好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深基坑专项施工方案专家论证

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

第一章 综合站房水泵房深基坑开挖

一、工程概况

(1)工程名称:郴州复烤厂易地技改项目综合楼及客服中心等工程 (2)工程地址:项目位于位于郴州市华塘镇油山村 (3)建设单位:湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司

施工单位:湖南省建筑工程集团总公司

勘察单位:核工业郴州工程勘察院、湖南省湘南工程勘察公司 质监、安监部门:郴州市质安站 设计单位:中国烟草总公司合肥设计院

(4)工程简介:工程总建筑面积㎡,由综合楼、客服中心、倒班宿舍食堂及综合站房等组成,其中综合楼建筑面积㎡、客服中心建筑面积㎡、倒班宿舍及食堂建筑面积㎡、综合站房建筑面积㎡、污水处理站建筑面积300㎡,结构形式为框架,楼层为4~6层,建筑物最高檐口。

二、编制依据规程、规范

《建筑基坑工程技术规程》(DB13(J)133-2012); 《建筑地基处理设计规范》(GB5007-2002);

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002); 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)

《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002); 《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2009); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

三、综合站房水泵房场地地质条件

、绝对标高、与相对标高

①现场自然面标高 ±相对于绝对标高;②基坑垫层底面相对标高;③基坑底周边排水沟底面相对标高米;④基坑开挖深度米(含坑底排水沟 500*500)。

、场地地形、地貌

场地位于郴州大道北面,拟建的菁华路以东、拟建的凤凰路以西交叉地段,场地基本已平整。工程三通一平已完成,具备施工条件。场地周边无建筑物。场地上无高架线路。

、地质构造

本场地无全新的活动性构造带分布,区域上为相对稳定区域,上覆土层为:人工填土、粉质粘土,下伏基岩为灰岩,场地地质构造不发育。

、气象水文

本区属于亚热带湿润季风气候区,春夏多雨,秋季多阵雨,冬季干旱、寒冬。根据郴州市气象局统计资料(1960~2008年),历年来最大月降雨量(1998年8月),历年最大日降雨量(2006年7月15日),年平均降雨量,暴雨及大暴雨出现在夏秋的6~8月份。

、场地各岩土层的工程地质特征

勘察查明,场地岩土层结构自上而下分为:人工填土、粉质粘土,下伏 基岩为灰岩,现将其工程地质特征分述如下:

1)

人工填土:人工成因,褐黄色、杂色等,厚度为~,平均厚度为,主要由粘性土、碎石等组成,结构松散,分布不均,厚度变化较大,主要场地南部的中水处理站、主大门。该土层在场地少有分布,力学强度低且差异性大,具非均匀性。

2) 粉质粘土:破积成因,褐黄色,絮状结构,硬可塑-硬塑状态,刀切面光滑,干强度中等-高,韧性好,摇振无反应,光泽反应弱,在场地均遇见该层,厚度较大,层厚~,平均厚度为,含有较多灰岩碎石。该土层在场地多揭露到,力学强度较高。

3) 强风化灰岩:陈积成因,灰色,强风化,节理裂隙发育,岩心呈碎块状,岩石RQD指标较差,岩石较破碎,揭露厚度为~,平均厚度为,其埋藏深度在~,平均埋深,该岩层在场地多有分布。

4) 微风化灰岩:沉积成因,灰色,微风化,隐晶质结构,块状构造,岩心呈短柱状~柱状,岩石RQD指标较好,其埋藏深度在~,平均埋藏深度为,岩石较完整、坚硬、性脆,属较硬岩Ⅲ类。

、场地水文地质特征

场地水文地质条件属简单类型;粉质粘土层结构紧密,为相对隔水层。场地地下水类型主要为基岩岩溶裂隙水,储水空间是基岩之岩溶裂隙。场地地下水主要补给来源为临近区空隙水及岩溶裂隙水,地下水埋深~之间,迳流排泄条件良好,主体迳流排泄方向呈东西向,由东向西迳流排泄于图幅之外,场地及周围无地下水污染源。

地下水化学成分结构资料,水化学类型为近中性低矿化度重碳酸钙型水,水中侵腐蚀性介质含量甚微,故地下水对砼具微侵蚀性、对混凝土中的钢筋具微腐蚀性。

确定方案

本工程周边地面开阔,附近无建筑物和地下管道,根据地质报告, 地下水赋存类型主要为赋存于分化岩石中的孔隙潜水。

本工程的土质分别为素填土、碎石、卵石、全风化片麻岩、强风化片麻岩、中风化片麻岩、强风化石灰岩、中风化石灰岩,土质较好。根据设计图纸,地基应满足承载力达到120KPa,基坑从自然地面至米,基坑底在第二层土中,所以本工程支坑支护采取放坡开挖,基坑壁放坡采取基坑土方放坡坡度采用1:1,挖至设计深度以上200mm处停止挖土,最后采用人工清理,排水采取明沟排水。基坑壁边坡采取薄膜覆盖,防止边坡发生坍塌。

