抽堵盲板作业证(存根)
编码: 编号: 申请单位 申 请人 作业单位 抽堵部位及作业内容 盲板位置示意图(或另附) 作业人 监护人 作业负责人 抽堵期限: 年 月 日 时 分始 年 月 日 时 分止 设备管线名称 介质 温度 压力 盲板 作业方式 材质 规格 编号 拆 装 风执行第 条 险及补充: 措施 风险及措施编制人 风险及措施审核人 审 批 人 审批时间 设备部门 月 日 时 分 生产部门 月 日 时 分 安全部门 月 日 时 分 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
抽堵盲板作业证
编码: 编号: 申请单位 申请人 作业单位 抽堵部位及作业内容 盲板位置示意图(或另附) 作业人 监护人 作业负责人 抽堵期限: 年 月 日 时 分始 年 月 日 时 分止 设备管线名盲板 作业方式 称 介质 温度 压力 材质 规格 编号 拆 装 风执行第 条 险补充: 及措施 风险及措施编制人 风险及措施审核人 审批人 审批时间 设备部门 月 日 时 分 生产部门 月 日 时 分 安全部门 月 日 时 分 风险分析及安全措施 序号 风险分析 安全措施 确认人 盲板材质要适宜,厚度应经强度计算,高压盲板应1 盲板有缺陷 经探伤合格,盲板应有一个或两个手柄,便于辨识、抽堵,应选用与之相配的垫片。 ①在拆装盲板前,应将管道压力泄至常压或微正压; ②严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵2 危险有害物质盲目板作业; (能量)突出 ③气体温度应小于60℃; ④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出的方向,作好个人防护。 在易燃易爆场所作业时,作业地点30m内不得有动3 明火及其它火源 火作业;工作照明使用防爆灯具;使用防爆工具,禁止用铁器敲打管线、法兰等。 ①抽堵多个盲板时,应按盲板位置图及盲板编号,4 操作失误 由作业负责人统一指挥; ②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。 5 通风不良 ①将门窗打开,加强自然通风; ②采用局部强制通风。 ①作业时应有专人监护,作业结束前监护人不得离开作业现场; 6 监护不当 ②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实 到位,具备相关安全知识和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化。 7 应急不足 作业复杂、危险性大的场所,除监护人外,其他相关部门人员应到现场,作好应急准备。 涉及危险作业组8 合,未落实相应安若涉及动火、受限空间、高处等危险作业时,应同全措施 时办理相关作业许可证。 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 9 作业条件发生若作业条件发生重大变化,应重新办理《抽堵盲板重大变化 作业证》。 风险分析及安全措施 序号 风险分析 安全措施 确认人 盲板材质要适宜,厚度应经强度计算,高压盲板应经1 盲板有缺陷 探伤合格,盲板应有一个或两个手柄,便于辨识、抽堵,应选用与之相配的垫片。 ①在拆装盲板前,应将管道压力泄至常压或微正压; ②严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵2 危险有害物质盲目板作业; (能量)突出 ③气体温度应小于60℃; ④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出的方向,作好个人防护。 在易燃易爆场所作业时,作业地点30m内不得有动3 明火及其它火源 火作业;工作照明使用防爆灯具;使用防爆工具,禁止用铁器敲打管线、法兰等。 ①抽堵多个盲板时,应按盲板位置图及盲板编号,由4 操作失误 作业负责人统一指挥; ②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
涉及危险作业组8 合,未落实相应安全措施 9 作业条件发生重大变化 若涉及动火、受限空间、高处等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 若作业条件发生重大变化,应重新办理《抽堵盲板作业证》。