各类技术交底-硬质阻燃型塑料管PVC暗敷设安装交底记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程名称 分项工程名称 交底内容: 节能大厦 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设安装 分部工程 施工单位 建筑电气工程 中天宝业集团 **建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定: **安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗: **安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 **主要设备、材料、成品和半成品进场验收 **导管应符合下列规定: **按批查验合格证: **外观检查:绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; **按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 **工序交接确认 **电线导管、电缆导管和线槽敷设应按以下程序进行: **室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管; **现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土; **现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管: **被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽; **在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管; **吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊项内配管; **顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板。 交底单位 交 底 人

接收单位 接 收 人 技术交底记录

2008年10月15日

施管表5

工程名称 分项工程名称 交底内容: **主控项目 节能大厦 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设安装 分部工程 施工单位 建筑电气工程 中天宝业集团 **金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: **镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2 **当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线: **金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接; **非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 **金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 **防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 **当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 **一般项目 **室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。 **室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 **电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合GB50303-2002 交底单位 接收单位 交 底 人

接 收 人 技术交底记录

工程名称 分项工程名称 交底内容: 表12.2.1-1的规定。 节能大厦 2008年10月15日

分部工程 施工单位 施管表5

建筑电气工程 中天宝业集团 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设安装 **室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。 **暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表4.3.5的规定。 表4.3.5 导管直径(mm: 敷设方式 支架或沿 墙明敷 导管种类 15~20 ** 25~32 ** 32~40 ** 50~65 ** 管卡 刚性绝缘导管 65以上 ** 间最大距离(m) **线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。 **防爆导管敷设应符合下列规定: **导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯; **安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。 **绝缘导管敷设应符合下列规定: **管口平整光滑:管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封: **直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施; 交底单位 接收单位 交 底 人

接 收 人 技术交底记录

2008年10月15日

施管表5

工程名称 分项工程名称 交底内容: 节能大厦 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设安装 分部工程 施工单位 建筑电气工程 中天宝业集团 **当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管: **沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。 **导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。 5、成品保护 **剔槽打洞时,应预先划好线,避免用力猛剔,造成洞口或槽剔的过大、过宽,甚至影响土建结构质量。 **管路敷设完毕后注意成品保护,特别是在现浇混凝土结构施工中,电工配合土建施工关系密切,在合模和拆模时,应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。 **在混凝土板、加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再扩孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。 **配合土建浇灌混凝土时,应派电工看护,以防管路移位或受机械损伤。 6、应注意的质量问题 **保护层<15mm管路有外露现象,应将管槽深度剔到1.5倍管外径的深度,并将管子固定好后用水泥砂浆保护并抹平灰层。 **稳埋盒、箱有歪斜;暗盒、箱有凹进、凸出墙面现象;盒、箱破口;座标超出允许偏差值。对于稳埋盒、箱应先用线坠找正、座标正确再固定稳埋;暗装盒子口或箱口,应与墙面平齐,不出现凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好;用水泥砂浆将盒箱底部四周填实抹平,盒子收口平整。 **由于墙厚度较薄,箱体厚度与墙厚度相差无几,箱底处抹灰开裂,在箱底处加金属网固定后,再抹灰找平齐。 **管子煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径小于6D(D管子直径)。煨弯应按要求进行操作其弯曲半径应大于6D。 **管路不通,朝上管口末及时堵好管堵,造成杂物落入管中。应在立管时,随时堵好管堵,其它工种作业时,应注意不要碰坏已经敷设完毕的管路,避免造成管路堵塞。 交底单位 接收单位 交 底 人

接 收 人 技术交底记录

2008年10月15日

施管表5

工程名称 分项工程名称 交底内容: 节能大厦 硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设安装 分部工程 施工单位 建筑电气工程 中天宝业集团 **管用火煨弯时,容易出现烤变色、凹扁过大、煨弯倍数不够等现象。因此在用热煨弯时,应注意避免出现以上问题。 7、质量记录 **阻燃型(PVC)塑料管及附件、检定测试报告单和产品出厂合格证。 **硬质阻燃型塑料管暗敷设时,应进行技术交底、预检、隐检、自检、互检记录。 **设计变更洽商记录、竣工图。 **分项工程质量检验评定记录。 交底单位 接收单位 交 底 人

接 收 人

各类技术交底-硬质阻燃型塑料管PVC暗敷设安装交底记录

工程名称分项工程名称交底内容:节能大厦硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设安装分部工程施工单位建筑电气工程中天宝业集团**建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:**安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗:**安装和调试用各类计量