好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电厂调试大纲

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电厂调试大纲

This manuscript was revised on November 28, 2024

山西晋城煤业集团成庄1×50MW 资源综合利用电厂调试大纲

山西世纪中试电力科学技术有限公司

2005年6月

【摘 要】 本文主要论述了山西晋城煤业集团成庄1×50MW资源综合利用电厂整套机组调试过程中,每个专业的调试范围及项目、组织分工、反事故措施以及人员、仪器、仪表配备情况,阐述了编写本方案的依据.是机组整套启动调试的纲领性文件. 【关键词】 锅炉 汽机 发电机 热控 化学

1 前言

机组启动调试工作是新建机组建设中的一个关键阶段,是机组建设中的最后一道工序,它是对机组的设计、设备、安装可行性的最终实现。它的基本任务是使新安装机组顺利地完成启动试运行,并通过调整试验使机组达到安全、稳定、经济的商业运行水平,发挥投资效益。

启动调试工作需要设计、制造厂家、安装、调试及建设、生产等单位密切配合,经过锅炉、热机、热控、电气、化学等多专业共同协作完成。因此,机组启动调试是多单位、多工种、多系统、多程序的系统工程,必须以科学的管理方法来组织实现机组的启动调试和试运。

本调试大纲是机组启动调试过程中总的指导性文件,它主要是确定机组启动调试试运组织机构和职责分工,明确调试范围和项目、调试程序、制定机组启动调试的重要原则方案和质量保证措施,对启动调试工作过程起指导作用。 2 编制依据

2.1 火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》原电力工业部电建 [1996]159号;

2.2 《火电工程启动调试工作规定》原电力工业部建设协调司建质[1996]40号;

2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》原电力工业部建设协调司建质[1996]111号;

2.4 《电力建设施工及验收技术规范》原电力工业部(现行版本、全套); 2.5 《火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲(试行)》原电力工业部 建设协调司建质[1995]84号;

2.6 《火电机组热工自动投入率统计方法》原电力工业部建设协调司建质[1996]40号;

2.7 《模拟量控制系统负荷变动试验导则》原电力工业部建设协调司建质[1996]40号;

2.8 调试措施、调试报告编制标准DZB07--1998; 2.9 《电气设备交接实验规程》; 2.10 《二十五项反事故技术措施》; 2.11 制造厂图纸和说明书、质量保证书等;

2.12 设计院提交的设计资料和调试有关文件、会议纪要等。 3 工程设备概况

山西晋城煤业集团成庄1×50MW资源综合利用电厂位于晋城市成庄矿区内,承担矿区所需电力负荷的供应。本工程是由北京华宇工程有限公司设计,山西电力建设三公司安装,我公司承担整套启动调试工作。该厂工程设计为1×50MW环保节能性机组,机组配套锅炉是济南锅炉集团公司生产的1×260t/h锅炉,型号为YG-220/9.81;汽轮机为南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产的N55-8.83-255MW冷凝式汽轮机;发电机为南京汽轮电机(集团)有限责任公司生产,型号为QFW-60-2;冷凝式汽轮机DCS系统为北京和利时工程有限公司的MACS 3 集散控制系统。除尘器采用双室四电场静电除尘器。

4 整套启动前应具备的条件

分系统试运不属于我方调试范围,机组整套启动前各分系统应已结束。分系统项目如下: 4.1 汽机部分

(1) 主辅机保护、联锁试验;

(2) 安全门检验及调节门、抽汽逆止门、电动门等的动作检查试

验;

(3) 空冷凝汽器及炉前系统清洗、钝化保养; (4) 辅机循环水、冷却水系统调试; (5) 辅助蒸汽系统调试; (6) 凝结水及补水系统调试; (7) 除氧给水系统调试; (8) 电动给水系统试运调试; (9) 机组各蒸汽管路冲洗;

(10) 抽汽加热器及疏水系统调试;

(11) 真空系统调试;

(12) 抽汽加热器及疏水系统调试; (13) 轴封供汽系统调试; (14) 发电机内冷却水系统调试;

(15) 调节保安系统调试;

(16) 润滑油系统调试; (17) 主汽门严密性试验; 4.2 锅炉部分

(1) 锅炉机组主要设备及系统进行检查;

(2) 各汽水系统电动阀门、烟风系统调节挡板及有关电动和手动风门试验;

(3) 锅炉侧工业水系统、取样、加热及排汽等辅助系统;

(4) 烟风系统的冷态通风试验,返料器、流化风、二次风、冷渣器、 密封风等用风系统流量测量装置的检验核对; (5) 锅炉安全阀; (6) 锅炉本体膨胀系统;

(7) 锅炉蒸汽管路及蒸汽系统相关管路的蒸汽吹扫; (8) 主辅机保护联锁检查及试验;

(9) 循环流化床孔板阻力、料层流化的冷态试验,确定最佳点火方式;

(10) 循环流化床锅炉返料器返料特性的冷、热态分析研究; (11) 设备各阶段存在的有关问题和缺陷记录。 4.3 电气部分

(1) 了解厂用系统带电工作;

(2) 了解启动备用电源系统试运工作; (3) 进行保护和开关的传动试验;

(4) 进行电流.电压回路及同期回路的检查工作; (5) 引送风机系统电气调试; (6) 一次风机系统电气调试; (7) 空预系统电气调试; (8) 燃油系统电气调试; (9) 吹灰系统电气调试; (10) 冷却水系统电气调试; (11) 凝结水系统电气调试; (12) 除氧给水系统电气调试; (13) 主润滑油顶轴油系统电气调试; (14) 发电机水冷系统电气调试; (15) 发电机密封油系统电气调试; (16) 真空泵系统电气调试;

电厂调试大纲

电厂调试大纲ThismanuscriptwasrevisedonNovember28,2024山西晋城煤业集团成庄1×50MW资源综合利用电厂调试大纲山西世纪中试电力科学技术有限公司2005年6月【摘要】本文
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
837cb5up7g6cyp27lz4y3h0qq02udc01bu5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享