表A17-1 施工组织设计封面
脚手架施工方案
工 程 名 称:xx(二期)27#楼
施工单位(章):xx省建工集团有限责任公司 技术负责人 项目经理: 项目技术负责人: 编 制 人: 审 核 人:
编制时间:xxxx年x月xx日
脚手架工程施工方案
1、工程概况:
xxxx二期27#楼。建筑面积为6299.48㎡(其中地下室1821.66㎡),檐口高度为13.8m。层高为地下室层高4.8m、一层层高4.8 m、二层层高4.8m、三层层高4.2m。结构形式为框架结构。外墙围护采用炉渣混凝土空心砖砌块, 90mm苯板板外保温。
针对本工程特点,主体工程外脚手架拟采用单排扣件式钢管脚手架。 2、脚手架所用的材料
本工程脚手架采用单排扣件式钢管脚手架全封闭安全立网(1.5m×6m)防护。
脚手架选用的所有材料均应符合国家标准。根据JGT59-99规范标准要求拟采用钢管为Ф48×3.5、维护网为密目防火阻燃网、搭设跳板为55㎜厚白松板。搭设人员要持证上岗,确保脚手工程使用安全可靠。
2.1钢管:采用外径48㎜,壁厚3.5㎜的Q235焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。
2.2扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定。
2.3白松木板,板宽250㎜,板厚55㎜。两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹,破裂和横透疖的木板。
2.4安全网:必须是经国家指定监督检验部门监督允许生产的厂家产品。水平网为大眼锦纶网,立网为密目网。
2.5、单排脚手架构造要求:
为了确保单排脚手架的稳定承载力和使用安全,在构造上一定符合以下要求:
连接点的设置数量不得少于三步三跨一点,且连接点宜采用具有抗拉压作用的刚性连接。
杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点。 2.6、连墙构造
2.6.1、外脚手架由于其上部的荷载较小,连墙件的主要作用是抵抗倾覆,即承受水平力的轴拉和轴压作用,而下部的荷载较大,连墙件的作用是脚手架的抗失稳能力。根据本工程特点,全部采用刚性连墙件构造,刚性连墙件系指即能承受拉力和压力作用,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,即它一方面能抵抗脚手架相对于墙体的里倒和外张变形,同时也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。在一层每1.5m设置一个斜杆与一层顶挑出的小横杆、大横杆和立杆连接。应力集中部位适当加密斜杆间距。
2.6.2、连墙构造形式采用直埋式短钢管埋件,即在每层梁中预埋适长的短钢管,钢管长度以能与立杆或大横杆可靠连接为度。拆除时需用气焊从楼层平面处割开。连墙件构造设置时注意如下事项:确保杆件间的连接可靠。扣件必须扭紧;装设连墙件时,应保持立杆的垂直度要求,避免拉固时产生变形;当连墙件轴向荷载(水平力)的计算值大于6kN
时,应增设扣件以加强其抗滑动能力。特别是在遇有强风来袭之前,应检查和加固连墙措施,以保架子安全。
2.6.3、单排全封闭式安全立网(1.5m×6m)封闭防护。搭设高度立杆超出建筑物总高度的1.8m。
]3、脚手架(悬挑式)设计
3.1、应建设单位要求做悬挑式外脚手架
3.2、脚手架构造尺寸:立杆距建筑物1.2 m,间距1.5m。大横杆步距1.5 m,小横杆间距1.5m。
3.3、脚手板采用松木脚手板,规格为b0×δ=250㎜×55㎜,脚手板总长6m。按三跨计平均每跨长度为2m,脚手板上部荷载为0.003N/㎜
2,查表得脚手板的控制跨度
lmk=2153㎜。考虑到脚手板铺设时必须相
互搭接,每跨长度即小横杆间距取1500㎜,lmk=2153㎜>1500㎜。
3.4、 小横杆的锚固用在梁中预埋与立杆相同的焊接钢管,用扣件与水平挑杆相连接。
的Q235焊接钢管
作业层满铺脚手板水平网三层一挂预埋锚件小横杆间距1.5大横杆步距1.5满挂密目网挡脚板首层满铺脚手板立杆间距1.5斜杆间距1.5
3.5、施工时,将2.0m的悬挑杆与梁中预埋钢管用扣件连接,挑出部分应控制在:楼板部分应控制在1.4m以内;挑檐部分应控制在1.2m以内。
3.6、底层设置两道大横杆与挑杆固定,大横杆步距为1.5 m,以便于立网的挂设,大横杆位于立杆里侧,每侧外伸长度不应小于100㎜,但不大于200㎜。
3.7、立杆钢管采用对接法,接头交错布置,高度方向错开500㎜以上,相邻接头不在同步同跨内。立杆的垂直偏差严格控制在h/600范围
