好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力设备预防性试验规程(2016) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Q/CSG114002-2011

11 红外1)220kV:1按DL/T664-2008《带电设备红外诊检测 年4次或以上;断应用规范》执行 110kV:1年2次或以上; 2)必要时 1)用红外热像仪测量 2)结合运行巡视进行,试验人员每年至少进行一次红外检测,同时加强对电压致热型设备的检测,并记录红外成像谱图 3)必要时,如: 怀疑有过热缺陷时 6.4.3电磁式电压互感器(固体绝缘)

电磁式电压互感器(固体绝缘)的试验项目、周期和要求见表13。

表13 电磁式电压互感器(固体绝缘)的试验项目、周期和要求

序号 1 项目 绝缘电阻 交流耐压试验 局部放电试验 空载电流和励磁特性 周 期 1)35kV:6年 2)大修后 3)必要时 1)大修后 2)必要时 要 求 不应低于出厂值或初始值的70%% 说 明 1)采用2500V兆欧表 2)必要时,如: 怀疑有绝缘缺陷时 必要时,如: 怀疑有绝缘故障时 2 1)一次绕组按出厂值的0.8倍进行。 2)二次绕组之间及末屏对地的工频耐压试验电压为2kV,可用2500V兆欧表代替 在电压为1.2Um/3时,视在放电量不大于50pC 1)在额定电压下,空载电流与出厂值比较无明显差别 2)在下列试验电压下,空载电流不应大于最大允许电流: 中性点非有效接地系统 1.9Un/3 中性点接地系统 1.5Un/3 3 必要时 必要时,如: 对绝缘性能有怀疑时 4 大修后 5 联结组别和极性 电压比 绕组直流电阻 红外检测 更换绕组后 与铭牌和端子标志相符合 6 7 更换绕组后 1)大修后 2)必要时 1年1次 与铭牌标志相符 与初始值或出厂值比较,应无明显差别 按DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》执行 必要时,如: 怀疑内部有故障时 用红外热像仪测量 8 6.5电容式电压互感器

电容分压器部分的试验项目、周期和要求见第11.2节,其它部分不作要求。 6.6 放电线圈

放电线圈的试验项目、周期和要求见表14。

表14 放电线圈的试验项目、周期和要求

序号 项 目 1 绝缘电阻 周 期 6年 要 求 不低于1000MΩ 说 明 一次绕组采用2500V兆欧表,二次绕组采用1000V兆欧表 23

Q/CSG114002-2011

2 交流耐压试验 必要时 试验电压为出厂试验电压的0.8倍 1)对全绝缘者采用外施交流耐压法;对分级绝缘者采用倍频感应耐压法,试验时间参照电压互感器要求进行折算 2)必要时,如: 怀疑有缺陷时 可采用万用表测量 3 一次绕组直流电阻 6年 与上次测量值相比无明显差异 7 开关设备

7.1 SF6断路器和GIS(含H-GIS)

SF6断路器和GIS(含H-GIS)的试验项目、周期和要求见表15。

表15 SF6断路器和GIS(含H-GIS)的试验项目、周期和要求

序号 项 目 1 周 期 要 求 1)断路器灭弧室气室 大修后: ≤150 运行中: ≤300 2)其它气室 大修后: ≤250 运行中: ≤500 说 明 1) 按GB12022《工业六氟化硫》、DL/T 915《六氟化硫气体湿度测定法(电解法)》和DL/T 506《现场SF6气体水分测量方法》进行 2) 必要时,如: —新装及大修后1年内复测湿度不符合要求 —漏气超过表15中序号2的要求 —设备异常时 1) 参考GB11023《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》进行 2)对检测到的漏点可采用局部包扎法检漏,每个密封部位包扎后历时5小时,测得的SF6气体含量(体积分数)不大于30μL/L 3)必要时,如: 怀疑密封不良时 1)建议结合现场湿度测试进行,参考GB8905-2008《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 2)必要时,如: 设备运行有异响,异常跳闸,开断短路电流异常时 必要时,如: 现场分解产物测试超参考值或有增长时 SF6气1)投产后满体的湿1年1次,如无度(20℃异常,其后3的体积年1次 分数) 2)大修后 μL/L 3)必要时 2 SF6气体泄漏试验 1)大修后 2)必要时 应无明显漏点 3 现场1)投产后满分解产1年1次,如无物测试,异常,其后3μL/L 年1次 2)大修后 3)必要时 实验室分解产物测试 必要时 超过以下参考值需引起注意: SO2:不大于3μL/L H2S:不大于2μL/L CO:不大于100μL/L 4 检测组分:CF4、SO2、SOF2、SO2F2、SF4、S2OF10、HF 24

