匝道桥满堂支架施工方案培训资料 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

贵阳市北京东路道路工程B标

4.1施工准备

脚手架搭设前工程技术负责人按脚手架施工设计或专项方案的要求对搭设和使用人员进行技术交底。

对进入现场的脚手架构配件,进行质量复检。

构配件按品种、规格分类放置在堆料区内或码放在专用架上,清点好数量备用。脚手架堆放场地排水畅通,不得有积水。

4.2脚手架搭设

底座和垫板应准确地放置在定位线上;垫板采用长度2跨,厚度为50mm的木垫板;底座的轴心线与地面垂直。

脚手架搭设按立杆、横杆、斜杆、连墙件的顺序逐层搭设,每次上升高度不大于3m。

脚手架搭设的要求:

底层水平框架的纵向直线度应≤L/200;横杆间水平度应≤L/400。 脚手架全高的垂直度应小于L/500;最大允许偏差应小于100mm。 脚手架的搭设应分阶段进行,搭设后经检查验收后方可正式投入使用。 作业层设置应符合下列要求:

必须满铺脚手板,外侧应设挡脚板及护身栏杆;

护身栏杆可用横杆在立杆的0.6m和1.2m的碗扣接头处搭设两道; 作业层下的水平安全网应按<安全技术规范》规定设置。

脚手架搭设到顶时,应组织技术、安全、施工人员对整个架体结构进行全面的检查和验收,及时解决存在的结构缺陷。

4.3脚手架使用

中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 25 -

贵阳市北京东路道路工程B标

使用过程中,不得随意破坏支架结构,如确需更改,则需通过监理工程师和设计单位同意。

支架荷载堆放符合要求,不得超载超范围堆放。 按照施工方案正确施工,正常使用支架结构。

施工过程中,加强对支架结构的检查,并注意对缺陷部分进行及时修复。

4.4脚手架拆除

当梁体混凝土强度达到设计强度90%以上且张拉压浆完毕,并得到监理指示后,方可进行支架卸落。

先进行跨中部位的模板体系的松动和拆除,然后将两端的模板进行松动拆除,最后从上至下依次进行拆除作业。各次卸落之间应有一定的时间间歇,间歇时须将松动的木楔打紧,使梁体落实。卸架时尤其要注意施工作业的安全。

(1)支架拆除前应由单位工程负责人召集有关人员对架子工程进行全面检查与签证确认,建筑物施工完毕,且不需要使用时,脚手架方可拆除。

(2)拆除脚手架应设置警戒,张挂醒目的警戒标志,禁止非操作人员通行和地面施工人员能行,并有专人负责警戒。

(3)长立杆、斜杆的拆除应由二人配合进行,不宜单独作业,下班时应检查是否牢固,必要时应加设临时固定支撑,防止意外。

(4)拆除外架前应将通道口上的存留材料杂物清除,按自上而下先装后拆,后装先拆的顺序。

(5)支架拆除顺序为:安全网→防护栏杆→剪刀撑→脚手片→→大横杆→小横杆→立杆,自上而下拆除,一步一清,不得采用踏步式拆除,不准上、下同时作业。

(6)如遇强风、大雨等气候,不能进行外架拆除。

中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 26 -

贵阳市北京东路道路工程B标

(7)拆卸的钢管与扣件应分类堆放,严禁高空抛掷。

(8)吊下的钢管与扣件运到地面时应及时按品种规格堆放整齐。

四、架体结构计算 1、荷载计算

根据图的布置方案,采用满堂支架,对其刚度、强度、稳定性必须进行检算。 钢管的内径Ф41mm外径Ф48mm、壁厚3.5mm。

A??(D2?d2)/4?3.14?(4.82?4.12)?4?4.893cm2截面积

J??(D4?d4)/64?3.14?(4.84?4.14)?64?12.187cm4转动惯量

回转半径

i?(J/A)1/2?1.58cm?[3.14?(4.84?4.14)]?(32?4.8)?5.078cm3W??(D4?d4)/32D截面模量

5钢材弹性系数 E?2.05?10MPa钢材容许应力 [ f ] ? 205 MPa ,按照《钢管满堂支架预压技术规程》中关于旧钢管抗压强度设计值的规定需要乘以折减系数0.85,故验算时按照170MPa的容许应力进行核算。

1、一般载面箱梁支架结构验算 荷载计算及荷载的组合 A、钢筋混凝土梁重:

W砼= 543.1×26/(76×5.5)=34.78KN/m2(钢筋混凝土梁重量按26kN/m3计算) B、支架模板重 ① 模板重量:

2 W模板?hp?模板?24.99?0.015?0.4kN/m(竹胶板重量按24.99kN/m3计算) ②主次楞重量:

中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 27 -

贵阳市北京东路道路工程B标

主楞方木:

W方木?hp?方木?(

11?0.1?0.1??0.1?0.1)?8.33?0.47kN/m20.60.25(方木重量按8.33KN/m3计算) 次楞钢管:

1③ 支架重量: kg?10?0.12kN/m2W??3.5钢管0.3根据现场情况,按立杆高度进行检算。

W立杆=(128×10×4.5+128×8×6.2)×6.175=74.772T。

W横杆=(18×4×76+4×4×76+128×11.5×4+128×4×3)×5.567=78.562T。 W撑杆=(32×2×14.7+21×11×2)×5.567=7.81 T。 W =(7.81 +78.562+74.772)/5.5×76=3.86KN/m2。 C、人员及机器重

W =1KN/ m2 (《JGJ166-2008 建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》) D、振捣砼时产生的荷载

W =2KN/ m2 ( 《JGJ166-2008 建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》) E、倾倒混凝土时冲击产生的荷载 W =3KN/ m2 (采用汽车泵取值3.0KN/m2) F、风荷载

按照《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》,风荷载Wk=0.7uzusWo 其中uz为风压高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》取值为1;

us为风荷载体型系数,按照《建筑结构荷载规范》取值为0.8;

Wo为基本风压,按照贵阳市市郊离地高度5m处50年一遇值为0.3 KN/m2。 风荷载Wk=0.7×1×0.8×3=1.68 KN/m2 由风荷载产生立杆弯矩值:

中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 28 -

贵阳市北京东路道路工程B标

1.4?l02?kMw?10

式中:

Mw——风荷载产生的弯矩;

?k——风荷载标准值(kN/m2)

?——立杆的纵距;

l0——立杆的计算长度;

Mw=1.4×0.6×1.22×1.68/10=0.2 KN·m

2、最不利位置强度检算 2.1立杆强度及稳定性检算

立杆荷载组合N=1.2×(34.78+0.4+0.59+3.86)+0.9×1.4×(1+2+3+1.68)=57. 23 KN/m2

按照立杆最不利位置0.6×0.9m间距布置,单枝立杆荷载N=57.23×0.54=30.9KN (1) 立杆压弯强度验算 立杆压弯强度计算公式:

??NW0.9?Mw??A?W(1?0.8NW)NE

式中:

β——有效弯矩系数,采用1.0;

γ——截面塑性发展系数,钢管截面为1.15; W——立杆的截面模量;

NE

——欧拉临界力;

0.9?1?0.2?86.85MPa??f??170MPa0.8?36.91.15?5.08?(1?) 171中铁隧道集团有限公司贵阳市北京东路道路工程B标项目经理部 - 29 -

30.9?103???0.728?4.89?10?4