5.3.6 剪刀撑:
5.3.6.1 剪刀撑采用4~6m钢管,连接方式采用搭接,搭接区段长度≥1000mm,并应采用3个旋转扣件固定,边扣件离杆件端头≥100mm。 5.3.6.2 在架体外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并由低至顶连续设置。
5.3.6.3 剪刀撑用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离≤150mm。 5.3.6.4剪刀撑与水平杆角度应在45°~60°之间。
5.3.6.5剪刀撑钢管表面涂刷红白警示漆。每段长500mm,以红色段为起始,如下图所示。
15
2020年5月29日
文档仅供参考
剪刀撑刷漆效果
5.3.6.6除剪刀撑外的所有外架用钢管,表面刷黄色油漆,如下图所示。
钢管刷漆效果图
5.3.7 横向斜撑
施工电梯开口处两端均需设置横向斜撑,且由底至顶呈之字形连续布置,详见下图。
16
2020年5月29日
文档仅供参考
横向斜撑做法示意图
5.3.8脚手板:
5.3.7.1 脚手板采用对接平铺设置在小横杆上时,对接处必须设双排小横杆,小横杆距脚手板端头130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。
5.3.7.2 采用搭接时,接头应支在小横杆上,搭接区段≥200mm,其伸出小横杆的长度≥100mm。
脚手板对接、搭接构造
5.3.7.3 悬挑处、操作面须满铺脚手板,离墙面≤200mm,不得有空隙和探头板等。
5.3.7.4 脚手板用铁丝与小横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时有滑动。
17
2020年5月29日
文档仅供参考
5.3.8 安全网:
5.3.8.1 立网满挂在外立杆和大横杆的内侧。 5.3.8.2 外架悬挑处设一道大眼平网。
5.3.8.3 架体内每三层在设置一道大眼平网;操作层下大横杆处必须兜设平网,平网均须兜至墙面。
5.3.9 钢丝绳:钢丝绳直径为19mm钢丝绳斜拉角度为45o左右。
水平安全网布置示意图
5.4 脚手架搭设
5.4.1 大横杆必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时处理好拐角处操作层脚手板交汇搭接形成的小错台构造。
5.4.2 在顶层连墙件上的架高不得多于两步(以大横杆计),否则每隔6m跨加设一道连墙件。
5.4.3 搭设时及时设置连墙件和剪刀撑,不得滞后超过两步距。 5.4.4 所有扣件拧固时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KN·m,防止用力过大螺栓溢扣。
5.4.5 杆件端头伸出扣件之外的长度≥100mm,防止杆件滑脱。
18
2020年5月29日
文档仅供参考
5.5 脚手架卸荷
5.5.1在悬挑层所有阳角、不与结构外沿线垂直的工字钢均应采用钢丝绳卸荷;与结构外沿线垂直的工字钢钢丝绳卸荷方式为隔一布一。
5.5.2卸荷方法为在结构顶板边梁处预埋φ20钢筋吊环,吊环与悬挑工字钢之间用钢丝绳连接并用花蓝螺栓拉紧,钢丝绳回转处用绳夹固定,本工程选用A19钢丝绳,绳夹数量不得少于四个。 5.5.3相关材料与节点示意图
花蓝螺栓与绳夹
钢丝绳与工字钢端部连接节点图
19
2020年5月29日
悬挑脚手架施工方案培训资料