通信管道工程监理
细则概述
2024年4月19日
1
文档仅供参考
通信管道工程监理细则
(一)、常见材料
1. 水泥及水泥制品监理细则
1.1 水泥是否符合国家规定的质量标准,是否有产品出厂合格证。 1.2 水泥制品应达到养护标准,其规格应符合行业设计技术标准。 1.3 水泥管块的管身应完整,不缺棱角,管孔的喇叭口必须圆滑,管
孔内壁应光滑无凹凸。起伏等缺陷,管体表面的裂纹(指纵横向)长度小于50毫米,超过50毫米的不宜整块使用。管块的管孔外缘缺边应小于20毫米,但外缘缺角的其边长小于50毫米的,允许修补后使用。
1.4 水泥底板应完整光滑,表面无裂纹,底板四角有缺角不大于20
厘米,修补后可使用,底板两头应各有两根钢筋出头10厘米,无钢筋出头不宜使用。
1.5 盖板应完整,但直向不大于30厘米,横向不大于15厘米的裂
纹(两处以下包括两处)及部分损坏,可盖后用混凝土浇制方法加固。
1.6 水泥予制大顶应完整无损,有裂纹不宜使用,损角不大于20厘
2
2024年4月19日
文档仅供参考
米(包括20厘米),修补后方可使用。 2. 混凝土砂浆及建筑材料
2.1 配制混凝土所用的水泥、砂石配料比应符合设计及使用标准,
不同种类标号的水泥不得混合使用,施工时应采用实验后确定的各种配比
2.2 混凝土的搅拌必须均匀(二把三翻)以达到颜色一致的标准,搅
拌完毕的混凝土应在初凝时间(约45分钟)内浇灌。
2.3 浇灌混凝土构件必须进行振捣,无论采用人工或机械振捣,都
应按层依次进行。捣固密实,不得出现跑模漏浆等现象。 2.4 通信管道工程用的石料,应符合下列规定: a) 应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石。
b) 石料的粒径应符合设计文件规定[江苏地区采用粒径宜为
0.5-3.2厘米及天然瓜子片]
c) 石料中含泥量按重量计,不得超过2%,超过标准的,必须用水
冲洗干净后方能使用。
d) 针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%。 e) 硫化物和硫酸盐尖含量,按重量计不得超过1%。 f) 石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。
2.5 通信管道工程用砂是否符合下列规定: a) 砂中的云母和轻物质按重量计不得超过3%。 b) 砂中的泥土按重量计不得超过5%
c) 砂中的硫化物和硫酸盐按重量计不得超过1%
3
2024年4月19日
文档仅供参考
d) 砂中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。
2.6 钢材浆的配比,是否按设计及规定进行配制。
2.7 抹缝、抹角、抹面及管块接缝等处的水泥砂浆,其砂料必须过
筛后使用,不得有豆石等较大粒径碎石在内。
2.8 管道工程中禁用海水、工业废水、污水含有矿物质的泉水及
含有没酸硷糖类的水。 3. 硬塑料管及聚氯乙烯双壁波纹管
3.1 塑料管是否有出厂合格证,管身应光滑无伤痕,管孔无变形。
管压、孔径、壁厚应符合设计标准,负偏差不大于1毫米。 3.2 硬塑料管套管应完整光滑无损,有裂纹不宜使用。管口圆口内
无凹凸变形,套管与塑料管插口必须以设计规范配套,禁用不配套规格。 3.3 钢套管套塑料管。
3.4 氯乙烯双壁波纹管(简称波纹管)的检验: a) 内壁应光滑无气泡,无裂纹、残缺和明显流痕。
b) 外壁应平滑、均匀、整规、不允许有裂纹,每根管材其波纹
凹陷应不超过3次,但不允许1米内有两处,凹陷处应大于0.1毫米。
c) 内外壁连接处应融为一体,不得出现分层现象。 d) 端面应垂直于轴线。
e) 承插扩口部分内外壁光滑,中心轴线不得偏斜。 f) 波纹管规格尺寸与极限偏差是否符合设计规定。
4
2024年4月19日
文档仅供参考
4. 钢管钢筋及部分铁件材料
4.1 钢材的材质规格型号应符合设计文件规定,不得有锈片剥落或
严重锈蚀。
4.2 钢管管身及管口不得变形,管孔内应光滑无节疤、无裂纹。变
形、节疤、裂纹处可锯去后使用。 4.3 禁用有缝钢管。
4.4 钢套管与钢管插口规格必须以设计规范配套,禁用不配套规格
套管及塑料套管。
4.5 人(手)孔铁盖装置(包括外、内盖、口圈等)的规格应符合标
准图的规定。铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳,不翘动。 4.6 人(手)孔铁盖装置的铸铁质地应坚实,铸件表面应光整,无飞
刺、砂眼等缺陷,有裂纹不宜使用。
4.7 人(手)孔内设置的拉力环,应用 16普通炭素钢制造,全部做
镀锌防锈处理。不应有裂纹、飞刺、扭曲或破损现象。 4.8 人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板,应用铸钢或型钢制成,
不得用铸铁制造。
4.9 圆钢及竹节钢应符合设计规格。钢材的表面应洁净,其锈蚀污
渍应清除干净。严禁使用伤残、扭曲等不合格的钢材。
(二)、工程测量
1. 通信管道工程的测量,应按设计文件及城市规划部门已批准的位置、座标和高程进行。
5
2024年4月19日