贵阳市北京东路道路工程B标
载计算。此外,门洞段脚手架迎风面积小且相邻门洞过风面积大,故不进行风荷载计算。
3)门架段荷载验算 门洞横梁荷载组合:
W总=(33.75+0.4+0.59)×1.2+(1.0+2.0+3.0)×1.4=50.1KN/m2 永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.4。
组合荷载为50.1KN/m2,横梁均布荷载q=50.1×0.3=15.3KN/m。 I22a工字钢按4.2m长度简支梁进行受力分析如下: 材料弹性模量E = 2.05×105 N/mm2 材料截面系数Wx = 309 cm3 (1)抗弯承载力检验:
1M?ql2?33.75KN?m最大弯矩(跨中截面): 8σMax=M/ Wx=33.75KN·m /309 cm3=109Mpa<215Mpa满足要求。 (2)抗剪承载力检验: 最大剪力Q=ql/2=32.13KN
VS032.13?103????13.82MPa?2?3 Itw18.9?10?12.3?10τ=13.82Mpa<[τ]=125Mpa满足要求。 (3)最大挠度检验(跨中截面): 集中荷载:
δ=PL3/(48EI)=(9.18×103×2×4.23)/ (48×2.06×1011×402×10-6)=0.86mm 均布荷载:
q=p/L=38.59×2/4.2=18.37KN/m
中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 35 -
贵阳市北京东路道路工程B标
δ=5ql4/384EI=(5×15.3×103×2×4.24)/(384×2.06×1011×1840×10-8)=1.78mm 规范允许挠度:l/250=4200/250=16.8mm 满足要求。 (4)立杆强度验算 门洞立杆荷载组合:
W总=(33.75+0.4+0.59+4.26)×1.2+(1.0+2.0+3.0)×1.4=55.21KN/m2
总荷载为55.21×4.2×5.5=1275.39KN,立杆按照200根共同受压,每根立杆荷载为6.4KN,小于满堂支架正常段立杆承受的荷载且高度小于之前验算的4.5m,故立杆的强度及稳定性满足要求。
3、基地承载力验算:
支架立杆以20mmC15砼垫层为底座,按木方0.1×0.3=0.03m2受力面积计算,基础应力为:
σ=36.9/0.03=1.23Mpa
根据现场工程地质、碾压回填及混凝土硬化情况,基础承载力不小于计算值,地基承载力满足要求。
结论:以上模板、支架及支架基础处理能满足现浇连续箱梁的施工要求。
2.3结构受力计算图 2.3.1满堂支架搭设计算图
中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 36 -
贵阳市北京东路道路工程B标
立杆受力分析图
2.3.2车行门洞搭设计算图
门洞强度验算受力分析图
门洞支架布置横桥向断面示意图
2.3.3受力单元内力计算图
1)、将横梁、垫木受力简化为受均布荷载的简支梁进行受力分析
横杆(梁)受均布荷载受力图
中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 37 - 贵阳市北京东路道路工程B标
横杆(梁)受均布荷载剪力图
横杆(梁)受均布荷载弯矩图
2)、将立杆受力简化为受集中荷载的两端铰支结构进行受力分析
立杆(梁)受集中荷载平衡图
五、施工安全技术措施 1、确保材料合格
(1)搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管。
(2)钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。
(3)钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 (4)材质必须符合规范规定。
① 新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准抽样检测。对不合格品禁止使用。
② 旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 38 -
贵阳市北京东路道路工程B标 拴进行更换处理。
③ 新、旧扣件均进行防锈处理。 (5)脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。
2、按照设计方案搭设
(1)满堂支架搭设一般顺序是:里立杆→外立杆→小横杆→大横杆→扫地杆→脚手片→防护栏杆和踢脚杆→安全网。
(2)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不宜过大并随时增加临时支撑,保证搭设过程中和稳定性。
(3)脚手架搭设中累计误差超过允许偏差,难经纠正,每搭完一步脚手架后,按规定校步距、纵距、横距、立杆的垂直度。
(4)竖立杆时应由两人配合操作。大、小横杆与立杆连接时,也必须两人配合。 (5)当有六级及六级以上大风和雾、雨时,应停止脚手搭设作业。雨后上架作业应注意防滑,并采取防滑措施。
(6)非操作层脚手架上严禁堆放材料,且必须保持清洁,操作层脚手架上材料堆放不能集中,不能超高,堆放要稳固,每平方米的堆放不得超过300kg,工作完成后及时清除干净。
(7)脚手架搭设后组织分段验收,办理验收手续。验收表中应写明验收的部位,内容量化,验收人员履行验收签字手续。验收不合格时,应在整改完毕后重新填写验收表。脚手架验收合格并挂合格牌后方可使用。
3、加强施工过程监控
(1)劳保用品正确佩戴,做好施工周边区域安全防护和警戒。
(2)经常性检查连接件是否有松动脱落、基础是否有开裂沉降等情况,遇变化时中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 39 -