好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站工程施工现场关键点作业安全管控措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.模板安装验收合格。在混凝土浇筑时,禁止集中布料,导致局部荷载过大,造成支撑结构变形垮塌。

6.拆除模板时,严格执行施工方案规定的顺序。高处作业人员脚穿防滑鞋,并选择稳固的立足点,必须系牢安全带。

7.拆除的模板和支撑杆件,不得集中堆放在脚手架或临时工作台上,随时落地清运。

8.作业期间,如遇有六级及以上大风或雷暴、冰雹、大雪等恶劣天气时,停止露天高处作业。

起重作业

一、塔式起重机安装、使用、拆除作业

风险提示:该类作业安全控制核心是起重受力工器具和人员站位、人员高处作业和结构稳定。不执行以下安全管控措施,将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。

(一)作业必备条件

1.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。

2.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备,合格后方可使用。

3.地基基础承载力、地脚螺栓应符合塔式起重机使用说明书的要求。

4.安装与拆除作业前,必须规范设置警戒区域,悬挂警告牌,设专人监护,严禁非作业人员进入。

5.安装与拆除作业时,施工项目负责人、安全员和机械管理员、安全监理必须在现场监督。

6.风速大于12m/s和大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时,禁止进行塔吊安装、拆除和使用作业。

7.使用专用力矩扳手检查塔吊地脚螺栓和标准节连接螺栓的拧紧力矩值,必须达到塔吊使用说明书的要求。

8.塔吊起吊作业必须配备起重司机、起重信号工、司索工等特种作业人员。

9.钢丝绳、卡环、吊钩等均应符合《起重机械吊具与索具安全规程》LD48的要求。

10.塔吊使用前必须对安全装置进行检查。安全装置失灵时不得起吊。

11.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。

(二)作业过程安全管控措施

1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。

2.作业过程中,作业负责人、监理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中检查记录表中签字确认。

3.塔吊金属结构、电气设备的外壳等均应明显可靠接地。 4.塔吊安装高度超过最大独立高度时,应按照使用说明书要求安装附着装置。

5.塔吊起重量定额必须大于所起吊的物件荷载的1.25倍。 6.恶劣天气发生后,必须对塔吊全面安全技术检查维护一次。

7.塔吊每班作业必须做好保养,并应做好保养记录。 8.主要部件和安全装置等应进行经常性检查,每15天不得少于一次。

9.拆卸时应连续进行,必须保证塔式起重机处于安全状态。 10.拆卸时应先降节、后拆除附着装置。 二、A型架构及横梁吊装

施工作业前仔细检查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。

3.吊装作业前,对起重机限位器、限速器、制动器、支脚与吊臂液压系统进行安全检查,并空载试运转。

4.必须规范设置警戒区域,悬挂警告牌,设专人监护,严禁非作业人员进入。

5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。监理人员现场检查确认后,在作业票中签字,同意开始作业。

(二)作业过程安全管控措施

1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。

2.作业过程中,作业负责人、监理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。

3.吊装过程中设专人指挥,吊臂及吊物下严禁站人或有人经过。 4.架构吊点位置必须经过计算现场指定。临时拉线绑扎应靠近A型杆头,吊点绳和临时拉线必须由专业起重工绑扎并用卡扣紧固。

5.构架标高、轴线调整完成,杆根部及临时拉线固定之后,再开始登杆作业,摘除吊钩。

6.横梁吊点处要有对吊绳的防护措施,防止吊绳卡断。待横梁距就位点上方200~300mm稳定后,作业人员方可进入作业点。

7.高处作业人员攀爬A型杆时,必须使用提前设置的垂直攀登自锁器;在横梁上行走时,必须使用提前设置的水平安全绳。在转移作业位置时不得失去保护。

8.高处作业所用的工具和材料放在工具袋内或用绳索拴在牢固的构件上,较大的工具系有保险绳。上下传递物件使用绳索,不得抛掷。

9.当天吊装完成的构架必须完成混凝土二次浇注,禁止延迟过夜浇注。

10.起重作业中,如遇有六级及以上大风或雷暴、冰雹、大雪等恶劣天气时,停止起重和露天高处作业。

三、两台及以上起重机抬吊

风险提示:该类作业安全控制核心是起吊重量分配、起重受力工器具和人员站位、人员高处作业和结构稳定。不执行以下安全管控措

施,将导致起重伤害、高处坠落。造成人身伤害事故。固有风险等级属三级。

(一)作业必备条件

3.吊点位置的确定,必须按各台起重机允许起重量,经计算后按比例分配负荷。

4.吊装作业设专人指挥,吊臂及吊物下严禁站人或有人经过。

8.作业期间,如遇有六级及以上大风或雷暴、冰雹、大雪等恶劣天气时,停止露天
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
838771w715371qz5d0ci05ej21u0rq00jzw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享