好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

proface和PLC接线图

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

完美WORD格式

三菱FX系列通过232BD或485BD连接,协议:FX2(LINK)

三菱FX系列通过232BD或485BD和GP连接时,在PLC侧需做如下设置,即在D8120中写入特定参数和GP对应,具体参数定义如下: 位号 名称 内容 0 7位 1 8位 b0 数据长度 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 默认通讯参数设置为19200,7/2,EVEN,此时在PLC侧若为232BD 则D8120中应为:1110 1000 1001 1110(即59550),若为485BD,则 D8120中应为:1110 0000 1001 1110(即57502)。 返回

专业整理 知识分享

b2,b1 (0,0):无 奇偶性 (0,1):奇校验(ODD) (1,1):偶校验(EVEN) 停止位 1位 2位 b7,b6,b5,b4 b7,b6,b5,b4 (0,0,1,1):300 (0,0,1,1):4800 波特率 (0,1,0,0):600 (1,0,0,0):9600 (0,1,0,1):1200 (1,0,0,1):19200 (0,1,1,0):2400 有(D8124) 起始符 无 初始值:STX(02H) 有(D8125) 结束符 无 初始值:ETX(03H) b11,b10 (0,0): 无RS-232C接口 无顺序 (0,1):普通模式(RS-232C接口) (1,0):互锁模式(RS-232C接口) 控制线 (1,1):调制解调器模式 b11,b10 计算机 (0,0): RS-485接口 连接通讯 (1,0): RS-232接口 不可使用 —— 和校验 不附加 附加 协议 不使用 使用 控制顺序 方式1 方式4 完美WORD格式

FX2N-232BD连接图

FX2N-485BD连接图

返回

专业整理 知识分享

完美WORD格式

三菱Q系列通过QJ71C24模块连接, 协议:MELSEC-QnA(LINK) 设置:

返回

专业整理 知识分享

完美WORD格式

施耐德PLC连接,协议:TSX via UNI-TELWAY

设置:波特率:9600, 2-Line,数据长度:8,停止位:1 校验:ODD

GP侧(25针) PLC侧(8针)

10 1 B 11 15 2 A 16 7 7 SG 18 19 21 22 设置:波特率:9600, 4-Line,数据长度:8,停止位:1 校验:ODD

GP侧(25针) PLC侧(8针)

9 1 B 10 15 2 A 16 7 7 SG 18 19 21 22 返回

专业整理 知识分享

完美WORD格式

松下FP0,FPG连接,协议:NEWNET-FP SERIES

设置:波特率:19200,RS-232C,数据长度:8,停止位:1 校验:ODD

GP侧(25针) PLC侧(5针编程口)

SD 2 4 RD RD 3 2 SD GND 7 3 GND 4 1 2 5

5 圆头为PLC孔侧

GP侧(25针) PLC侧(RS232口)

SD 2 R RD 3 S GND 7 G 4 5

和松下232口连接时,在PLC软件上需设置如下:

option—>plc configuration..—>COM port—>No.412 port selection—>computer link, No.414 baudrate:19200 返回 LG PLC连接,协议:MASTER K10S,30S,60S,100S分别选对应

专业整理 知识分享

3 4

proface和PLC接线图

完美WORD格式三菱FX系列通过232BD或485BD连接,协议:FX2(LINK)三菱FX系列通过232BD或485BD和GP连接时,在PLC侧需做如下设置,即在D8120中写入特定参数和GP对应,具体参数定义如下:位号名称内容0