6 楼板四周与墙体交界处用减振垫板将混凝土垫层、面层与墙体隔开,减振垫板在柱、墙面的上翻高度应超出楼面20mm,且应收口于踢脚线内。地面上有竖向管道时,隔声垫应包裹管道四周,高度同卷向柱、墙面的高度。
7 铺设细石混凝土保护层,其构造做法应符合设计要求。当无设计要求时,混凝土保护层厚度不应小于30mm,内配间距不大于200mm×200mm的?6mm钢筋网片。
8 露浆和垫层中铺设管线不当会造成声桥,踢脚板处理不当使地面与墙面刚性连接,也会影响效果。
9 养护:混凝土终凝后即可用草包覆盖并洒水养护,洒水次数应确保覆盖物和混凝土表面湿润为宜,养护天数15天。不可采用蓄水养护,避免水由节点处渗入隔音层,以形成声桥降低隔音效果。
16
6 质量检查与验收
6.1 一般规定
6.1.1 隔声楼板质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209和广西现行工程质量验收标准的要求。
6.1.2 隔声材料及其配套辅材必须符合国家和广西现行工程建设标准、产品标准的要求。材料或产品进入施工现场时,应具有中文标识的出厂质量合格证、产品出厂检验报告、有效期内的型式检查报告等。
6.1.3 隔声楼板的施工应在主体或楼地面基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程的验收和检验批验收。施工完成后应进行建筑隔声楼板分项工程验收。
6.1.4 建筑隔声楼板检验批划分宜符合下列规定:
1 每5000m2可划分为一个检验批,不足5000m2也为一个检验批; 2 检验批的划分也可以根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位会同建设单位和监理单位共同商定。
6.1.5 建筑隔声楼板检验批应按主控项目和一般项目验收。检验批质量验收合格应符合下列规定:
1 主控项目应全部合格;
2 一般项目应合格;当采用计数检验时,至少应有80%以上的检查点合格;
3 应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。
17
6.2 主控项目
6.2.1 隔声材料及配套辅材等进场时应进行质量检查和验收,其品种、规格、厚度、性能等应符合设计和相关标准的要求。
检验方法:尺量,检查产品合格证、出厂检验报告、核查有效期内型式检验报告。
检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个材料样品进行尺寸测量;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
6.2.2 进场时应对隔声材料及配套辅材的物理性能进行现场抽样复验。
检验方法:核查抽样复验报告。
检查数量:每5000m2可划分为一个检验批,不足5000m2也为一个检验批;地面超过5000m2时,每增加5000m2应增加一次抽样。同项目、同施工单位且同时施工的多个单体工程,和合并计算楼地面抽检面积。 6.2.3 隔声楼板的空气声隔声性能和计权标准化撞击声声压级。
检验方法:具有相应资质的第三方测评机构检测报告。 检测数量:每单体工程每种隔声构造做法不少于3处。 6.2.4 隔声楼板各层的设置和构造做法应符合设计要求。
检验方法:钻孔、尺量检查。
检测数量:每个检验批抽查不得少于3处。
6.3 一般项目
6.3.1 现场应进行外观质量检查,不应有脱皮、蜂窝、麻面、起砂、空鼓、裂缝等缺陷。
检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查 6.3.2 表面平整度不大于5mm。
检查方法:用2m靠尺和楔形塞尺或其他方法检查。 检测数量:每个检验批抽查不得少于3处。
6.3.3 建筑隔声楼板在施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工方案
18
的要求。
检验方法:对照设计和施工方案观察检查。 检查数量:全数检查。
6.3.4 浮筑隔声楼板的隔声垫在柱、墙面的上翻高度应超出楼面20mm,且应收口于踢脚线内。
检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。
6.4 验 收
6.4.1 工程验收时,应根据工程实际情况检查下列文件和记录:
1 工程的竣工图或施工图、设计变更文件、设计说明及其他设计文件; 2 建筑设计单位对隔声方案和设计的确认文件;
3 工程所用材料、构件及组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; 4 隔声材料隔声量改善性能检测报告; 5 隔声楼板的空气声隔声性能现场检测报告; 6 楼板撞击声隔声性能现场检测报告; 7 隐蔽工程验收文件; 8 安装施工质量检查记录; 9 其他质量保证资料。
19
本标准用词说明
1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”, 反面词采用“严禁”;
2)表示严格,在正常情况下均应这样做: 正面用词“应”,
反面用词采用“不应”或“不得”;
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做: 正面词采用“宜”; 反面词采用“不宜”;
4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。
20
广西壮族自治区工程建设地方标准DB
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)