其显示如下。 ☆ 按移位键选中要试验的项,再按确认键即进入该项仿真试验。
9