好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

广西壮族自治区工程建设地方标准DB

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.清理、修补地面及墙根至清洁、平整,无凸状物、无凹陷;

2.摊铺30厚隔声砂浆;

3.墙根处粘贴隔声垫(见图a); 4.摊铺30厚1:3干硬性水泥砂浆; 5.铺贴饰面层(石材或地砖);

6.粘贴踢脚线,踢脚线与饰面层之间保留5mm缝隙(见图b);

7.将上述5mm缝隙中注满建筑防水密封胶(见图c)。

图4.3.1-2 隔声砂浆隔声楼板踢脚线做法(二)

4.3.2隔声垫浮筑楼板细部节点构造的设计,应符合现行国家标准的规定,其中踢脚线的做法如图4.3.2-1所示,穿楼板管道和楼板表面铺设管道隔声做法如图4.3.2-2和图4.3.2-2所示。

1.清理、修补地面及墙根至清洁、平整,无凸状物、无凹陷;

2.粘贴隔声护角; 3.满铺隔声垫;

4.布置钢筋(或钢丝网片); 5.浇筑细石混凝土(见图a); 6.铺贴饰面层(石材或地砖); 7.切割隔声护角,用胶合板等控制切割后的高度,使之外露5mm;

8.粘贴踢脚线,踢脚线与饰面层之间保留5mm缝隙(见图b);

9.将上述5mm缝隙中注满建筑防水密封胶(见图c)。

图4.3.2-1 隔声垫浮筑楼板踢脚线做法

11

1.清理、修补基面管道根部至清洁、平整,无凸状物、 无凹陷;

2.在管道根部铺贴隔声垫,并上铺超过设计要求的饰面层的高度;

3.按照标准浮筑楼板的做法完成至铺贴饰面层; 4.切割管上外露的隔声垫,使饰面层管道之间出现环形凹缝;

5.将上述环形凹缝中施打聚氨酯建筑密封胶。

图4.3.2-2穿楼板管道隔声做法

1.清理、修补基面至清洁、平整,无凸状物、无凹陷; 2.在拟铺管道经过的路径上涂刷隔声涂料(或铺设隔声垫),形成隔声带,带宽200mm、厚5mm; 3.铺设管道;

4.铺满隔声垫,隔声垫铺至管道处时应剪开;

5.布置钢筋:双向配筋?4@250,浇筑细石混凝土; 6.铺贴饰面层

图4.3.2-3楼板表面铺设管道隔声做法

12

5 施 工

5.1 隔声砂浆施工

5.1.1 隔声砂浆的基层处理应符合下列规定:

1 砂浆铺设前必须清除楼板表面的浮尘、油脂、泥土、风化物颗粒等一切影响粘结性能的杂物,并剔除表面突出物,使基层平整、洁净、干燥。

2 对突出基层的钢筋头、木桩等要割掉,割至基层表面下2mm,再用砂浆找平;基层若有高低差,应在阳角部位将混凝土毛刺等尖锐物用打磨机处理;基层若有空鼓,必须将空鼓层敲掉,再用水泥砂浆抹平压光。 5.1.2 隔声砂浆的搅拌应符合下列规定:

1 采用搅拌机拌合,投料顺序依次为隔声砂浆、水。

2 搅拌只需要添加适量的水,搅拌时间以隔声砂浆搅拌均匀为止。(抓一把砂浆用力攥紧两秒钟,松手时砂浆成坨不出现多余水分即可,出水就证明水量添加过多。)

3 砂浆应随用随拌,搅拌好的浆料应在3小时内铺设完成(高温天气应在2小时内铺设完成)。

5.1.3 隔声砂浆的铺设应符合下列规定:

1 在铺设隔声砂浆之前,楼面界面采用水泥浆加建筑胶等环保型胶做界面处理。涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净,再洒水湿润,涂刷水泥浆层面积不宜过大,随刷随铺隔声砂浆。

2 涂刷水泥浆后应随即铺设隔声砂浆,在灰饼之间将隔声砂浆铺设均匀,然后用刮杆按灰饼高度刮平。门口收口处应用木杆围挡起来,隔声砂浆抹至围挡压实。

3 隔声砂浆的铺设厚度不宜小于30 mm,最薄处不小于25mm;管线两侧增强网铺设宽度不小于250mm,并通长覆盖管线,采用水泥钢钉锚固楼板并绑定增强网,增强网离开楼面为15mm~20mm之间。

