好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信传输管线工程作业指导

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

1.1通信管道工程建设规范…………………………………………………………..2 1.1.1通信管道工程埋深要求………………………………………………………2-3 1.1.2通信管道工程段长与弯曲要求………………………………………………...3 1.1.3通信管道工程敷设要求………………………………………………………4-5 1.1.4人(手)孔设置原则……………………………………………………………5-6 1.2 长途硅芯管管道工程建设规范………………………………………………….7 1.2.1硅芯管管道工程敷设与安装要求…………………………………………..7-11 1.2.2人(手)孔设置原则………………………………………………………....11-12 1.2.3硅芯管管道的防护要求……………………………………………………….12 2.1光缆线路工程建设规范…………………………………………………………13 2.1.1架空光缆建设规范…………………………………………………………13-16 2.1.2管道光缆建设规范…………………………………………………………16-17 2.1.2埋式光缆建设规范…………………………………………………………….17 2.1.3墙壁光缆建设规范…………………………………………………………17-19 2.1.4光缆接续与测试要求………………………………………………………….18 2.1.5光缆的防护要求……………………………………………………………18-21

1

1.1通信管道工程建设规范 1.1.1通信管道工程埋深要求

通信管道规定的埋设深度(管顶至路面)不应低于表1.1.1-1的要求。当达不到要求时,应采用混凝土包封或钢管保护。

表1.1.1-1路面至管顶的最小深度表(m)

类别 塑料管 钢管 人行道下 0.7 0.5 车行道下 0.8 0.6 与电车轨道交越(从轨道底部算起) 1.0 0.8 与铁道交越 (从轨道底部算起) 1.5 1.2 进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.40m,管道顶部距人孔上覆底部不应小于0.30m。

当遇到下列情况时,通信管道埋设应作相应的调整或进行特殊保护:

城市规划对今后道路扩建、改建后路面高程有变动时。 与其他地下管线交越时的间距不符合表1.1.1-1的规定时。 地下水位高度与冻土层深度对管道有影响时。

在纵剖面上管道由于躲避障碍物不能直线建筑时,可使管道折向两段人孔向下平滑地弯曲,以利于渗水流向人孔,不得向上弯曲(即“U”形弯)。 管道埋设深度不足时的特殊建设要求:

管道设计要考虑在道路改建可能性引起的路面高程变动时,不致影响管道的最小埋深要求。此外,人孔埋深调整,一般可在人孔口圈下部加垫砖砌体,以适应路面高程的变化。 管道尽可能避免铺设在冻土层以及可能发生翻浆的土层内。在地下水位高的地区,宜埋浅一些。

管道铺设应有一定的坡度,以利渗入管内的地下水流向人孔。管道坡度应为3‰~4‰,不得小于2.5‰;如街道本身有坡度,可利用地势获得坡度。为使管道具有合理的埋深,通常有两种管道坡度设置方法:一字坡和人字坡。

一字坡的方法:如图1所示,相邻两人孔间管道按一定坡度直线铺设,该方法施工比

较简单,对光缆磨损小,但一端埋深较深,土方量较大。在段长较短及障碍物影响较小的时,为便于施工,可采用一字坡的方法。

人字坡的方法:如图2所示,在管道中间适当地点作为顶点,以一定的坡度分向二端铺设。它平均埋深较浅,但在管道的弯点处容易损伤光缆,弯点水泥管的接口处张口宽度不宜大于5mm。在管道穿越障碍物有困难或管道进入人孔时距上覆太近,可采用人字坡的方法。

2

图1 一字坡的管道

图2 人字坡的管道

1.1.2通信管道工程段长与弯曲要求

管道段长应按人孔位置而定。在直线路由上,水泥管道的段长最大不得超过150m;塑料管道段长最大不得超过200m;高等级公路上的通信管道,段长最大不得超过250m。 每段管道应按直线铺设,如遇道路弯曲或需绕越地上、地下障碍物,且在弯曲点设置人孔而管道段又太短时,可建弯管道。弯曲管道的段长应小于直线管道最大允许段长。 直线管道的最大段长可按下式计算:

L=T/Wf 式中 L------最大段长(m);

T------光缆拖入直线管道所能承受的最大张力(N); W------光缆的单位自重(N/m);

f------光缆与管壁的摩擦系数。F的数值因管材而异,如表1.1.2-1所示。

表1.1.2-1通信管道各种管材摩擦系数表 管材种类 水泥管 塑料管(涂塑钢管) 钢管 铸钢管 摩擦系数f 无润滑剂时 0.8 0.29~0.33 0.6~0.7 0.7~0.9 有润滑剂时 0.6 0.5 0.6 塑料管道的曲率不应小于10m。弯管道中心夹角宜尽量大。同一段管道不应有反向弯曲(即“S”形弯)或弯曲部分的中心夹角小于90°的弯管道(即“U”形弯)。根据我国一些城市建设塑料管道的经验,塑料弯管道的曲率半径规定不小于10m时可以满足塑料弯管道的建筑要求。

1.1.3通信管道工程敷设要求

铺设塑料管道应符合下列规定:

