好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220KV主变压器检修受控作业规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第1页 修订日期2014年5月28日 专用设备检修作业规程

主变压器

-封 面

01-01页

-设备明细 02-02页 -风险识别辨析卡 03-04页 -状态卡 05-06页 -动作卡 07-13页 [ ] -作业 B-检修作业人员 图例 ( ) -确认 C-检修负责人 < > -安全关键点 J-机动工程部专业工程师 生 效 检修作业 设备使用 机动工程部 厂主管领导 修改序号 第一次 计算机编码 版 本 01 年 月 日 审核: 年 月 日 打字:刘强 修 改 时 间 年 月 日 年 月 日 修 改 人 签 字 日 期 执笔:刘强 年 月 日 参加编制: 年 月 日 年 月 日 工程验收确认 检 修 作 业 人 车 间 设 备 负 责 人 机动工程部专业负责人

签字 本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。

1

抚顺工程建设有限公司 第七分公司 装 置: 热电厂1#主变压器 设备名称: 1#主变压器 设备位号:1# 规格型号:

专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第2页 修订日期2014年5月28日 设 备 名 称 内 容 主变 型 式 容量(kVA) 电压 kV 电流 A 高压 低压 高压 低压 空载损耗(kW) 空载电流(%) 短路阻抗(%) 周 波(Hz) 相 数 接 线 组 别 冷却方式 型号 变压器油 油重kg 器身重(吨) 总重(kg) 出厂日期 出厂编号 制造厂 设备类别:

本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。

2

45.8 105.8 198 2012/4 2012 2S28 保定天威顺达变压器有限公司 SFSZ1—180000/220 180000 220 66 472.4 1506 100.5 0.074 14.3 50 3 YN yn0 d11 ONAN/ONAF DB-45 抚顺工程建设有限公司 第七分公司

000变压器 型号:220KV/66KV 001电源电压:220KV

100热电厂GIS母线室东侧。

专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第3页 修订日期2014年5月28日 设备自然状况简介 设备所处环境识别 101施工人员熟悉作业环境,施工前选好逃生路线。 102开好作业票按作业票内容逐项落实安全措施。 103判断设备停电,布保确认。

104施工现场地面保持无油污、杂物,防止人员摔伤,落实设备部件安全摆放位置。 105施工现场其他区域设备带电,施工时确认好施工位置,防止误入带电间隔发生触电事故。 106落实施工方现场监护人。

监护人签字( )

200施工过程中施工人员要按规定着装;袖口扣子要扣好,带好安全帽,帽带要挂好,带好劳保用品。

201施工人员施工前检查所有施工工具是否完好且是否防爆,防止发生闪爆、触电及机械伤害。 202起重人员要检查起重设施齐全无损伤,防止人员发生机械伤害。 203施工前做好验电工作,防止人员发生触电伤害。 204施工人员严格检查布保措施,防止触电。

205施工过程中起重工要按照起重操作规程进行,防止机械伤害。

206按规定使用工具,严禁暴力施工,防止工具使用不当造成的人身伤害。

207施工完成回装过程中严格清点工材料,避免设备内部遗落工具、材料等,造成设备崩烧伤人。 208登高作业必须系安全带,并做到高挂抵用,避免跌落。 209施工作业严格执行检维修规程。

本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。

3

施工过程中风险识别 抚顺工程建设有限公司 第七分公司

专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 第01版 第4页 修订日期2014年5月28日 施工中特殊风险识别 300 施工如属高处作业要严格执行《高处作业管理办法》,特殊高处作业必须制定作业方案。

本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。

4

抚顺工程建设有限公司 第七分公司 专用设备检修作业规程 电仪车间电气专业 220kv主变压器 准备阶段

状 态 卡

第01版 第5页 修订日期2014年5月28日

初始状态M0 备齐图纸和资料,备齐工具,仪器及仪表,确认符合安全作业条件。

000 检修前准备;

010 办理施工作业票及停电票。

检修阶段

状态M1 变压器检修。

100 吊芯进行内部检查。(以下为大修项目); 110 铁芯的检修; 120 线圈检修; 130 套管的检修; 140 冷却系统的检修; 150 外壳及附件的检修; 160 变压器的密封及注油;

170 检查测量系统及各元件连接情况。

状态M2 变压器预防性及大修后试验。

200 变压器预防性试验。 210 变压器大修后试验。

状态M3 变压器试运行。

300 变压器试运行前外观检查;

本检修作业规程属抚顺工程建设有限公司版权所有,未经许可,不得复制或外传。