? 设备应保持清洁
? 标识填写应清晰准确,其位置应整齐、朝向一致 ? 各接头应结实、牢固
? 与设备相连的各种线缆应理顺,且信号线与电源线分开绑扎
? 设备工作(加电)正常 ? 各种指示灯应显示正常 ? 开关机电动运作正常
? 有相应连接关系的设备,整体系统加电运行正常 ? 应保留有设备的安装调试记录
PC机(联网工作站)的平台软件安装监理要点: ? 计算机分区设计应规范
? 系统的备份与恢复等容灾功能应进行预设
? PC机网络属性的配置应规范,并能正常与其他联网设备正常通信
? 文件及打印共享的设定应正确 ? 显示器的设定应正确 ? 各种外设的设定应正确 ? 声卡的设定应正确 ? 计算机中不应有游戏程序 ? 桌面设置应规范 ? 硬盘剩余空间应符合规范
? 系统运行不应有异常现象出现(如死机、蓝屏等) ? 计算机内不应有病毒 ? 网络通信应正常
? 各种软件的使用应符合其功能要求 ? 现场应留有相关应用软件的安装调试记录 PC服务器操作系统安装的监理控制点如下:
? 网络服务器内各类服务功能应按业主的要求做好预设,如域名系统DNS、名称解释系统WINS、动态IP地址分配DHCP、网站发布IIS等
? 硬盘的安装配置应符合业主要求,如RAID的配置等 ? 服务器的功能设置应与其用途相对应,如数据库服务器、网站WEB服务器、电子邮件服务器、文件服务器等,均应安装设置好相应的支撑平台软件 ? 业主要求或合同规定须安装的软件应装好配齐
d) 工程实施文档资料的管理
工程文档既是实施工程监理的依据,也是工程竣工后的历史资料文档,并将成为整个系统未来维护、扩展、故障处理工作的客观依据,必须依照相关规定进行规范化管理,并督促承建方备齐、备好这些文档资料。
在计算机网络工程中,系统文档一般由网络设计文档、网络管理文档和网络系统文档(如果项目中包括软件开发项目,还应包括软件文档)组成,具体内容如下:
? 网络设计文档 网络系统需求分析报告 网络系统集成项目投标书 网络系统设计方案 网络设备配置图 网络系统拓扑结构
光纤骨干网络辅设路由平面图 各个建筑物的站分布图 ? 网络管理文档 网络设备到货验收报告 网络设备初步测试报告 网络设备配置登记表 IP地址分配方案 VLAN划分方案 设备调试日志 网络系统初步验收报告 网络试运行报告 网络最终验收报告 系统软件设备参数表 ? 网络系统文档
服务器文档(包括服务器硬件文档和软件文档) 网络设备文档,包括联网工作站、服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、网卡等,该文档包括设备名称。供应商、制造商、购买时间、用户、保修期、技术支持电话等。
用户使用权限表 网络应用软件文档 应用系统需求分析报告 应用系统设计书
应用系统支撑平台设计方案 应用系统使用手册 应用系统维护手册
应用系统源代码手册
4)网络设备的测试验收与工程验收
计算机网络工程是一个系统工程,其验收、测试的环节较多,通常其验收、测试有如下流程:
建立验收组织—确定验收的标准与依据—设备测试—网络系统测试与试运行—召开验收会议—工程交接
其中,验收组织应由业主和监理方派员组成,并在承建方协助下进行系统测试和验收。验收的标准与依据除了行业的标准和规范(包括网络系统、设备的测试和验收标准等)外,测试和试运行所得数据也将是评判工程合格与否的重要依据。监理方依据测试和试运行的结果,组织业主、承建方共同召开验收会议,进行工程的综合评审、提交验收文档和工程文档,最后进行工程交接。
其中网络系统工程测试主要包括: ? 系统功能测试 ? 网络综合布线测试 ? 网络硬件设备测试 ? 监视系统运行 ? 可靠性测试 ? 断电、重启测试 ? 冗余模块测试 ? 安全性测试 ? 网络负载能力测试 ? 系统最忙时访问能力测试
在试运行满三个月后,由业主、监理方及承建方对网络系统进行最终验收。最终验收过程如下:
a) 检查试运行期间所有运行报告及各种测试数据。确定各项测试已经完成,所有遗留的问题已经解决。
b) 验收测试。按测试标准对整个网络系统进行抽样测试,测试结果填入“最终验收测试报告”。
c) 签署《最终验收报告》,该报告后附《最终测试报告》。 d) 向业主提交所有技术文档,包括所有设备的详细配置参数、各种用户手册等。
一般情况下,工程最终验收后,计算机网络工程的监理即算完成,但从工程的全过程看,工程交接也算为一项监理内容。