抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第11页 修订日期2014年5月28日 611 B-[ ] 放出套管中的油

612 用热油(温度60~70℃)循环冲洗后放出 613 注入合格的变压器油

620 套管解体

621 B-[ ]放出内部的油,拆卸上部接线端子

622 B-[ ]拆卸油位计上部压盖螺栓,取下油位计

623 B-[ ]拆卸上瓷套与法兰连接螺栓,轻轻晃动后,取下上瓷套 624 B-[ ]取出内部绝缘筒

625 B-[ ]拆卸下瓷套与导电杆连接螺栓,取下导电杆和下瓷套

630 检修与清扫

631 B-[ ]所有卸下的零部件应妥善保管,组装前应擦拭干净

632 B-[ ]绝缘筒应擦拭干净,如绝缘不良,可在70~80℃的温度下干燥24~48h 633 B-[ ]检查瓷套内、外表面并清扫干净,检查铁瓷结合处水泥填料有无脱落 634 B-[ ]为防止油劣化,在玻璃油位计外表涂刷银粉 635 B-[ ]更换各部法兰胶垫

640 套管组装

641 B-[ ]组装后注入合格的变压器油 642 B-[ ]进行绝缘试验

签字( )

状态M7 变压器气体继电器检修。

700 检查气体继电器各部件的完好情况

701 B-[ ]将气体继电器拆下,检查容器、玻璃窗、放气阀门、放油塞、接线端子盒、小套管等是否完整

702 B-[ ]接线端子及盖板上箭头标示是否清晰 703 B-[ ]各接合处是否渗漏油

704 B-[ ]气体继电器密封检查合格后,用合格的变压器油冲洗干净

710 安装气体继电器

711 B-[ ]气体继电器固定

712 B-[ ]连接气体继电器二次引线

签字( )

本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。

11

抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 状态M8 变压器整体回装。 第01版 第12页 修订日期2014年5月28日

800 整体组装前的准备工作和要求

801 B-[ ]组装前应彻底清理所有组、部件,用合格的变压器油冲洗与油直接接触的组、部件。 802 B-[ ]准备好全套密封胶垫和密封胶。 803 B-[ ]准备好合格的变压器油。

810 组装 811 装回器身

812 B-[ ]安装组件时,应按制造厂的“安装使用说明书”规定进行 813 B-[ ]变压器引线的根部不得受拉、扭及弯曲 814 B-[ ]各温度计座内应注以变压器油

签字( )

状态M9 变压器预防性试验。 900 变压器预防性试验

901 B— [ ] C— ( )测量线圈的绝缘电阻和吸收比 902 B— [ ] C— ( )测量线圈的泄漏电流

903 B— [ ] C— ( )测量线圈连同套管介质损失角正切值

904 B— [ ] C— ( )测量线圈的直流电阻(高压线圈连同有载调压开关) 905 B— [ ] C— ( )线圈连同套管的交流耐压试验 906 B— [ ] C— ( )油中溶解气体的色谱分析 907 B— [ ] C— ( )绝缘油试验

1000 变压器大修后试验

1001 B— [ ] C— ( )线圈所有分接头的变压比

1002 B— [ ] C— ( )校核变压器的三相组别、测量高低压线圈间变比。

签字( )

交工阶段

状态M10 变压器试车与验收。 本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。

12

抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第13页 修订日期2014年5月28日

1000 试车前的准备工作

1001 B-[ ]检查一、二次引出线接头接触是否可靠。 1002 B-[ ]检查气体继电器内的气体是否已排尽。 1003 B-[ ]检查接地是否良好。 1004 B-C-[ ]审查检修技术资料。

1005 B-C-[ ] 清理现场卫生,封作业票,交检修纪录,申请送电。

1010 试车

1011 C— ( )变压器三次冲击合闸试验合格。 1012 C-[ ]空负载试车时间为24小时。

1013 C-[ ]试车期间注意检查表计指示情况、冷却系统运行情况及变压器运行声音是否正常。 1014 C-[ ]负荷试车时间不小于24小时。

1015 B ( )-C ( )-J( ) 检修结束,各部参数符合标准,交付使用。

签字( )

本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。

13

抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第14页 修订日期2014年5月28日 附件

检修更换主要备件:

改造情况:

检修后遗留的问题:

本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。

14

220KV主变压器检修受控作业规程