Q/CSG114002-2011

5 耐压试验 1) 大修后 2)必要时 交流耐压或操作冲击耐压的试验电1)试验在SF6气体额定压力下压为出厂试验电压的0.8倍 进行 2)对GIS交流耐压试验时不包括其中的电磁式电压互感器及避雷器,但在投运前应对它们进行试验电压为Um/3的5min耐压试验 3)罐式断路器的耐压试验方式:合闸对地;分闸状态两端轮流加压,另一端接地 4)对瓷柱式定开距型断路器只作断口间耐压试验 5)耐压试验后的绝缘电阻值不应降低 6)必要时,如: 对绝缘性能有怀疑时 6 辅助回路和控制回路绝缘电阻 1)110kV:6年;220kV、500kV:3年;35kV及66kV补偿电容器/电抗器组断路器3年 2)大修后 1)110kV:6年;220kV、500kV:3年;35kV及66kV补偿电容器/电抗器组断路器3年 2)大修后 1)110kV:6年;220kV、500kV:3年 2)大修后 3)必要时 不低于2MΩ 1)采用500V或1000V兆欧表 2)35kV及66kV补偿电容器/电抗器组断路器适用于500kV变电站变低侧无功补偿用断路器 7 辅回路控制路交耐压验 助和回流试试验电压为2kV 可用2500V兆欧表测量代替 8 断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和tanδ 1)对瓷柱式断路器,与断口同时测量,测得的电容值偏差应在初始值的±5%范围内,10kV试验电压下tanδ(%)值不大于下列数值: 油纸绝缘 0.5% 膜纸复合绝缘 0.4% 2)罐式断路器(包括GIS中的断路器)按制造厂规定 3)单节电容器见第11.3节规定 1)大修时,对瓷柱式断路器应测量电容器和断口并联后整体的电容值和tanδ作为原始数据 2)如有明显变化时,应解开断口单独对电容器进行试验 3)对罐式断路器(包括GIS中的SF6断路器)必要时进行试验,试验方法按制造厂规定 4)必要时,如: 对绝缘性能有怀疑时 9 合电阻和合电阻投入间 闸值闸的时1)3年 2)大修后 1)除制造厂另有规定外,阻值变化罐式断路器的合闸电阻布置在允许范围不得大于±5% 罐体内部,只在解体大修时测量 2)合闸电阻的有效接入时间按制造厂规定校核 10 断路器的速度特性 大修后 测量方法和测量结果应符合制造厂规定 制造厂无要求时不测量 25