内。
3.8、将大横杆固定在立杆上,小横杆固定在大横杆上,伸出大横杆长度小于10㎝,小横杆间距不大于1.5 m将脚手板固定在小横杆上,作业层和首层必须满铺脚手板,脚手板对接处必须设双排小横杆,两小横杆间距不得大于300㎜。板端挑出小横杆的长度保持10~15cm。严禁出现探头板。
3.9、在操作层的脚手架外侧立杆上支设1.2 m护身栏杆和180㎜挡脚板。
3.10、在脚手板下层兜设水平安全网(采用承重安全网),每三层设置一道,且下口封严。网眼不大于7㎝安全网内外边应固定牢固。
3.11、挑架外侧设剪刀撑,采用φ48钢管按60°角度4跨立杆设置。 3.12、外脚手架的转角处以及中间每隔4根立杆加设一组剪刀撑,剪刀撑与地面角度不大于60°。要连续搭接,并保证搭接长度,相交点应处于同一条直线上。
3.13、钢管每层每隔三跨立杆挂设一拉结点,拉结点设置在柱或楼板地锚上。其间距不超过垂直间距4m,水平间距6m的规定。保证架体与建筑物之间连接牢靠,不摇晃,不倒塌。
3.14、设置连墙件处的建筑结构必须具有可靠的支持力。脚手架上部未设置连墙件的自由高度不得大于6m。当设计位置及其附近不能装设连墙件时,应采取其它可行的刚拉结措施予以弥补。
3.15、 在设置连墙件时,必须保持脚手架立杆垂直,避免产生不利的预加侧向变形。
3.16、考虑到施工用挑扩上料平台,在脚手架外侧设置上料平台,构造及搭设应符合下列要求:
3.17.1、立杆必须用不少于3道的横向平杆相连接,且下面一道应靠立杆底部设置。
3.17.2、每个平台处必须设置不少于两个连墙件,与挑出杆可靠的
连接。
3.17.3、杆件连接必须可靠。 4、脚手架搭设
4.1、脚手架搭设应满足人员操作、材料堆放及运输等实用要求,并保证搭设升高、周转脚手板和操作安全方便。
4.2、搭设顺序
外挑水平杆→由室内向室外安装水平横杆并与外挑水平杆扣紧→安装斜杆与水平横杆扣紧→逐根树立立杆,随即与水平横杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆 →第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板
4.3、剪刀撑的安装要求:
靠近立杆的小横杆可紧固于立杆上,剪刀撑的搭设是一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆的伸出部分上,这样可以避免两根斜杆相交时把钢管别弯,斜杆两扣件与立杆节点(即立杆与横杆的交点)的距离不宜大于20㎝。脚手架各杆件伸出的端头,均应大于10㎝以防止杆件滑脱。
4.4、扣件的安装及注意事项
4.4.1、开口朝向:用于连接的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口向上,以防雨水进入。
4.4.2、拧紧程度:装螺栓时应注意将根部放正和保证适当的拧紧程度,这对于脚手架的承载能力、稳定和安全影响很大。螺栓拧得不紧固当然不好,但拧得过紧会使扣件和螺栓断裂,所以螺栓的拧紧必须适度。
要求扭力矩控制在39~49N·M,最大不得超过59 N·M。为了控制拧紧程度,操作人员可根据所用扳手的长度用测力计校核自已的手劲,反复练习,以求达到不用测力计也能准确地掌握扭力矩的大小。
4.5、构造要求
4.5.1、立杆:相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。立杆的垂直偏差:当架高在30 m以内时,应不大于架高的1/200;使其全高偏斜不大于10㎝。
4.5.2、 大横杆:上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/300,且不大于5㎝。大、小横杆的允许挠度,一般暂定为杆件长度的1/50。
4.5.3、小横杆:贴近立杆布置,搭于大横之上,并用直角扣件扣紧,为保证脚手板受力,作业层适当加设小横杆,不铺板时加设的小横杆可以拆除。
4.5.4、为不影响结构受力,不在剪力墙等受力结构处留置脚手眼。遇剪力墙时适当调整小横杆间距,最大间距不可超过2m。当剪力墙长度超过2m或楼层转角处在脚手架内侧加设一根立根。
4.5.5、剪刀撑:沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣件。
4.5.6、连墙杆:垂直向应层层设置,其水平距离为6 m。与楼层地锚或框架柱拉接。
4.5.7、护栏和挡脚板:在铺脚手板的操作层上,必须设护栏和挡脚板,栏杆高度1.2m, 挡脚板亦可用加设一道低栏杆(距脚手板面0.2~0.4m)代替。
