6、东莞市常平镇中心区及主要道路排水管、渠清淤服务投标方案
会 审 记 录
名称 编制单位 会审单位 部门及职务 矿 长 总工程师 通风副矿长 生产副矿长 机电副矿长 安全副矿长 通风副总 地测副总 机电副总 调度主任 监控主任 技术科 姓名 通风科 主通风机性能测试方案 编制时间 山西坤龙煤业有限公司 日期 会审意见 2017年2月8日 页脚内容
12
6、东莞市常平镇中心区及主要道路排水管、渠清淤服务投标方案
通风科 主要通风机性能测定方案
一、概述
我矿主要通风机于 2017年 2 月 17 日-- 18 日对主扇0°角进行性能测定,依据相关规定,“主通风机每五年进行1次测定”。 根据井下采掘部署情况,进行了叶片角度调整,为了掌握现阶段主要通风机的工作性能,为今后主扇工况、效率提高、节省电耗等方面取得可靠依据,确保安全生产,我矿定于2017年 2 月
14 日- 15 日请山西省测试中心对主要通风机性能进行全面测定,为确保性能测
定工作顺利进行了,特制定本测定方案。
二、主要通风机运行情况
通风机房安装2台FBCDZ№.22/2×132;型轴流式主通风机,一台工作,一台备用。电机型号为YBF2-355S-8,,主通风机额定风量37-105m3/s,额定风压936—3243pa,额定转速740r/min,额定频率50Hz。现阶段主通风机运行叶片角度为0°,实测排风量4626m3/min,通风阻力1100pa,等级孔3.23m2,主通风机承担全矿井的通风任务,采用木板控制调节风量,最大风量能满足全矿井的需风量。
三、成立各主要通风机性能测定小组
为保证测试工作安全、准确、快速进行,测试前设领导小组和各测试小组,各小组各负其责,听从领导组指挥和安排。
(一)测试领导组 总 指 挥:康海兵
副总指挥:任 杰、冯海强、韩建动、董永刚、
张蝉柱、康永强、车喜彬、李海军、任绍良(省测试中心负责人)
页脚内容
12
6、东莞市常平镇中心区及主要道路排水管、渠清淤服务投标方案
职 责:负责测定时间的选择,以及对鉴定人员进行动员。负责矿井主通风机性能测试工作的组织、指挥、协调和技术审查工作。
(二)通风组 组 长:韩建动 副组长:李海军、胡国峰 成 员:通风队人员
职 责:保证测试前后井下通风设施的完好和通风系统的稳定;具体性能测试技术方案的确定、需要提供的测试设备的布置和调试。
(三)风机启动和运行维护组 组 长:冯海强 副组长:车喜彬、贺志忠
成 员:主扇司机、风机房维修电工、井下机电设备维护人员
职 责:负责风机测试过程中启动和运行维护,按总指挥的指令进行风机的开停。保证测试前后井下通风系统的稳定。
(四)参数测试组
由山西省测试中心人员负责风机运行参数的测试(风机风量、风压、风 机房水柱计读值、空气密度测算等),根据测试参数及时速算风机的运行工况点,确定测试工况的准确性和可靠性,并作为风机运行工况调节的指导。
(五)安全组 组 长:张蝉柱 副组长:李宏强 成 员:安全员
页脚内容
12