安 全 检 查 记 录 表
安6-1
检查类型:定期安全检查 编号:013 单位名称 ××市××建筑安装工程有限公司 工程名称 ××花苑三期3号楼 检查时间 2000年8月30日 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、材料科 检查项目 施工操作面 或 部 位 参加检查 项目部×××、×××;各科室×××、×××、×××、×××、××× 人 员 检查记录: 1. 楼层移动电箱门未关上,插头损坏,用导线直接插入。 2. 17层楼面现浇作业,临边防护栏杆、防护立网高度不足。 3. 插入式振动器电线在钢筋上乱拉硬拖。 4. 在无可靠防护时操作人员未带安全帽,未扣安全结。 检查结论及复查意见: 1. 楼层移动电箱门未关上,插头损坏,维修电工×××立刻作全面检查,换上新的插头,半天内完成。 2. 17层楼面现浇作业的临边防护栏杆及立网应立刻加固加高(由架子工半天内完成),未完成前,要派专人监护。 3. 振动作业人员应注意,电线不得硬拖,必要时派辅助人员。 4. 在无可靠防护时,操作人员要带好安全帽,扣好安全结,并在每天早上上班前作安全教育。 以上问题当场由当班组负责人整改。 至下午3时复查,问题已整改完成,符合要求。 检查负责人:××× 复查人:技术科:××× 安全科:××× 复2000.8.30 填表人:××× 查日期:安 全 检 查 记 录 表
安6-1
检查类型:定期安全检查 编号:014 单位名称 ××市××建筑安装工程有限公司 工程名称 ××花苑三期3号楼 检查时间 2000年9月15日 检查单位 项目部 参加部门:技术科、安全科、材料科 检查项目 施工操作面 或 部 位 参加检查 项目部:×××,各部门:×××、×××、×××、×××、××× 人 员 检查记录: 1. 斜屋面钢筋绑扎无可靠立足处,临边洞口防护栏杆间距太大,横杆应设三道,密目立网高度不足。 2. 起吊钢筋用平台四周应设防护。 3. 钢筋工有三人没带工具袋。 4. 放在斜屋面上的钢筋没有可靠的防滑落措施。 检查结论及复查意见: 1. 木工立刻在斜屋面上搭设上下通道和操作立足平台,不得在斜屋面上自由攀爬,临边洞口防护栏杆加密加高,底部扎牢(由架子工×××负责半天完成)。 2. 起吊钢筋平台四周设防护栏杆密目网(由架子工×××负责,半天内完成)。 3. 三个没有带工具袋的操作工停工回去取了工具袋再来上班。 4. 放在斜屋面上的钢筋要用绳索系牢,防止滑落伤人。 以上四条至下午4时全部完成。 检查负责人:××× 复查人:技术科:××× 安全科:××× 复2000.9.15 查日期:填表人:×××
安 全 检 查 记 录 表
安6-1
检查类型:中秋、国庆节前安全检查 编号:015 单位名称 ××市××建筑安装工程有限公司 工程名称 ××花苑三期3号楼 检查时间 2000年9月27日 检查单位 项目部 参加部门:技术科、综合办、安全科 检查项目 施工现场 或 部 位 参加检查 项目部:×××、×××,各科室:×××、×××、×××、×××、××× 人 员 检查记录: 1. 工地主要出入口要布置国庆宣传标语。 2. 加强食堂卫生打扫工作,干干净净迎国庆。 3. 宿舍床底下有电炉、电炒锅等大功率家用电器,国庆前要收交,由仓库管理员保管。 4. 结构已封顶,屋面防水工程已完成,屋面多余防水材料,节前要清运下来。 5. 脚手架顶排密目网未封好,架子上钢管、扣件、防水材料较多。 检查结论及复查意见: 1. 由综合办布置环境卫生整治,主要出入口、交通要道布置宣传标语;每周讲评会上做好节日安全文明宣传教育;做好探亲家属的安置工作;改善食堂伙食,禁止宿舍内自行开伙仓、酗酒。 2. 电炉、电炒锅等大功率电器交由仓库保管员×××保管。 3. 屋面清理工作由泥工班组×××负责,派三人在一天内完成。 4. 脚手架密目网必须上下系牢、封好,架子上多余材料,必须清除干净(由架子工一天内完成)。 以上问题两天内整改完成。 经复查,上述问题整改完成。 检查负责人:××× 复查人:技术科:××× 安全科:××× 复2000.9.29 查日期: