式中,相对流量Q/Qmax是控制阀某一开度时流量Q与全开时流量Qmax之比;相对开度l/L是控制阀某一开度行程l与全开行程L之比。
在不考虑控制阀前后压差变化时得到的流量特性称为理想流量特性。主要有:
?直线流量特性 Q?1?1?(R?1)l?;
??QmaxR?L???1??等百分比(对数)流量特性 Q?R?L?;
Qmax?l??Q?d?QQmax??抛物线流量特性 ; ??K???d?lL??Qmax??快开流量特性 Q?1?1?(R?1)l?
QmaxR?L???等四种。
7.解 控制阀的可调范围(可调比)是其所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin的比值,即
212R?8. 解 串联管道中的阻力比s为
QmaxQmin
在串、并联管道中,由于分压和分流作用,可调范围都会变小。
s?控制阀全开时阀上的压差
系统总压差?即系统中最大流量时动力损失总和?s值变化时,管道阻力损失变化,控制阀前后压差变化,进而影响到流量的变化,即理想流量特性发生畸变。s = 1时,管道阻力损失为零,系统总压差全降在阀上,工作特性与理想特性一致。随着s值的减小,直线特性渐渐趋近于快开特性,等百分比特性渐渐接近于直线特性。所以,在实际使用中,一般希望s值不低于0.3,常选s=0.3~0.5。s?0.6时,与理想流量特性相差无几。 9. 解 并联管道中的分流比x为
x?并联管道控制阀全开时流量Q1max
总管最大流量Qmaxx值变化时,控制阀的流量变化,控制阀所控制的流量与总管的流量产生差异,因此,其理想流量特性将会发生畸变。x=1时,控制阀的流量就是总管的流量,工作特性与理想特性一致。随着x值的减小,旁路阀逐渐打开,虽然控制阀的流量特性变化不大,但可调范围却降低了。
11. 解 气动执行器(控制阀)的气开式为,有压力控制信号时阀开,无压力控制信号时阀处于全关;气关式为,有压力控制信号时阀关,无压力控制信号时阀处于全开。气动执行器的气开式与气关式的选择原则是考虑工艺生产的安全,即控制信号中断时,应保证设备和工作人员的安全。 16.试述电-气阀门定位器的用途。 答
电一气阀门定位器除了能将电信号转换为气信号外,还能够使阀杆位移与送来的信号大小保持线性关系,即实现控制器来的输人信号与阀门位置之间关系的准确定位,故取名为定位器。定位器可以使用在阀的不平衡力较大或阀杆移动摩擦力较大等场合,同时还可以利用定位器来改变阀的流量特性,改变执行器的正、反作用。在分程控制中,利用定位器可以使阀在不同的信号段范围内作全行程移动。
第6章 简单控制系统 p168
1、简单控制系统由检测变送装置、控制器、执行器及被控对象组成。
检测变送装置的作用是检测被控变量的数值并将其转换为一种特定输出信号。
控制器的作用是接受检测装置送来的信号,与给定值相比较得出偏差,并按某种运算规律算出结果送往执行器。
执行器能自动地根据控制器送来的控制信号来改变操纵变量的数值,以达到控制被控变量的目的。被控对象是指需要控制其工艺参数的生产设备或装置。 2.解 该反应器温度控制系统方块图如下图所示。
题解7-2图 反应器温度控制系统方块图
其中:被控对象是反应器;被控变量是反应器内温度;操纵变量是蒸汽流量;控制器是温度控制器TC。
根据工艺要求,执行器应为气开型式;蒸汽流量增加时,反应器内温度升高,被控对象是“正”作用;所以,控制器应为“反”作用。
3、试简述家用电冰箱的工作过程,画出其控制系统的方框图。
7.(1)操纵变量应是工艺上允许加以控制的可控变量;
(2)操纵变量应是对被控变量影响诸因素中比较灵敏的变量,即控制通道的放大系数要大一些,时间常数要小一些,纯滞后时间要尽量小;
