以免在填筑95、96区时造成错台,影响路基的整体稳定性;94、95、96区填土应该按纵、横坡等厚填筑直到路床顶。土方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度不小于10cm。

根据填土高度及由试验段确定的分层厚度及压实参数,由主管技术人员计算出计划分层数、压路机走行速度、碾压遍数,并绘出分层施工图,向队长、班长、指挥卸土人员、压路机司机进行书面技术交底。现场技术人员必须认真控制松铺厚度,并配合机械随时调整厚度。

用不同填料填筑路堤时,各种填料不得混杂填筑在同一层内,尽量减少层数,每种填料层总厚度不小于50cm。土方路堤填筑于路床顶面,最后一层的压实厚度不小于10cm。

填土路堤分几个作业段施工时,两个相临段交接处不能在同一时间填筑,先填段按1:1坡度分层留台阶;如两段同时施工,则分层相互交叠衔接,其搭接长度不得小于2m。

3、摊铺平整

填筑区段完成一层卸土后,用推土机配合平地机摊铺平整,做到填铺面在纵向和横向平顺均匀,以保证压路机压轮表面能基本均匀地接触地面进行碾压,达到碾压效果。在摊铺的同时,对路肩进行初步压实,并保证压路机压到路肩时不致发生滑坡。

4、洒水或晾晒

用细粒土填料填筑路堤时,必须严格控制填料的含水量,要求其不超过土质试验中求得的最佳含水量±2%。当含水量太低时,用洒水车洒水,待提高含水量后碾压;当填料含水量超过规定时,在摊铺后先晾晒,待降低含水量后碾压,填层厚度可适当减薄。在洒水或晾晒时,前后两区段可交叉施工。

5、碾压

据试验路段所确定的压实参数,选择填料在接近最佳含水量时进行压实。 振动压路机碾压时,第一遍静压,然后先慢后快,由弱振到强振,最快行驶速度控制在4km/h,由两边向中央纵向进退式进行。横向接头压轮重叠0.4~0.5m,前后相邻两区段间纵向重叠0.8~1.0m。做到压实均匀,没有漏压、死角。

6、检验签证

碾压完成后进行密实度检测,土方路基密实度检测采用灌沙法试验,经检测合格

签认后,转入下一道工序。不合格时重新进行补压,直至试验合格。路基填筑划分若干个填筑区,检测与填筑作业穿插进行,即不影响填土也保证检测的充足时间。

六、特殊地基处理

在场地清理掘除中经常碰到有局部地段地质情况和原来设计不同,出现局部地基承载力达不到设计要求,或者由于局部地段含水量过大造成地基软弹(翻浆,弹簧土地段等现象)。根据出现的这些情况一般常用的处理方法主要有:

1、挖除换填、抛石挤淤

在路基施工范围内遇到原地基土质为淤泥时,根据淤泥量的大小,一般采用挖除换填或抛石挤淤的方法处理。

当原地基的淤泥量较小时,可以直接挖除换填。将一定深度和范围内的淤泥挖除,换填符合规定要求的材料。换填时,应分层铺筑,逐层压实,使之达到规定的压实度。

当原地基的淤泥范围、深度较大时,一般采用抛石挤淤处理。抛石挤淤应按图纸或监理工程师的要求采用符合要求的片石,从路基中部向两侧对称地抛填,使泥沼或软土向两侧挤出。待抛石填出水面后,应用较小石块填塞整平,用重夯或重型振动压路机压实。直到最后两遍夯击或碾压石面下沉不超过20mm为达到要求。压实结束后在其上铺设500mm以上的碎石或砂砾作为反滤层。

2、砂或砂砾换填

在路基施工范围内遇到原地基部分位置土质湿度过大,且位于地下水最高水位以下时,宜采用排水性能好,被水浸泡仍能保持足够承载力的砂或砂砾换填。

根据设计和监理工程师的要求,在清理完的基底上分层铺筑符合要求的砂或砂砾,分层铺筑松铺厚度不得超过300mm,并逐层压实至规定的压实度。若换填位置达到路基边缘,则应宽出路基边脚不少于500mm,侧端用片石护砌。

