城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程
1 总 则
1.0.1 为使城镇燃气设施运行、维护和抢修符合安全生产、保证供气和爱护环境,保障人身、财产及公共安全,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用的气源种类及设计压力应符合《城镇燃气设计规范》GB50028的要求。城镇燃气管道及其附件、场站、调压设施、用户设施和用气设备等所组成的城镇燃气供应系统的运行、维护和抢修。 1.0.3城镇燃气供应单位应建立、健全安全生产责任制度。
1.0.4城镇燃气供应单位应设立运行、维护和抢修的治理部门并应配备专职安全治理人员;应设置并向社会公布24小时报修电话,抢修人员应24小时值班。运行、维护和抢修及专职安全治理人员必须通过专业技术培训,考试合格后方可上岗;
1.0.5 对重要的燃气设施或重要部位应设有识不标志。在对燃气设施运行、维护和抢修时,必须设置安全警示标志,必要时应设置防护
1 / 37
设施。
1.0.6 城镇燃气设施的运行、维护和抢修,除执行本规程外,尚应符合国家现行有关法律法规和强制性标准的规定。 2 术语
2.0.1 城镇燃气供应单位 Urban gas supply firms 城镇燃气经营企业和城镇燃气自管单位。
城镇燃气自管单位是指具有城镇燃气设施产权的并自行负责燃气设施治理及维护工作的单位。
2.0.2 城镇燃气设施 Gas facilities
用于燃气储存、输配和应用的场站、管网及用户设施。 2.0.3 用户设施 Customer facilities 指户内燃气管道、阀门、计量器具、调压设备、钢瓶等。 2.0.4用气设备 Gas appliances
使用燃气作为燃料进行加热、炊事等的设备,如燃气工业炉、燃气锅炉、燃气直燃机、民用燃气用具等。 2.0.5运行 Operation
从事燃气供应的专业人员,按照工艺要求和操作规程对燃气设施进行巡视、操作、记录等常规工作。 2.0.6维护 Maintenance
为保障燃气设施的正常运行,预防事故发生所进行的检查、维修的作业。
2.0.7 抢修 Rush-repair
燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起停气、中毒、火灾、爆炸等事
2 / 37
故时,采取紧急措施的作业过程。 2.0.8降压 Pressure relief
燃气设施维护和抢修时,为了操作安全和维持部分供气,将燃气压力调节至低于正常工作压力的作业。 2.0.9停气 Interruption
在燃气供应系统中,采纳关闭阀门等方法切断气源,使燃气流量为零的作业 。
2.0.10 明火 Flame 外露火焰或赤热表面。
2.0.11 动火 Flame operation
在燃气管道和设备上或其他禁火区内进行焊接、切割等产生明火的作业。
2.0.12作业区 operation area
燃气设施在运行、维修或抢修作业时,为保证操作人员正常作业所确定的区域。 2.0.13警戒区
指燃气设施发生事故后,差不多或有可能受到阻碍需进行隔离操纵的区域。
2.0.14直接置换 Direct purging
采纳燃气置换燃气设施中的空气或采纳空气置换燃气设施中的燃气的过程。
2.0.15 间接置换 Indirect purging
采纳惰性气体(水)置换燃气设施中的空气后,再用燃气置换燃气设施中的惰性气体(水)的过程;或采纳惰性气体(水)置换燃气设施中
3 / 37
的燃气后,再用空气置换燃气设施中的惰性气体(水)的过程。 2.0.16 吹扫 Purging
燃气设施在投产或维修前清除其内部剩余气体和污垢物的作业。 2.0.17 放散 Relief
将燃气设施内的空气、燃气或混合气体安全地排放。 2.0.18 防护用具
用以隔离燃气和保障作业人员呼吸安全的防护用具,一般有工作服、工作鞋、手套、安全帽、防毒面具和供氧面具等。 2.0.19 监护 Supervision and protection
在对燃气设施运行、维护、抢修作业时,对作业人员进行的监视、爱护;或由于其他工程施工等可能引起危及燃气设施安全而采取的监督、爱护。
2.0.20 带压开孔 hot-tapping
在管道无介质外泄的状态下,以机械切削方式在管道上加工出圆形孔。 2.0.21 封堵 plugging
从开孔处将封堵头送入管道并密封管道,从而阻止管道内介质的流淌。 3 运行与维护 3.1 一般规定
3.1.1城镇燃气供应单位对城镇燃气设施的运行与维护应制定下列治理制度和操作规定。 1 场站安全治理制度;
2 城镇燃气管道及其管道附属系统、场站的工艺管道与设备的运行、维护制度和操作规定;
4 / 37
3 场站的消防安全治理制度;
4 用户设施的检查、维护、报修制度和操作规定; 5 用户用气设备的报修制度;
6 日常运行中发觉问题或事故处理的上报程序。
3.1.2严禁携带各种无线通讯设备进入站区,严禁在站内从事可能产生火花性质的操作,如在站内检修车辆等。
3.1.3站内防雷设施每年雨季前应进行检测,防静电装置每年检测不得少于两次。
3.1.4进入调压室、压缩机房、阀门井和检查井等燃气设施场所作业,应符合下列规定:
1 进入前应先检查有无燃气泄漏,在确定安全后方可进入; 2 在进入地下调压室、阀井、检查井内作业前还应检查有无其他有害气体,并检测氧含量,作业时必须穿防静电服、鞋、戴防护用具,系好安全带;应设专人监护,作业人员应轮换操作; 3 维修电气设备,应切断电源;
4 进行维护检修,应采取防爆措施或使用防爆工具,严禁使用能产生火花的工具进行敲击作业。
3.1.5供气高峰季节应选点检测管网高峰供气压力,分析管网的运行工况;对运行工况不良的管网应提出改造措施。
3.1.6安装在用户室内的公用阀门应设永久性警示标志。 3.2管道及其附件的运行与维护
3.2.1 依照运行和维护治理制度应对地下燃气管道进行巡查,作好巡查记录,巡查中发觉问题及时上报并采取有效的处理措施。 3.2.2 各施工单位在进行地下市政设施施工时必须保证燃气管道的
5 / 37