4.5.8、护头棚:入口必须搭设护头棚,护头棚上满铺双层脚手板,并在入口处明显位置挂安全提示标识。
5、外脚手架的搭设和维护安全技术措施
5.1、在外脚手架立杆基础外侧挖排水沟,以防雨水浸泡地基。 5.2、于主楼四角外脚手架立杆上设避雷针,并连通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于10Ω。(脚手架必做可靠接地)。
5.3、工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人安全,避免发生碰撞、闪失和落物,严禁在架上嬉闹和坐在栏杆等不安全处休息。
5.4、要保证脚手杆的整体性,不得与其它井架、升降机一并拉结,不得截断架体。
5.5、搭设人员必须持证上岗,必须合理使用安全帽、安全带,穿防滑鞋,戴工作手套,脚手架必须及时维修加固,以达到坚固可靠,确保施工安全。
6、脚手架拆除的安全技术措施 6.1、拆除前必须完成以下工作
拆除前, 项目部安全及技术管理人员向拆除施工人员进行书面安全技术交底。班组要学习安全技术操作规程。
拆除脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守。严禁一切非操作人员入内。
全面检查脚手架的扣件连接,连墙杆支撑是否牢固、安全。 清除脚手架上杂物及地面障碍物。 6.2、拆除应符合以下要求
拆除时,先搭的后拆,后搭的先拆。一般拆除顺序为:
栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→斜挑杆→水平横杆→水平挑杆
所有连墙杆随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆和卸荷杆件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高低差不大于2步,如高差大于2步时增设连墙杆加固。
当脚手架拆至下部最后一根钢管的高度时,应先在适当位置搭临时
抛撑加固,后拆连墙杆件和卸荷杆件。
拆除架子时,地面要有专人指挥,上下呼应,动作协调,当松开与别人有关的接地点时应先告知对方,以防坠落。
随拆随运随清,禁止往下乱扔脚手架料具。材料及工具要有滑轮和绳索运送。
7、脚手架的质量检查及验收
7.1在脚手架基础、分段措施完成之后,必须由项目部安全、技术管理人员、搭设班组等按照分段、分层进行检查、验收,并填写验收单、合格后方可进行使用。
7.2、脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,在遭受暴风、大雨等强力作用之后;在使用过程中,发现有显著变形、沉降、拆除杆件和拉结以后及其它安全隐患存在的情况时。检查合格后,方允许投入使用或继续使用。要做好日常的维修、保养工作。
7.3、搭设施工用的脚手架材料,必须把好材料质量关,严禁使用不符合规定要求的材料。
8、安全管理措施 8.1、施工手续及证件
所有架子工必须具备《长春市特种作业操作证》或《长春市特种作业临进操作证》及《暂住证》等准许施工证件。
8.2、施工前必须进行安全技术交底,架子的搭设必须由架子工来完成。架子工应经过三级安全教育,且须持证上岗。
8.3、施工时必须戴好安全帽,正确使用并系好安全带,穿具有安全性的防滑胶底鞋。外架下部应划警戒区并设围栏。
8.4、脚手架必须随着楼层的施工要求搭设,搭设时避开立体交叉作业,并严格按施工方案及相应安全规范进行施工,控制好立杆的垂直度,横杆水平以确保节点符合要求。
8.5、在架子的搭设过程中,一定要按照操作规程施工,严禁非法操作。
8.6、架子搭设质量和安全的验收,应按照企业规定的建筑外架验收标准和程序进行。
8.7、脚手架必须经过安全验收合格后方可使用。作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。
8.8、操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载,即严禁超过3KN/㎡。架板上标准砖单排立码不大于三层,砂浆和容器不大于1.5KN/㎡。
8.9、严格避免以下违章作业:(1)利用脚手架吊运重物;(2)作业人员攀登架子上下;(3)在架子上拉结、支撑模板等;(4)任意拆除脚手架部件和连墙杆;(5)起吊构件和器材时碰撞和扯动脚手架。
8.10、每班工人上下作业时,应该检查有无影响安全作业问题的存在。排除解决后方可继续作业。在作业中发现有不安全的情况,应立即停止作业,进行维护,解决后方可继承作业。