4 大面积施工前必须做样板施工,确定最后的稠度和水灰比,采用稠度仪测稠度,按隔声砂浆的工法要求施工,做好交底、控制用水量。单体面积较大的房间,切割或预留伸缩缝请参照相关规定实施。

13

5.1.4 浮筑隔声楼板的压光应符合下列规定:

1 压光的时间要掌握好,应在隔声砂浆初凝前进行第一遍抹平,砂浆用手压,手指上不粘到泥时抹平压光最好。

2 第二遍抹平压光:在压平头遍后,水泥砂浆地面凝结至人踩上去,有脚印但不陷下去时,进行搓平压实,要求不漏压,表面平面出光。压平、压实、压光,达到交活的程度。压光应在终凝前完成,一般控制在7~8小时内完成第二遍压平、压光。用泡沫搓板沾清水挫浆,光滑铁抹子进行压光,直到表面相对光滑平整。

5.1.5 浮筑隔声楼板的养护应符合下列规定:

1 根据温度和湿度条件确定养护时间,以确保强度的稳定。

2 压光后覆盖并洒水或喷雾养护,养护应确保覆盖物湿润,每天应洒水3~4次(天热时增加次数)。但当日平均气温低于5℃时,不得浇水。养护时间宜7天以上,湿润为主。

3 严禁直接踩在隔声砂浆上面喷洒,养护期内严禁在其上推手推车、放重物品或随意践踏。

14

5.2 浮筑隔声楼板施工

5.2.1 浮筑隔声楼板的施工宜采用以下工艺流程:

基层清理、找补→测量放线→铺设隔音垫→铺设塑料薄膜→绑扎钢筋网片→冲筋贴灰饼→细石混凝土振实、压光→养护。 5.2.2 浮筑隔声楼板的施工应注意以下要点:

1 基层清理、处理:铺设前必须将钢筋混凝土原浆压光的基层清理干净,确保无杂物,施工时要保证基层干燥,不得积水,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,再用水泥砂浆抹光;若基层有凹坑、凹槽,必须用1:3水泥砂浆填补压平;对突出基层的钢筋头、木桩等要割掉,割至基层表面下2mm,再用水泥砂浆找平;基层若有高低差,应在阳角部位将混凝土毛刺等尖锐物用打磨机处理;基层若有空鼓,必须将空鼓层敲掉,再用水泥砂浆抹平压光。

2 铺设隔音垫:铺设之前要根据房间的具体尺寸和隔音垫的铺垫要求下料,将整卷隔音垫展开依次铺设,相互之间用胶带纸粘贴固定,以防止隔音垫施工期间因材料质量发生移位,也防止不同分层之间操作发生蠕动。另在地面与墙面结合的阴角处要根据地面装饰层的设计留出足够的隔音垫接头,以保证隔音垫边缘被压在踢脚线中间部位为准,以防止形成声桥;若在地面上遇到竖向的水管,隔音垫应包裹管道四周,高度同卷向墙面高度,在阴角或阳角的交接部位,应通过合理的切割,使隔音垫能够顺利的铺贴,多余的部分要切掉,而不足的要填补。

3 采用松散材料铺设填充层时,应分层铺平拍实;采用板、块状材料铺设填充层时,应分层错缝铺贴。

4 上层铺一层聚乙烯膜保护膜,保护膜之间应错缝搭接,搭接长度应大于100mm,并用胶带等封闭。

5 绑扎钢筋网片:钢筋表面应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净;绑扎时要间距均匀,交叉点应采用满扎绑扎,钢筋下面垫30mm厚垫块,并在分隔缝处将钢筋断开。钢筋绑扎应注意铁丝头、扎丝头向上,避免铁丝头、扎丝头刺破PE膜和隔音垫,以免形成声桥降低隔音效果。

15

广西壮族自治区工程建设地方标准DB

1.清理、修补地面及墙根至清洁、平整,无凸状物、无凹陷;2.摊铺30厚隔声砂浆;3.墙根处粘贴隔声垫(见图a);4.摊铺30厚1:3干硬性水泥砂浆;5.铺贴饰面层(石材或地砖);6.粘贴踢脚线,踢脚线与饰面层之间保留5mm缝隙(见图b);7.将上述5mm缝隙中注满建筑防水密封胶(见图c)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
83zfo0dklx47le14lopx1jxus0hkxz00vtu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享