安 全 检 查 记 录 表
安6-1
检查类型:定期安全检查 编号:018 2000年10月30单位名称 ××市××建筑安装工程有限公司 工程名称 ××花苑三期3号楼 检查时间 日 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目部:×××,各科室:×××、×××、×××、××× 人 员 检查记录: 1. 北面12排六步脚手架临时断口处防护未连接。 2. 西单元11层电梯井平网未做,11层有预留洞未封闭。 3. 西单元11层楼梯整个梯段未做扶手。 4. 塔吊旁0-02电箱内漏电开关失灵。 检查结论及复查意见: 1. 北面12排六步脚手架临时断口防护加固。 2. 11层电梯井平网必须架设好,预留洞用木板封好。 3. 西单元11层楼梯安装防护扶手。 4. 塔吊旁0-02号电箱必须派电工修理。 以上1、2、3条由架子工×××负责1天内完成。 第4条由电工×××修理。 经复查,上述问题已整改完成。 检查负责人:××× 复查人:技术科:××× 安全科:××× 复2000.11.1 填表人:××× 查日期:安 全 检 查 记 录 表
安6-1
检查类型:定期安全检查 编号:019 2000年11月15单位名称 ××市××建筑安装工程有限公司 工程名称 ××花苑三期3号楼 检查时间 日 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目部:×××,各科室:×××、×××、×××、××× 人 员 检查记录: 1. 楼梯及阳台栏杆多处拆除。 2. 电焊、气焊操作不规范。 3. 多人未扣安全帽带。 4. 样板房平刨无接地,装饰材料乱堆放。 5. 阳台密目围网多处因安装阳台栏杆烧破。 检查结论及复查意见: 工程内装饰全面开展,发生上述安全隐患带有普遍性,安全科、技术科应立刻采取有效措施。 (1) 针对目前现状和出现问题,加强对各工种各班组安全技术交底,并落实奖罚措施。 (2) 召开各部门、各工种、各班组安全会议,明确各自安全生产职责,做好协调配合工作。 (3) 上述安全问题由安全科×××负责,落实责任人在一天内整改完成。 经复查,上述问题及所提要求均已落实。 检查负责人:××× 复查人:技术科:××× 安全科:××× 复2000.11.17 填表人:××× 查日期:安 全 检 查 记 录 表
安6-1
检查类型:定期安全检查 编号:020 2000年11月30单位名称 ××市××建筑安装工程有限公司 工程名称 ××花苑三期3号楼 检查时间 日 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目部:×××,各科室:×××、×××、×××、××× 人 员 检查记录: 1. 18层一台电焊机电源线长度超过规范要求。 2. 施工现场临时用电线路架设不规范。 3. 附着脚手架下降作业完成后,密目立网未及时封闭。 检查结论及复查意见: 1. 把过长的电源线换成3m长电源线,另配一只动力移动电箱,随机使用(由电工×××一天完成)。 2. 采用金属支架瓷瓶架设临时用电线路,用绝缘带进行绑扎、拉直,架空固定(由电工×××一天完成)。 3. 附着脚手架下降作业完成应立刻连接临时断口,封闭密目网(此项工作由××建筑机械服务公司完成)。 经复查,以上问题已完成,符合要求。 检查负责人:××× 复查人:安全科:××× 复查日期:2000.12.1