1 总 则

1.0.1 为贯彻执行国家有关绿色建筑、保护环境的法律法规和政策,规范隔声楼板在民用建筑中的应用,根据广西壮族自治区技术及经济发展水平和地域特点,做到技术先进,经济合理,安全适用,保证工程质量,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于广西新建、改建、扩建的民用建筑中采用隔声楼板的设计、施工及质量验收。

1.0.3 隔声楼板的设计、施工及质量验收,除应符合本规程规定外,尚应符合国家和广西现行有关法律法规和标准的规定。

1

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 A声级 A-weighted sound pressure level

用A计权网络测得的声压级。 2.1.2 空气声 air-borne sound

声源经过空气向四周传播的声音。 2.1.3 撞击声 impact sound

在建筑结构上撞击而引起的噪声。 2.1.4 隔声量 sound reduction index

建筑构件一面的入射声能与另一面透射声能相差的分贝数,单位dB。 2.1.5 计权隔声量 weighted sound reduction index

表征建筑构件空气声隔声性能的单值评价量。计权隔声量宜在实验室测得。

2.1.6 计权标准化声压级差 weighted standardized level difference

以接收室的混响时间作为修正参数而得到的两个房间之间空气声隔声性能的单值评价量。

2.1.7 计权规范化撞击声压级 weighted normalized impact sound pressure level

以接收室的吸声量作为修正参数而得到的楼板或楼板构造撞击声隔声性能的单值评价量。

2.1.8 计权标准化撞击声压级 weighted standardized impact sound pressure level

以接收室的混响时间作为修正参数而得到的楼板或楼板构造撞击声隔声性能的单值评价量。

2.1.9 频谱修正量 spectrum adaptation term

频谱修正量是因隔声频谱不同以及声源空间的噪声频谱不同,所需加到空气声隔声单值评价量上的修正值。当声源空间的噪声呈粉红噪声频率特性或交通噪声频率特性时,计算得到的频谱修正量分别是粉红噪声频谱修正量或交通

2

噪声频谱修正量。

2.1.10 降噪系数 noise reduction coefficient(NRC)

通过对中心频率在20.0Hz~2500Hz范围内的各1/3倍频程的无规入射吸声系数测量值进行计算,所得到的材料吸声特性的单一值。 2.1.11 吸声材料 sound absorption material

由于多孔性、薄膜作用或共振作用而对入射声能具有吸收作用的材料。 2.1.12 声桥 sound bridge

指双层或多层隔声构件之间的固体刚性连接物,可形成结构固体声的直接传导,使隔声量下降。 2.1.13 浮筑楼板 floating floor

指在刚性楼板之上垫以轻质减振板材或弹性隔声层,再铺筑楼面,使之与主体建筑完全脱离刚性连接。可以有效降低楼板本身的振动和撞击声的影响,具有较好的隔绝固体声效果。

2.1.14 隔声砂浆 sound insulation mortar

水泥、细骨料、外加剂、减振与阻尼材料等按一定比例混合,按规定比例加水拌合均匀后铺设于楼地面,能有效改善楼地面隔声性能的砂浆。

2.2 符 号

C——粉红噪声频谱修正量; Ctr——交通噪声频谱修正量;

DnT,W——计权标准化声压级差; LAeq,T——等效〔连续A计权〕声级; Ln,W——计权规范化撞击声压级; L?nT,W——计权标准化撞击声压级; NRC——降噪系数; RW——计权隔声量。

3

3 性能要求

3.1一般说明

3.1.1 楼板的隔声包括对撞击声和空气声两种声的隔绝性能。目前民用建筑的钢筋混凝土楼板结构及地面层具有较好的隔绝空气声性能,据测定,厚120mm的钢筋混凝土空气声隔声量在48~50dB,而撞击声压级则在78dB以上。 3.1.2 钢筋混凝土楼板上铺设木地板、橡胶底板、地毯等弹性面层,可有效改善楼板撞击声隔声性能。常用弹性面层的撞击声改善值如表3.1.2所示。

表3.1.2 常用弹性面层的撞击声改善值 材料名称 地毯 半硬值塑料地板 再生塑料地板 PVC软质地板 实心橡胶地板 波形橡胶地板 再生橡胶地板 软木地板 软木地板 软木地板 薄油地毡 厚油地毡 厚度/mm 10.0 1.6 5.0 3.0 3.5 3.0 25.0 2.0 4.0 6.0 1.6 2.5 规范化计权撞击声压级改善值/dB 27 4 10 15 11 15 29 14 15 16 6 7 3.1.3 采用减振隔声板、减振垫、减振垫板等楼板隔声垫层,楼板撞击声改善量可达10~30dB。 3.1.4 钢筋混凝土楼板上铺设弹性隔声砂浆替代找平层,再铺结合层、硬质地板面层,也可有效改善楼板撞击声隔声性能。

3.1.5 顶棚设置隔声吊顶,撞击声改善量一般在10dB以内。

3.1.6 民用目前大多民用建筑的楼板采用钢筋混凝土上铺各类面层,其撞击声隔声量一般均大于75dB,常用各类楼板的计权标准化撞击声压级如表3.1.6所示。

4

表3.1.6 常用各类楼板计权标准化撞击声压级 构件简图 构造做法 1.100厚钢筋混凝土楼板 1.120厚钢筋混凝土楼板 计权标准化撞击声压级L'nT,w(dB) 80~84 79~83 1.150厚钢筋混凝土楼板 78~80 1.100厚钢筋混凝土楼板 2.20厚水泥砂浆 1.120厚钢筋混凝土楼板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.2厚水泥净浆 4.10厚地板 1.120厚钢筋混凝土楼板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.2厚水泥净浆 4.20厚花岗岩 1.100厚钢筋混凝土楼板 2.20厚水泥砂浆 3.10厚地毯 1.100厚钢筋混凝土楼板 2.20厚水泥砂浆 3.3厚泡沫塑料衬垫 4.8厚企口强化复合木地板 1.100厚钢筋混凝土楼板 2.20厚水泥砂浆 3.30×30木龙骨,中距300 80~82 77~79 78~80 51~53 59~61 60~62

3.1.7 建筑中分隔两个独立空间的楼板的撞击声隔声性能宜分为8个等级,每个等级单值评价量的范围可按表3.1.7的规定进行性能分级。

表3.1.7建筑物中楼板撞击声性能分级

等级 1级 2级 3级 4级

范围 75 dB<L?nT,w≤80dB 70 dB<L?nT,w≤75dB 65 dB<L?nT,w≤70dB 60 dB<L?nT,w≤65dB 等级 5级 6级 7级 8级 范围 55 dB<L?nT,w≤60dB 50 dB<L?nT,w≤55dB 45 dB<L?nT,w≤50dB L?nT,w≤45dB