情况非常稳定。UPS为操作电源供电的方式为用户节约了设备投资,同时具有很好的可靠性。
根据上述讨论,以图1方案为准对三种不同的断路器操作电源供电方式的工程造价及性能作简略的比较,见表1。 来源:高压开关网
压电源的依赖性,使用蓄电池提供故障后操作电源,对计量和保护没有影响具有很高的可靠性。对于有条件的用户小型变电所可优先考虑断路器操作电源用DC供电,如果从节省工程造价的角度出发可以选用UPS供电方式也可完全满足可靠性的要求。
10KV及以下变电所设计规范中提到:
第3.5.1条 供一级负荷的配电所或大型配电所,当装有电磁操动机构的断路器时,应采用220V或110V蓄电池组作为
断路器操作电源采用TV供电
合、分闸直流操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作
方式,虽然不需要在高压柜以外增
为合、分闸操作电源。
加设备,对电费计量和保护回路都
第3.5.2条 中型配电
有潜在的影响,在工程设计和现场
所当装有电磁操动机构的断路
施工应尽量避免使用TV供电。DC
器时,合闸电源宜采用硅整流,
供电方式和UPS供电方式没有对高
分闸电源可采用小容量镉镍电
第 6 页
池装置或电容储能。对重要负荷供电时,台、分闸电源宜采用镉镍电池装置。
当装有弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置或电容储能式硅整流装置作为合、分闸操作电源。 采用硅整流作为电磁操动机构合闸电源时,应校核该整流合闸电源能保证断路器在事故情况下可靠合闸。
第3.5.3条 小型配电所宜采用弹簧储能操动机构合闸和去分流分闸的全交流操作。 根据构成方式不同,有以下几种控制电源:
1.蓄电池组构成的直流控制电源
2.逆变式交流控制电源 3.电容储能式直流控制电源 4.复式整流式直流控制电源 5.复式交流控制电源
第 7 页6.分散式交流控制电源
其中蓄电池组构成的直流控制电源应用最广泛 电压的确定:
直流系统电压分为:220 ,110,48,24v 常用的为220v,110v 依据规范DL/T5044-95规定,电压按如下要求确定:
1.控制负荷专用蓄电池组的电压采用110v
2.动力负荷和直流事故照明负荷专用电池组电压采用220v 3..控制负荷 .动力负荷和直流事故照明负荷共用的电池组采用220v或110v
4.当采用弱电控制或信号时,装设较低电压等级的专用蓄电池组
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis/viewthread.php?tid=324317&fromuid=0 变 配 电 所 操 作 电 源