一、 设备保护级别基本概念
对于防爆电气设备,每一种防爆型式都具有自己的安全技术措施和技术要求。在正常运行工况下和认可的异常条件下,这些措施和要求应该能够保证电气设备不能成为可燃性气体的点燃源,但是,如果电气设备在环境条件的影响下或者或设备自身存在着没有被发现的设计缺陷和制作瑕疵而在运行时发生了故障,那么这些指施和安还能保持防爆安全性能吗?
在使用故障概念来评价防爆电气设备的防爆安全性能可靠程度时,人们将故障定义为防爆气设备(或元器件)出现不能实现预期的防爆安全性能的状态。而且,故障又被分为预期故障和罕见故障。所谓预期故障是指设备在正常运行状态下出现的损坏或失效;罕见故障是指已知设备要发生的两个独立故障在单独发生时不能够造成点燃,而在同时发生时就会造成点燃,这是一种罕见的故障类型。
人们根据设备可能发生故障的情况对设备采取一些附加保护措施,以使防爆形式的设备具有相应的可靠程度。
二、 设备保护级别的分级和标志方法
通常情况下,一种防爆型式的设备保护级别应该分为3个级别。但是,有时候,某种防爆型式也允许使用2个级别或1个级别。
原则上,设备保护级别有两种标志方法:
方法一:按照防爆型式标志,即防爆型式符号和设备保护级别符号连写在一起就构成了这种防爆型式的保护级别。例如,本质安全型设备的保护级别表示为:ia、ib或ic。
方法二:按照设备类型标志,即设备类型符号和设备保护级别符号连写在一起就构成了这种类型设备的保护级别。例如,I类设备,即矿用设备,标志为Ma或Mb(M是mine的缩写)类设备,工厂用设备(气体),标志为Ga,或Gb,或Gc(G是gas的缩写)。在实际应时,这两种标志方法有时候一起使用,例如,Ex mb II Gb,Exic II CT5 Gc,Ex d ia IIB T5 Gb。
三、 设备保护级别要求的保护措施
两个独立的保护措施的作用在逻辑关系上应该是“或”的关系,即一个保护措施失效户一个保护措施仍然起保护作用。尽管设备出现罕见障的概率极小,但是,只要这些保护措施的故障概率足够小,两个独立的保护措施就可以有效地防止预期故障和罕见故障
造成的不利影响。于是,“两个独立的保护措施”就可以有效地防止a级设备成为可燃性气体的点燃源。
对于保护级别为b级的设备,应该至少设置一个保护措施。这个保护措施在设备正常运行状态下和出现预期故障情况下能够保证设备不可能成为可燃性气体的点燃源。
对于保护级别为c级的设备,一般不需要另加保护措施。c级设备在正常运行时不可能成可燃性气体的点燃源。但是,对于一些特殊情况,人们还是附加一个保护措施。
四、 设备保护级别和防爆级别
防爆电气设备的设备保护级别和防爆级别是两种完全不同的概念,然而,在实际应用中,人们常常将二者混淆在一起。
有3级(IIA级、IIB级和IIC级),而设备保护级别对于每一个防爆级别同样有3级(a级、b级和c级),这样,可能的组合有9种,通常表示为Ex ia II A,Ex ib II A和 Ex ic II A,Ex ia II B、Ex ib II B 和 Ex ic II B,Ex ia II C、Ex ib II C和Ex ic II C。
此外,有一些防爆型式没有防爆级别,这种防爆型式则只有设备保护级别。例如,浇封型,通常表示为 Ex ma、Ex mb 和 Ex mc,在实际应用中,假若工业现场为长时间存在氢气的爆炸性危险场所(0区),则此时要求的本质安全型设备应该是设备保护级别为ia级,防爆级别为IIC级,即Ex ia IIC;假如工业现场同时存在氢气,但它不是经常出现而是偶尔出现的(1区),则使用ib级、IIC
级(Ex ib II C)本质安全型设备即可满足要求,当然,也可以使用ExiaII C级的设备。
世鼎检测公司服务领域涵盖国内防爆产品检测和认证、ATEX认证、IECEx认证、SIL认证、CB认证、UL认证、防爆合格证、防爆CCC认证、现场防爆安全检查、防爆产品设计、防爆工程改造、防爆技术培训等业务。对各个防爆型式的设计、检测、认证、安装、检修等都有丰富的经验,对本安型防爆、隔爆型防爆、增安型防爆、正压型防爆、“n”型防爆等电气设备的防爆型式进行检测。