抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第11页 修订日期2014年5月28日 611 B-[ ] 放出套管中的油
612 用热油(温度60~70℃)循环冲洗后放出 613 注入合格的变压器油
620 套管解体
621 B-[ ]放出内部的油,拆卸上部接线端子
622 B-[ ]拆卸油位计上部压盖螺栓,取下油位计
623 B-[ ]拆卸上瓷套与法兰连接螺栓,轻轻晃动后,取下上瓷套 624 B-[ ]取出内部绝缘筒
625 B-[ ]拆卸下瓷套与导电杆连接螺栓,取下导电杆和下瓷套
630 检修与清扫
631 B-[ ]所有卸下的零部件应妥善保管,组装前应擦拭干净
632 B-[ ]绝缘筒应擦拭干净,如绝缘不良,可在70~80℃的温度下干燥24~48h 633 B-[ ]检查瓷套内、外表面并清扫干净,检查铁瓷结合处水泥填料有无脱落 634 B-[ ]为防止油劣化,在玻璃油位计外表涂刷银粉 635 B-[ ]更换各部法兰胶垫
640 套管组装
641 B-[ ]组装后注入合格的变压器油 642 B-[ ]进行绝缘试验
签字( )
状态M7 变压器气体继电器检修。
700 检查气体继电器各部件的完好情况
701 B-[ ]将气体继电器拆下,检查容器、玻璃窗、放气阀门、放油塞、接线端子盒、小套管等是否完整
702 B-[ ]接线端子及盖板上箭头标示是否清晰 703 B-[ ]各接合处是否渗漏油
704 B-[ ]气体继电器密封检查合格后,用合格的变压器油冲洗干净
710 安装气体继电器
711 B-[ ]气体继电器固定
712 B-[ ]连接气体继电器二次引线
签字( )
本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。
11
抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 状态M8 变压器整体回装。 第01版 第12页 修订日期2014年5月28日
800 整体组装前的准备工作和要求
801 B-[ ]组装前应彻底清理所有组、部件,用合格的变压器油冲洗与油直接接触的组、部件。 802 B-[ ]准备好全套密封胶垫和密封胶。 803 B-[ ]准备好合格的变压器油。
810 组装 811 装回器身
812 B-[ ]安装组件时,应按制造厂的“安装使用说明书”规定进行 813 B-[ ]变压器引线的根部不得受拉、扭及弯曲 814 B-[ ]各温度计座内应注以变压器油
签字( )
状态M9 变压器预防性试验。 900 变压器预防性试验
901 B— [ ] C— ( )测量线圈的绝缘电阻和吸收比 902 B— [ ] C— ( )测量线圈的泄漏电流
903 B— [ ] C— ( )测量线圈连同套管介质损失角正切值
904 B— [ ] C— ( )测量线圈的直流电阻(高压线圈连同有载调压开关) 905 B— [ ] C— ( )线圈连同套管的交流耐压试验 906 B— [ ] C— ( )油中溶解气体的色谱分析 907 B— [ ] C— ( )绝缘油试验
1000 变压器大修后试验
1001 B— [ ] C— ( )线圈所有分接头的变压比
1002 B— [ ] C— ( )校核变压器的三相组别、测量高低压线圈间变比。
签字( )
交工阶段
状态M10 变压器试车与验收。 本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。
12
抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第13页 修订日期2014年5月28日
1000 试车前的准备工作
1001 B-[ ]检查一、二次引出线接头接触是否可靠。 1002 B-[ ]检查气体继电器内的气体是否已排尽。 1003 B-[ ]检查接地是否良好。 1004 B-C-[ ]审查检修技术资料。
1005 B-C-[ ] 清理现场卫生,封作业票,交检修纪录,申请送电。
1010 试车
1011 C— ( )变压器三次冲击合闸试验合格。 1012 C-[ ]空负载试车时间为24小时。
1013 C-[ ]试车期间注意检查表计指示情况、冷却系统运行情况及变压器运行声音是否正常。 1014 C-[ ]负荷试车时间不小于24小时。
1015 B ( )-C ( )-J( ) 检修结束,各部参数符合标准,交付使用。
签字( )
本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。
13
抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第14页 修订日期2014年5月28日 附件
检修更换主要备件:
改造情况:
检修后遗留的问题:
本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。
14