七、路基整形

路堤按设计标高填筑完成后,进行平整和测量。恢复中线,每20m设一桩,进行水平标高测量,计算平整高度,放出路肩边桩,修筑路拱,并用压路机碾压一遍,使路面光洁无浮土,横向排水坡符合要求。

八、边坡整修

依据路肩边线桩,按边坡度刷坡,严禁超挖而亏坡,或用人工按设计坡率挂线刷去超填部分,进行整修。整修后的边坡达到转折处棱线明显,直线处平直,曲线处圆

顺。边坡刷去超填部分后,应作为一个流程进行整修夯实,做到坡面平顺没有凹凸,压实度合格。

九、路基施工容易出现病害及处理措施

1、压实度不合格:主要体现在压实遍数不够、压路机质量偏小、松铺厚度过大、碾压不均匀或局部漏压、含水量过大;施工时应该确保压路机的质量及碾压遍数符合规范要求;碾压时应该进退有序,轮迹应该重合30cm以上;填料的含水量应该在最佳含水量的±2%时进行碾压;填料应水平分层填筑、分层压实,通常压实厚度不超过25cm,路床顶面最后一层的最小压实厚度不小于10cm。

2、路基有效宽度不足:主要原因在路基坡脚放线不到位,亏坡,路基碾压宽度不足,施工中的防护措施不利、路基防护工程不及时,遭受自然灾害所致。施工时每填筑一层两侧均应超宽30~50cm填筑、碾压密实;路基填筑时,每3层放线一次,校验路基宽度是否符合设计要求;采取有效的措施加强防护,防止路基边坡损失;路基完工后,防护工程及时开工,缩短路基裸露时间,减少自然侵害。

3、路基“弹簧”:主要体现在填料的含水量超过最佳含水量太多,碾压层下有软弱层,且含水量大,在上层碾压过程中,下层弹簧反射至上层,翻晒、拌和不均匀。施工时对“弹簧”部位,可将其过湿土翻晒、拌和均匀后重新碾压,或挖除换填含水量适宜的填料重新碾压,对急于赶工期的“弹簧”部位,可掺生石灰粉拌和,待其含水量适宜后碾压;填筑时,应开挖好路基两侧的排水沟,降低地下水位到路基50cm以下。

十、土方路基检查项目

土方路基检查项目表

项次 零填及路堑上路床压 1 实 度路堤(m) 上路床 下路床 上路堤 下路堤 0~0.3 0~0.3 0.3~0.8 0.8~1.5 >1.5 检 测 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 ≥96 按JTG F80/1-2004附录B和≥96 ≥95 ≥95 ≥94 JTJ033-95检查;密度法,每2000m每压实层测4处,且至少一处在边坡线上。 2(%) (m) 2 弯沉(0.01mm) 不大于设计计算值 +10, -15 50 符合设计要求 15 ±0.3 符合设计要求 按JTG F80/1-2004附录I和JTJ033-95的要求检查 水准仪:每200m 测4断面 经纬仪:每200m测4点,弯道加测HY、YH两点 米尺:每200m测4处 3米直尺:每200m测2处×10尺 水准仪:每200m测4断面 尺量:每200m抽查4处 3 纵断面高程(mm) 4 中线偏位 (mm) 5 宽度(mm) 6 7 8 平整度(mm) 横坡(%) 边坡 路基填筑施工工艺框图

测量放样 地表清除 填前碾压 检测压实度 工程师检测 检测含水量 自卸车备土 控制分层厚度 控制边缘预留宽度 推土机摊平 补充洒水 平地机整型 初 压 平地机精平 压路机碾压 检测压实度 工程师检测 进行下一层填筑

第二节 防护及绿化工程

防护工程施工安排考虑与路基开挖、路堤填筑同步进行,在路基边坡开挖后及时施作,做到开挖一级防护一级,确保路基稳定避免因防护不及时造成路基坍塌。路堑护坡随开挖随砌筑。

农村公路工程施工组织设计

现场技术人员必须认真控制松铺
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
83fmr5sl5l1cf865cb79
领取福利