(3)操纵变量的选择还应考虑工艺的合理性和生产的经济性。
12. 根据工艺要求,执行器应为气开型式;蒸汽流量增加时,反应器内温度升高,被控对象是“正”作用;所以,控制器应为“反”作用。
13. 解 (1)根据工艺要求,题7-13(a) 图所示加热器出口物料温度控制系统,执行器应为气开阀;加热剂流量增加时,加热器内温度升高,被控对象是“正”作用,所以,控制器应为“反”作用。
(2)根据工艺要求,题7-13(b) 图所示冷却器出口物料温度控制系统,执行器应为气开阀;冷剂流量增加时,冷却器内温度降低,被控对象是“反”作用,所以,控制器应为“正”作用。
14. 解 (1)当选择流入量Qi为操纵变量时,为满足贮槽内液体严格禁止溢出的工艺要求,执行器应为气开阀;由于被控对象是“正”作用,所以,控制器应为“反”作用。
(2)当选择流入量Qo为操纵变量时,为满足贮槽内液体严格禁止溢出的工艺要求,执行器应为气
关阀;此时被控对象是“反”作用,所以,控制器应为“反”作用。 16. 解 PI作用时控制器的比例度?=66%,积分时间TI=2.55min。
PID作用时控制器的比例度?=51%,积分时间TI=1.5min,微分时间TD=0.375min。 17. 解 PI作用时控制器的比例度?=60%,积分时间TI=2.5min。
PID作用时控制器的比例度?=40%,积分时间TI=1.5min,微分时间TD=0.5 min。
第7章 复杂控制系统 p199
5.解 (1)这是一个温度-流量串级控制系统,其方块图如下:
题解8-5图1 温度-流量串级控制系统的方块图
其中:主对象是聚合釜,主变量是聚合釜内的温度,主控制器是温度控制器TC;副对象是冷却水管道,副变量是冷却水流量,副控制器是流量控制器FC;操纵变量是冷却水流量。
(2)如果聚合釜的温度不允许过高,控制阀应为气关型式(“反”作用)。
(3)由于副变量就是操纵变量(冷却水流量)本身,所以副对象是“正”作用,因此副控制器FC为“正”作用。
当主变量(聚合釜内的温度)增加时,要使主变量减小,要求控制阀关小;副变量(冷却水流量)增加时,要使副变量减小,要求控制阀关大。因此主控制器TC应为“正”作用。
(4)当冷却水压力变化(如压力增大)时,在控制阀开度不变时,其流量增大,聚合釜温度会降低。首先,流量增大,副控制器FC输出信号增大(“正”作用),使气关阀门开度减小,减小冷却水流量;其次,聚合釜温度降低,主控制器TC输出减小(“正”作用),FC给定值减小,FC输出增大,进一步关小控制阀,减小冷却水流量。这样可以有效地控制因冷却水压力增大,导致其流量增大所造成的聚合釜内温度降低的影响。
(5)如果冷却水温度经常波动,则应选择冷却水温度作为副变量,构成温度-温度串级控制系统。如题解8-5图2所示。
题解7-5图2 聚合釜温度-冷却水温度串级控制系统
(6)如果选择夹套内的水温作为副变量构成串级控制系统,其原理图如题解8-5图3所示。方块图如前所示,但其中的副对象是聚合釜夹套,副变量是夹套内的水温,副控制器是温度控制器T2C。副控制器T2C为“反”作用,主控制器T1C也为“反”作用。
题解7-5图3 聚合釜温度-夹套水温度串级控制系统 题7-9图 串级均匀控制系统 9. 解 控制系统的方块图(略)。该控制系统的主对象是贮液罐,主变量是贮液罐内的液位,主控制器是液位控制器LC;副对象是排液管管道,副变量是排出液流量,副控制器是流量控制器FC;操纵变量是排出液流量。
该串级控制系统的副变量就是其操纵变量本身。
10.当控制阀选择为气开式时,LC应为“正”作用,FC应为“反”作用。