Q/CSG114002-2011

11 断路器的时间参量 1)6年 2)大修后 1)断路器的分、合闸时间,主、辅在额定操作电压(气压、液压)触头的配合时间应符合制造厂规定 下进行 2)除制造厂另有规定外,断路器的分、合闸同期性应满足下列要求: —相间合闸不同期不大于5ms —相间分闸不同期不大于3ms —同相各断口间合闸不同期不大于3ms —同相各断口间分闸不同期不大于2ms 1)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85%%%~110%范围或直流额定电压的80%~110%范围内可靠动作;并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65%~120%范围内可靠动作,当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱扣 2)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作 3)或按制造厂规定 12 分、合闸电磁铁的动作电压 1)110kV:6年;220kV、500kV:3年;35kV、66kV补偿电容器/电抗器组断路器3年 2)大修后 13 导电回路电阻 1)110kV:6年;220kV、500kV:3年;35kV、66kV补偿电容器/电抗器组断路器1年 2)大修后 更换线圈后 1)敞开式断路器的测量值不大于制1)用直流压降法测量,电流不造厂规定值的120% 小于100A 2)对GIS中的断路器按制造厂规定 2)35kV及66kV补偿电容器/电抗器组断路器适用于500kV变电站变低侧无功补偿用 3)必要时,如: 怀疑接触不良时 试验结果应符合制造厂规定 14 分、合闸线圈直流电阻 SF6气体密度继电器(包括整定值)检验 15 1)大修后 2)必要时 试验结果应符合制造厂规定 必要时,如: 怀疑设备有异常时 16 压力表1)大修后 校验(或2)必要时 调整),机 构操作压力(气压、液压)整定值校验 操作机 1)6年 构在分 2)大修后 闸、合闸、重合闸操作下的压力(气压、液压)下降值 试验结果按制造厂规定要求 1)对气动机构应校验各级气压的整定值(减压阀及机械安全阀) 2)必要时,如: 怀疑压力表有问题或压力值不准确时 17 试验结果应符合制造厂规定 26

Q/CSG114002-2011

18 液(气)压操作机构的泄漏试验 油(气)泵补压及零起打压的运转时间 1)大修后 2)必要时 试验结果按制造厂规定要求 1)应在分、合闸位置下分别试验 2)必要时,如: 怀疑操作机构液(气)压回路密封不良时 必要时,如: 怀疑操作机构液(气)压回路密封不良时 19 1)6年 2)大修后 3)必要时 试验结果应符合制造厂规定 20 液压机1)6年 构及采用2)机构大修差压原理后 的气动机构的防失压慢分试验 闭锁、防跳跃及防止非全相合闸等辅助控制装置的动作性能 GIS中的联锁和闭锁性能试验 GIS中的互感器和避雷器 触头磨损量测量 1)6年 2)大修后 试验结果按制造厂规定要求 21 试验结果按制造厂规定要求 22 1)6年 2)大修后 大修后 动作应准确可靠 具备条件时,检查GIS的电动、气动联锁和闭锁性能,以防止防止拒动或失效 23 电流互感器见第6.2节、电压互感器见第6.4.2节、避雷器见第13.2节 试验结果按制造厂规定要求 24 必要时 必要时,如: —投切频繁时 —投切次数接近电寿命时 —开断故障电流次数较多时 1)只对运行中的GIS进行测量 2)必要时,如: 对绝缘性能有怀疑时,巡检发现异常或SF6气体成分分析结果异常时 25 运行中局部放电测试 红外检测 1)投产1年内每3个月1次;如无异常其后,1年1次 2)必要时 应无明显局部放电信号 26 1)500kV:1按DL/T664-2008《带电设备红外诊1)敞开式断路器在热备用状态年6次或以上; 断应用规范》执行 下,应对断口并联电容器进行测220kV:1年4量 次或以上;2)用红外热像仪测量 110kV及以下:3)结合运行巡视进行 1年2次或以上 4)必要时,如: 2)必要时 怀疑有过热缺陷时 7.2 多油断路器和少油断路器

多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和要求见表16。

表16 多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和要求

序号 项 目 周 期 要 求 说 明 27

电力设备预防性试验规程(2016) - 图文

Q/CSG114002-201111红外1)220kV:1按DL/T664-2008《带电设备红外诊检测年4次或以上;断应用规范》执行110kV:1年2次或以上;2)必要时1)用红外热像仪测量2)结合运行巡视进行,试验人员每年至少进行一次红外检测,同时加强对电压致热型设备的检测,并记录红外成像谱图3)必要时,如:怀疑有过热缺陷时6.4.3电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
83ffs9vefs81m9t3zh11
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享