好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力电缆普查项目总结报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力电缆普查项目总结报告

一、总体情况:

供电公司(以下简称“公司”)根据江苏省电力公司统一安排,于2014年9月22日启动了电力电缆及其通道数字化普查试点工作,项目试点工作在公司。试点范围于2014年10月开始现场数据采集工作,共采集、整理133电分线、134电分线共计两条共井馈线,其中变电站1座,配电站房类设备6座,电缆工井15个,已于10月16日正式提交数据。

电力电缆及其通道数字化普查工作电缆公里数共计1300公里,其中本部供电公司500公里,供电公司200公里,供电公司200公里,供电公司200公里,供电公司200公里,在2014年10月16日项目正式启动。评估由总部GIS数据管控组成员组成,共计10人,其中5人为现场评估成员,5人为远程评估成员。现场评估工作按随机抽取,离散采集的原则对试点区域数据进行精度校验和属性复查评估工作,共计对15个变电站,13条配电线路、10条输电线路共计164基设备进行了电网资源数据空间准确性、电网资源数据属性信息准确性检查;对15条输电及15条配电PMS台账共计2912基设备信息与电网资源数据进行属性一致性评估工作;远程评估工作对30条线路总计4785基设备进行电网资源数据关键属性准确率评估。

二、验收内容及结果(详细内容参见附录一)

1、文档资料:公司提供的文档资料中管理制度明确,各类项目资料齐全,数据采集作业指导规范可靠,能够满足数据准备工作数据整理要求。

2、数据覆盖范围:试点范围实际采集电网资源数据相比PMS中数据覆盖率为106.26%;设备类型包含输电、变电、配电、部分用户及公共设施,试点范围

设备专业类型覆盖率为100%(试点区域无公用设施)。

3、电网资源数据完整性:试点范围内电网资源数据的空间数据完整率为100%,设备关键属性完整率达到了99.97%。

4、电网资源数据空间准确性:通过现场抽查对比电网设备空间位置数据信息,自建基站采集精度能够满足地理信息平台采集要求,配电数据空间数据准确率为96.23%,输电数据空间数据准确率为98.39%,总体数据空间准确率为97.01%。(详细评估结果参见附录二)

5、电网资源属性数据准确性:根据远程和现场检查统计,配电属性数据准确率为97.57%,输电属性数据准确率为99.65%,汇总后整体电网资源属性数据准确率为98.12%。(详细结果参见附录三)

6、电网资源数据属性一致性:评估工作组对试点范围电网资源数据和PMS台账信息进行属性一致性检查工作,通辽地区共计2364基设备信息进行比对。其中检查出126条对应关键属性错误信息,16条ID对应错误;22条PMS数据无对应GIS数据;公司电网资源数据与PMS数据的属性ID的一致率为98.39%,试点范围数据属性信息一致性的检查结果为94.67%。(详细结果参见附录四)

三、结论及整改建议:

评估结论:公司的数据准备方法可靠,数据覆盖范围,数据完整性、数据空间准确性及属性数据准确性均能满足数据准备要求和地理信息平台的实际需求;综合评估分值为98.00,通过本次试点区域数据评估,但需要对发现的问题进行问题整改,继续完善推广区域数据采集方法论;具体建议如下:

1、电网资源数据覆盖率大于100%,相关系统缺失数据进行确认后补充整改,并删除现场不存在设备的信息,结合此问题并对试点范围电网资源数据台账信息

进行统一检查整改;

2、保证数据唯一性,根据检查结果,对现场采集结果和PMS系统中的设备ID进行检查,保证同一设备数据具有唯一ID,并形成数据检查方法论;

3、保证数据精度:电网资源采集成果数据中存在个别设备名称与相片对应错误、经度和纬度颠倒情况,需要根据检查结果改正错误数据信息;

4、保证数据属性准确:电网资源采集成果属性数据存在与现场不一致情况,需要针对此类问题制定统一标准,尤其是对于T接杆塔设备的性质定义要结合业务部门需要制定统一标准,再结合现场实际情况或相片进行检查整改,并在推广区域按照统一标准去执行;