开挖和排水方案

针对本工程的特点,土方采取放坡分二阶开挖,第一阶开挖深度为米,第二阶开挖深度为米。基坑底的长度和宽度为边轴线外加米作为施工作业面和挖排水沟用。

排水采取基坑外排水和基坑内集排水。基坑外在离坡顶米外自然地坪处设置500×500的排水沟,每隔30米设一集水井,直径为1500mm,井底比沟底深1000mm,并配置一台50水泵,不让地面水流入基坑内,将水排至城市管网。在基坑底距坡角500mm处设500×500排水沟。每隔30米设一集水井。这样,自然降水及部分①层土内存水通过上层排水沟排至于、集水井,由潜水泵排至城市排水管网,部分①层土内含水和自然雨水及极弱透水层渗水可通过基坑内排水沟和集水坑泵至基坑外排水沟内,由潜水泵排至城市排水管网。具体情况如图下图所示(详细图附后)。

安全围护

基坑四周做米高的临时围栏,并用密目式安全网网封闭,1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。

四、土方开挖施工方案 施工准备

1. 清除挖方区域内所有障碍物, 如地上高压、照明、通讯线路,电杆、树木、旧有建筑物及地下给排水、煤气、供热管道,电缆、沟渠、基础、坟墓等,或进行搬迁、改建、改线。

2. 制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案,绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图, 确定开挖路线,基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及土方堆放地点。

3. 完成测量控制网的设置, 包括控制基线、轴线和水准基点。场地平整进行方格网桩的布置和标高测设,计算挖填土方量,对建筑物做好定位轴线的控制测量和校核;进行土方工程的测量定位放线,并经检查复核元误后,作为施工控制的依据。

4. 在施工区域内做好临时性排水设施,场地向排水沟方向做成不小%的坡度,使场地不积水,必要时设置截水沟、排洪沟。

5. 完成必需的临时设施,包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。

6. 机械设备运进现场,进行维护检查、试运转,使处于良好的工作状态。 开挖路线

本工程采用2台挖掘机同时从中间向两侧分步(层)和接力开挖法。

开挖方案

1.本工程采用分步(层)和接力开挖法,为配合基坑围护施工,分二步挖土。第一阶开挖深度为米,第二阶开挖深度为米。采用接力开挖法,分2步开挖,1台反铲机由地面挖至米,实际挖土米,直接装汽车运走;另一台反铲机由米挖至米,实际挖土米,将土挖甩至上边挖土机工作面内,装汽车运走。

2.挖土过程中测量工配合测定标高,当挖土快接近槽底时,用水准仪在槽底测设5×5m的放格控制网,并撒上白灰点,以示标记。

3.开挖时机械挖土、人工修坡,开挖过程中,随时用标杆检查边坡坡度是否正确无误。 4.挖土之前做好坑外排水,坑内明沟集排水。

5.挖土至设计标高,地基钎探后,尽快会同地勘、设计、甲方、质监站、监理等部门共同对基底进行验槽,办理验槽手续。

成品保护

1. 开挖时注意保护测量控制定位桩、轴线桩、水准基桩 , 防止被挖土和运土机械设备碰撞、行驶破坏。

2. 基坑四周设排水沟、集水井,场地设置一定坡度,以防雨水浸泡基坑和场地。 3. 夜间施工应设足够的照明,防止地基、边坡超挖。

安全措施

1. 开挖边坡土方,严禁切割坡脚,以防导致边坡失稳,当山坡坡度陡于五分之一,不得在挖方上侧堆土;

2. 机械行驶道路平整、坚实,底部应铺设碎石垫道,防止作业时下陷;

3. 机械挖土分层进行,合理放坡, 防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。用推土机回填,铲刀不得超出坡沿,以防倾覆。陡坡地段堆土设专人指挥, 严禁在陡坡上转弯。推土机陷车时,用钢丝绳缓缓拖出,不得用另一台推土机直接推出。

4. 多台挖掘机在同一作业面机械开挖,挖掘机间距应大于10m;多台挖掘机械在不同台阶同时开挖,应验算边坡稳定,上下台阶挖掘机前后应相距 30m 以上,挖掘机离下部边坡有一定的安全距离,以防造成翻车事故。

5. 机械施工区域禁止无关人员进人场地内。挖掘机工作回转半径内不得站人或进行其他作业。挖掘机、装载机卸土,应待整机停稳后进行, 不得将铲斗从运输汽车驾驶室顶部越过;装土时人都不得停留在装土车上。

6. 挖掘机操作和汽车装土行驶要听从现场指挥;所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶,防止撞车。

7. 挖掘机行走和自卸汽车卸土时, 必须注意上空电线,不得在架空输电线路下工作;如在架空输电线一侧工作时,垂直与水平距离分别不得小于 与 4~6m(110~22OKV 时 ) 。

8. 基坑四周做米高的临时围栏,并用密目网封闭,1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。

第二章 污水处理池深基坑开挖及支护

一、 工程概况

《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002); 《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2009);

深基坑专项施工方案专家论证

目录第一章综合站房水泵房深基坑开挖一、工程概况(1)工程名称:郴州复烤厂易地技改项目综合楼及客服中心等工程(2)工程地址:项目位于位于郴州市华塘镇油山村(3)建设单位:湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂监理单位:湖南长顺工程建设监理
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
835wk2atj97yogl1itk20zdc523y3q00hzj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享