土质较好的地区(如硬土),挖好沟槽后应夯实沟底,回填50mm细砂或细土。

3

土质稍差的地区,挖好沟槽后应做混凝土基础,基础上回填50mm细砂或细土。 土质较差的地区(如松软不稳定地区),挖好沟槽后应做钢筋混凝土基础,基础上回填50mm细砂或细土。必要时对管道进行混凝土包封。 土质为岩石的地区,挖好沟槽后应回填200mm细砂或细土。

管道进入人孔或建筑物时,靠近人孔或建筑物侧应做不小于2m长度的钢筋混凝土基础和包封。

管孔内径大的管材应放在管群的下边和外侧,管孔内径小的管材应放在管群的上边和内侧。

多个多孔塑料管组成管群时,应首选栅格管或蜂窝管。

同一管群组合,宜选用一种管型的多孔管,但可与波纹塑料单孔管或水泥管组合在一起。 多层塑料管之间应分层填实管间空隙。 塑料管道的接续应符合下列规定:

塑料管之间的连接宜采用承插式粘接、承插弹性密封圈连接和机械压紧管件连接。 多孔塑料管的承口处及插口内应均匀涂刷专用中性胶合粘剂,最小粘度应不小于500MPa.s,塑料管应插到底,挤压固定。 各塑料管的接口宜错开。 塑料管的标志面应在上方。

栅格塑料管群应间隔3m左右用专用带捆绑一次,蜂窝管等其他管材宜采用专用支架排列固定。

一般情况下,管群上方300mm处宜加警告标识。

当塑料管非地下铺设时,对塑料管应采取防老化和机械损伤等保护措施。 铺设过路钢管管道应采用顶管或非开挖方式。桥上铺设宜采用沟槽或桥上固定。 管道地基与基础

管道地基分天然地基、人工地基两种;

天然地基:不需人工加固的地基。在稳定性土壤,土壤承载能力≥2倍的荷重和基坑的地下水位以上时可采用。

人工地基:在不稳定的土壤上必须经过人工加固,有以下几种方式:

①表面夯实:适用于粘土、砂土、大孔性土壤和回填土等的地基。

②碎石加固:土质条件较差或基础在地下水位以下。

③换土法:当土壤承载能力较差,宜挖去原有土壤,换以灰土或良好土壤。 ④打桩加固:在土质松软的回填土、流砂、淤泥或Ⅱ级大孔性土壤等地区,采用桩基加固地基,以提高承载力。

管道的基础:基础是管道与地基中间的媒介结构,它支承管道,把管道的荷重均匀传布到地基中。基础有混凝土基础和钢筋混凝土基础。一般土质可采用混凝土基础,下列地区宜采用钢筋混凝土基础: 基础在地下水位以下,冰冻层以内。

4

土质很松软的回填土。 淤泥流砂。 Ⅱ级大孔性土壤。

1.1.4人(手)孔设置原则

人(手)孔的荷载与强度,其建设标准应符合国家相关标准及规定。

人(手)孔位置的设置:人(手)孔位置应设置在光缆分支点、引上光缆汇接点、坡度较大的管线拐弯处。道路交叉路口或拟建地下引入线路的建筑物旁宜建人(手)孔。

交叉路口的人(手)孔位置,宜选择在人行道或绿化地带。 人(手)孔位置应与其他相邻管线及管井保持距离,并相互错开。 人(手)孔位置不应设置在建筑物正门前、货物堆场和低洼积水处。 通信管道穿越铁道和较宽的道路时,应在其两侧设置人(手)孔。

人(手)孔的大小应根据终期管群容量大小选定。其人(手)孔选择可参考《通信管道人孔和管块组群图集》YDJ101、《通信光缆通道图集》YD50063-1998和《通信光缆配线管道图集》YD50062-1998。综合目前通信管道的建设和使用情况,人(手)孔型号的选择宜按下列孔数选择:

单一方向标准孔(孔径90mm)不多于6孔、孔径为28mm或32mm的多孔管不多于12孔容量时,宜选用手孔。

单一方向标准孔(孔径90mm)不多于12孔、孔径为28mm或32mm的多孔管不多于24孔容量时,宜选用小号人孔。

单一方向标准孔(孔径90mm)不多于24孔、孔径为28mm或32mm的多孔管不多于36孔容量时,宜选用中号人孔。

单一方向标准孔(孔径90mm)不多于48孔、孔径为28mm或32mm的多孔管不多于72孔容量时,宜选用大号人孔。 人(手)孔型式按表1.1.4的规定选用。

表1.1.4-1人(手)孔型式表

型式 直通型 15° 斜通型 (亦称扇型) 30° 45° 60° 75° 三通型

管道中心线交角 <7.5° 7.5°~22.5° 22.5°~37.5° 37.5°~52.5° 52.5°~67.5° 67.5°~82.5° <82.5° 5

备注 适用于直线通信管道中间设置的人孔 适用于非直线折点上设置的人孔 适用于直线通信管道上有另一方向

通信传输管线工程作业指导

目录1.1通信管道工程建设规范…………………………………………………………..21.1.1通信管道工程埋深要求………………………………………………………2-31.1.2通信管道工程段长与弯曲要求………………………………………………...31.1.3通信管道工程敷设要求………………………………………………………4-51.1.4人(手)孔设置原则…………
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
83gcg09r197l7tx29ybm0wacw0f2p400gbu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享