5、公司电网资源数据准备采集数据成果中, PMS名称和现场名称根据对比情况存在名称不一致情况,建议统一标准进行修改,保证在系统集成后数据属性在各系统中的一致性;

6、公司存在电网资源采集成果数据属性和PMS设备属性不一致性的情况,尤其对于配电杆塔“分支”和“转角”的定义两系统之间要保持一致,对试点范围设备数据进行统一自查及整改,并总结经验,在推广区域杜绝此类问题出现;

7、公司对于电力线路设备是否属于“高低压同杆架设”和“同杆架设回路数”存在争议,结合农网设备权属和电压等级区分建议统一标准;

8、建议建立电网地理信息平台数据运维相关制度、规范和工作流程,做好数据动态更新和维护。

公司应根据以上建议结合自身项目建设特点,进行相关数据整改工作,整改限期于3月29日前结束,并向总部GIS数据管控组提交相关整改文档和数据资料,管控组将进行相应复查工作;推广区域采集工作开展前将修改后的数据准备

方案或者统一标准规范进行提交。

数据评估组 2013-3-16

附录一、评估工作说明表

指标 大类 指标项 指标细项 评估说明 评估整改意见 得分 备注 文档资料清单中所列的关于地理管理制度规范 文档资料 完成质量 完整性 完成质量 数据覆盖范围 数据应覆盖试点范围 空间数数据完整性 据完整 照片完整 属性完整 电网资源数据采集 数据空间准确性 数据属性准确性 数据属性一致性 总体情况 数据空间精度准确 数据属性填写准确 属性ID一致 属性一致 完整性 信息平台数据准备相关制度规范完整、齐全。 相关制度定义清晰、职责明确、流程合理 提交项目相关文档资料完整 文档内容完整、结构清晰、前后一致 数据覆盖试点范围的发电、输电、设备数量覆盖范围大于100%,变电、配电设备、用户数据,专业数据覆盖率为100%,设备数量覆盖范围为106.26%整率为100% 设备照片数据按照规范要求采集完整率为99.97% 设备公共属性的关键属性字段完整率为100% 配电数据空间数据精度准确率为96.23%,输电数据空间数据精度准确率为98.39%,总体数据空间精度准确率为97.01% 配电数据关键属性准确率为:97.57%,输电数据关键属性准确率为:99.65%,总体电网空间数据关键属性填写准确率为98.12% 采集数据成果与PMS数据的ID的一致率为98.39% 电网空间数据成果的关键属性与相关系统一致率为94.67% 电网资源采集成果数据中存在设备坐标与设备对应错误的情况,需要进行统一检查并整改 进行属性准确性的检查,与现场一致的前提下对错误类型属性进行统一检查整改 对数据进行统一检查,进行一致性检查,并以现场属性结果为准整改, 11.36 7.87 20% 24.53 25% 24.25 25% 完善缺失设备属性台账信息 对PMS系统缺失数据进行补充整改,并删除现场不存在设备的信息 6.00 4.49 4.50 15% 10.00 10% 善数据准备标准和规范,便于推广工作顺利开展 根据试点范围的数据问题,完1.00 1.50 5.0% 项目资料 1.00 1.50 电网设备的空间坐标数据采集完数据采集和整理质量较高,能满足平台和业务需求,需要对评估中发现的问题进行统一检查并整改,尤其对于一些是否高低压同杆架设和同杆回路数等属性的定义要统一标准,统一要求 总分:98.00

附录二:公司电网资源空间数据精度现场评估结果

附录三:公司电网资源数据属性检查结果

电力电缆普查项目总结报告

电力电缆普查项目总结报告一、总体情况:供电公司(以下简称“公司”)根据江苏省电力公司统一安排,于2014年9月22日启动了电力电缆及其通道数字化普查试点工作,项目试点工作在公司。试点范围于2014年10月开始现场数据采集工作,共采集、整理133电分线、134电分线共计两条共井馈线,其中变电站1座,配电站房类设备6座,电缆工井15个,已于10月16日正式提交数据
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
83ymr9rjg177xpp57wyx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享