220kV变电站自动化系统验收规范表
变电站: 系统名称: 型号: 制造厂: 施工单位: 验收人员: 验收日期:
一、设 备 验 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 水平误差 工序 检 验 项 目 安装位置 垂直度误差 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 盘间接缝 固定连接 紧固件检查 底架与基础件连接接地 性质 重要 重要 质 量 标 准 按设计规定 <1.5mm/m <2mm <5mm <1mm <5mm <2mm 牢固 完好、齐全、紧固 牢固,导通良好 观察并导通检查 用尺检查 用扳手检查 观察检查 拉线检查 检验方法及器具 对照设计图检查 用铅坠检查 结论 屏 盘面误差 柜 安 装 11 屏柜接地 12 屏内设备标识 13 屏 空开、熔断器 内 14 15 16 17 屏柜通过接地引下线与接地重要 铜排相连、屏柜与门用裸软铜导线可靠连接 正确、规范、齐 全 与上一级有2级配合。交、直流空开不能混重要 用,试验合格。熔断器挂牌正确 无损伤 紧固、美观、完好、 正确、牢固、美观 正确齐全、清晰、不易脱色 对照图纸检查 检 装置外观检查 电缆、网线连接及导向牌 盘内接线 接线号头 观察检查 查 18 19 20 21 设备外观 及系统整体检查 屏内封堵 组成部件标识 装置、元器件规格、参数 反措执行情况 重要 美观,无缝隙 准确、清晰 正确 执行项目齐全、方法正确 观察检查 察看 对照文件检查 22 系统结构基本情况 符合规定要求 整体检验 23 24 25 GPS主钟跟踪精度测试 GPS时钟具备NTP接口 GPS天线安装 GPS时钟同步系统 26 时间信号输出连续性 GPS主钟时间与卫星钟时间误GPS专用测试仪检测 差〈0.05ms GPS时钟信息接测试检查 入地调与省调 天线安装视野测试检查 开阔 接收到外部时间基准信号时,按照外部时间基准信号输出时间同步信号;重要 当接收不到外部时间基准信号时,按照内部时钟保持单元测试检查 的时钟输出时间同步信号。当外部时间基准信号接收恢复时, 自动切换到正常状态工作,切换时间应小于0.5s。 27 对时接口满足应用要求 28 电能计量系统 电能表计安装情况 29 电量终端服务器 对测控装置和数据处理及通信装置授时应使用IRIG-B接口,其它装置对时接口可详见《江苏电网时间同步系统技术规范》 电能表安装就位,表计辅助电源已连接 重要 1、对下完成电能表联调; 2、对上完成主站联调 测试检查 测试检查 二、资 料 验 收 序号 1 2 3 设备出厂资料 工序 检 验 项 目 出厂检验报告 合格证 设备屏图 性质 质 量 标 准 内容翔实,准确 标识清楚、有效 检验方法及器具 察看 察看 察看 结论 4 自动化设备清册 5 图纸资料验收 施工图 图纸验收 设计变更通知单 签名、盖章 试验报告 与设备相符,工程号正确 GPS、电能计量等设备型号、软重要 件版本、操作系统、数据库类型 册数足够,册内目录与实际图重要 纸对应,标识清楚, 描绘、说明明确 与工程实际相符 察看 察看 6 7 8 9 察看 查阅 10 试验项目 清晰 1、电能计量调试报告。 重要 2、GPS时间同步调试报告 察看 11 12 13 14 15 试验方法 试验数据 试验结论 自动化系统运行交待 备品、备件 描述清晰,无歧义 正确 明确 察看 察看 察看 查阅 清点、试验 重要 清点、试验 三、验 收 总 体 意 见 总体评价 整改意见 验收结论
220kV变电站电力调度数据网验收规范表
变电站: 系统名称: 型号: 制造厂: 施工单位: 验收人员: 验收日期:
一、设 备 验 收 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 水平误差 工序 检 验 项 目 安装位置 垂直度误差 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 盘间接缝 固定连接 紧固件检查 底架与基础件连接接地 性质 重要 重要 质 量 标 准 按设计规定 <1.5mm/m <2mm <5mm <1mm <5mm <2mm 牢固 完好、齐全、紧固 牢固,导通良好 观察并导通检查 用尺检查 用扳手检查 观察检查 拉线检查 检验方法及器具 对照设计图检查 用铅坠检查 结论 屏 盘面误差 柜 安 装 11 屏柜接地 12 屏内设备标识 13 屏 空开、熔断器 内 14 15 16 17 屏柜通过接地引下线与接地重要 铜排相连、屏柜与门用软铜导线可靠连接 正确、规范、齐 全 与上一级有2级配合。交、直流空开不能混重要 用,试验合格。熔断器挂牌正确 无损伤 紧固、美观、完好、 正确、牢固、美观 正确齐全、清晰、不易脱色 对照图纸检查 检 装置外观检查 电缆、网线连接及导向牌 盘内接线 接线号头 观察检查 查