8.11、架子拆除时,应由架子工负责拆除工作,非专业人员不得随意拆卸。
8.12、六级以上大风、大雾、大雨天气下应停止在脚手架上作业,雨雪后上架操作要有防滑措施。
8.13、收工前应清理架面,将材料堆施整齐,垃圾清扫运走,必须
将材料、物品移至室内。在任何情况下,严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。
8.14、施工过程中,随时观察地基及脚手架的变化情况,大风雪后,观察有无变化,发现问题及时处理。
8.15、架子四角应设避雷装置,接地电阻不大于10Ω,防止脚手架受雷击损坏。
8.16、其它未述要求按照有关架子安全技术要求和规范进行施工。 9、脚手架设计计算 (1)恒荷载标准值Gk
Gk=Hi(gk1+gk3)+n1lagk2
边柱Gk=17.4×(0.1225+0.0768)+1.5×0.3009=3.91917KN 角柱Gk=17.4×(0.1075+0.0768)+1.5×0.3009=3.65817KN Gk→恒荷载标准值;
Hi→立杆计算截面以上的架高;
gk1→以每米架高计的构架基本结构杆部件的自重计算基数; gk2→以每米立杆纵距(la)计的作业层面材料的自重计算基数; gk3→以每米架高计的外立面整体拉结杆件和防护材料的自重计算
中心基数;
n1→同时存在的作业层设置数。 (2)施工荷载标准值Qk
Qk=n1laqk=1×1.5×2.25=3.375
qk→按每米立杆纵距la作业层施工荷载标准值的计算基数
(3)一层各杆件在最不利情况下受力
RRAV a2
RAV=
2l
q =
2×1.2 a(2l-b) 1.22
×0.3009=0.18054
√l2+h2 RB=
h √1.22+4.22 =
4.2
=7.9616KN
l
RAH=
h
[N+
2l
×q
]
1.2(2×1.2-0)
[7.2942+
2×1.2
×0.3009
]
a(2l-b)
[N+
2l
×q
]
1.2
=
4.2 =2.1872KN
×[7.2942+
1.2(2×1.2-0)
×0.3009
2×1.2
]
(4)验算连墙抗风强度及考虑风荷载作用下架子的整体稳定 基本风压值WO =0.5KN/㎡
1计算风压标准值 ○
WK =KWμ3μ2wo
Wk 基本风压调整系数0.7 μ2风压高度变化系数查表μ2=1.67
1-∩
n μstw = μ3 1-∩ μstw = μ3(1+∩) 挡风系数查表 =0.111
2 Wed =0.5×0.048 =0.00152﹤0.002 ∴μ=1.20
2 步距
由=0.111及 立杆横距 1.50/1.05=1.43 查GBJ9*87表6.3.1 得μ=0.831
μstw =0.111×1.2×(1+0.831)=0.244
WK =kwμstwμ2 Wo =0.7×0.244×1.67×0.5=0.143
2验算连墙点抗风强度 ○
Nw =1.4H1L1Wk =1.4×2.8×4.5×0.143=2.51 NL =Nw +Na =2.51+3=5.51KN
一个扣件抗滑能力设计值为6.0KN﹥5.51KN
3连墙杆强度验算 ○
λW =b/l λW =1.050/15.78=66.5 查表 W =0.683稳定验算如下: NL / WA=5.51/(0.683×489)=16.49N/m﹤205N/m∴安全 (5)整全稳定性计算 ①立杆轴心力设计值,
N=1.2NGk+1.4NQik=1.2×7.29417+1.4×6.84=18.329KN
②稳定系数
μH λ=
i
查表ψ=0.232
0.9N
≤
ψA
0.9×18.329
≤
0.232×4.89×102
0.9×1.5607
0.145=0.145 ∴此脚手架稳定
(6)计算搭设允许高度
kA Af-1.30(1.2NGK2+1.4NQk)
h Hmax= 1.2N GK1
Γm’
0.205 fC
=
15.8 1.85×1500
=175.633
1由h=1.5m H1=2h b=1.05 查表 Af=67.521kN ○
2由b=1.05m L=1.5m 脚手板铺四层 查表 N GK2=2.95kN ○
3由b=1.3m L=1.5m ○
QK=8.4kN
Qk=2×2=4KN/㎡ 查表 N
4由h=1.5m L=1.5m 查表N GK1=0.411kN ○
5因KA=0.85 ○
将 Af、NGK2 NQK1 代入公式Hmax
0.85×67.521-1.3×(1.2×2.95+1.48.4)
∴Hmax= 1.2×0.411 =114.06m
114.06
[H]= 1+0.01×114.06 =53.28m ﹥52.2m