好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通信管道工程监理技术服务方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4、 关键控制点的描述4.1 关键控制点

序号 工序名称

质量控制内容 检查方式 旁站 材料到场(1)管块、管材规格、材质选择;(2)管接头; l 检查 (3)胶水;(4)管支架或扎带; (5)混凝土、砖、钢筋以及各种人(手)孔器材。 (1)管道设计坐标、路由;(2)管道高程坡度; 旁站 2 管道位置(3)管道与相邻管线或障碍物的最小净距; 检查 (4)管道与铁道、有轨电车道的最小交越角。 (1)沟槽的宽度和深度;(2)土质、地基和基础处理 旁站 3 管道沟槽(3)冰冻层处理;(4)浅埋保护;(5)回填土、夯实; 检查 (6)警告带、混凝土板、普通烧结砖、蒸压灰、砂砖或蒸压粉煤灰砂砖。 (1)管口平滑清洁;(2)胶水均匀、连接牢靠; 旁站 管道接续(3)管材标志朝上;(4)接头错开 4 检查 (5)管道接续质量(应逐个检查);(6)管群捆绑或支架 (7)管群断面和管位一致。 防水、防有(1)管道进入建筑物应防水和防可燃气体; 害气体检(2)管道进入人孔做2m钢筋混凝土基础和包封; 5 查 (3)管道进入建筑物或人孔应加管堵头; (4)管道与燃气管交越处理。 (1)符合本规范第4章规定;(2)土质、地基础处理 旁站 旁站 6 人(手)孔(3)管道断面与人孔托架和托板的规格、数量相配合 建筑检查 (4)方便布放电(光)缆 序号 工序名称 9 10 质量控制内容 (1)建筑物管孔封堵质量;(2)人(手)孔管孔封堵质量 检查方式 旁站 管孔封堵 (3)管堵头拉脱力。 人(手)孔(1)人(手)孔装置符合标准;(2)人(-T-)孔规格、形状和规格 尺寸符合标准。 旁站 旁站 12 检查隐蔽检查隐蔽工程签证手续是否完善。 工程 13 特殊情况(1)高寒环境下管材选择;(2)鼠害、白蚁等地区管材管材选择 的特殊要求;(3)特殊施工地段管材的选择;(4)非埋地应用管材的选择。 旁站 在上述表格的关键控制点中,如存在几个站点同时施工,监理人员根据各站点的距离、各单项工程的进展情况调配到场的具体时间

所有现场关键控制点我们要求现场监理人员现场拍摄照片,并整理归档。对于现场发现的问题,应立即口头通知施工单位,并及时反映给建设单位,后以书面形式留下记录,如不及时整改,下发监理通知或责令工程暂停。

如发现施工单位未通知监理单位而擅自开工,监理将立即反映给建设单位,并下发监理通知或责令工程暂停。

4.2 关键点的控制要求

1. 管道施工工程监理要求:对设计勘察、沟槽开挖、人手孔修筑和管道敷设、回填土等施行全程旁站监理。

2. 各单位投标时应根据现场关键控制点,明确各阶段的监理人员到场次数。所有现场监理都要有安全生产和文明施工监理的内容和记录、监理人员现场进行质量监理的拍摄照片(督巡系统终端照片和相机照片)、及相关现场签证监理资料。

3. 隐蔽签证资料:签证资料必须随工程进度及时收集整理,每段管道验收前,施工单位必须提交竣工资料,资料签证手续要求在施工现场完成,隐蔽验收时,无签证资料和资料不完整,甲方、监理将拒绝进行验收。通知补齐资料后,再进行验收,资料按省公司规定的表格进行整理,管道施工完成后,一周内必须提供完整的管道工程资料,各类隐蔽工程需签证完整。

4. 对于检查中多次存在质量问题、不按图纸施工、不做隐蔽签证资料的,要及时与当地建设主管进行沟通,每周反馈一次,以报告的形式报甲方,抄送省公司,对不合格的班组、施工单位,清退出场,返工的费用直接从工程款中扣除。

5. 照片整理:每经过验收的管道,照片要及时整理,并进行文字编辑,每周向分公司报送一次或者由分公司进行抽查。照片要求:有现场检查监理的照片。

6. 关于旁站:检查旁站记录、监理日记,要求记录及时,资料完整,与照片对应,没有缺项。

7. 进度控制:各施工单位质检员或者项目经理必须将本周完成进度和下周工作计划按要求报送业主和监理,以传真或电子邮件的方式报送,进度计划每周必须要报送,由监理单位统计汇总后报送省公司。

8. 各单位在开工前必须提交资料如下:开工报告、施工组织方案、单位资质、各种材料合格证及检测报告、配合比报告、项目经理岗位证书、质检员和焊工等特殊工种岗位证书。

4.3 关键环节内容及要求

序号 关键环节

关键环节内容 1、分公司组织施工单位、监理单位、设计单位召开工程衔接会,各参建单位初步了解工程建设规模,初步工程建设周期。 1 工程启动会 2、分公司组织参建单位学习公司各类管理性文件。应包括但不限于:工程施工规范、安全管理规范、设计查勘流程、现场管理文件、高危岗位操作规范、设计变更流程等文件。 序号 2 关键环节 设计会审 关键环节内容 1、设计主管部门组织设计会审,会审应由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位参加。 2、会审施工图纸与实际查勘情况的一致性。设计预算的准确性。 (1)施工组织方案;包含施工队伍数量,确认施工队负责人为中标施工企业员工(审核有无意外伤害保险)(该步骤主要预防施工单位工程转包的手段之一)。 《施工组织3 设计》提交审核 (2)现场施工安全实施和防护方案;依据施工的规定和学习参照《中国移动通信集团湖北有限公司工程施工现场安全管理规定(修订版)》制定。 (3)现场应急措施; (4)审查施工单位编写的工程技术实施方案、进度作业计划、季节性施工方案,审查是否科学、有效、可行,是否能满足合同中的质量、进度等各项要求。 4 安全技术交底 《开工报告》提交 《材料进场1、监理单位对施工单位进行安全施工规范讲解。 2、设计单位对设计路由中危险路段、过路、过高压电等部位进行说明。 1、施工单位根据人员和材料的准备情况,分批次提交《开工报告》。 2、《开工报告》交监理单位签字。 1、施工单位提交《材料进场报验单》报审。监理单位对材料准备情况、质量、数量进行检验。 2、检验可采用核实出厂证明文件或送第三方质量检测的方式进行。 1、分公司、监理单位对施工现场进行检查,重点是施工单位材料准备情况、施工机具的准备情况、安全措施落实情况、施工工序安排情况等。必要时可以对施工人员进行询问或现场测试。 监理单位根据《施工组织设计》、《材料进场报验单》以及现场检查情况核实《开工报告》中各段落的施工准备工作落实情况。 监理单位会同分公司签署《开工报告》,并同意开始工程施工。 (1)监理单位对施工过程进行监理,必须监理内容:①督促施工单位按5 6 报验单》提交审核 施工前现场检查 《开工报告》审核 《开工报告》签署 施工和监理控制 7 8 9 10 工艺和安全规范施工;②留存施工关键环节的图片资料;③审核和修改施工方案;④配合完成设计变更流程; (2)参加分建设单位组织月度工程协调会。 监理单位在巡视过程中应对关键质量环节进行监控:严格按照图纸进行施工;管道定位、管道及人手孔开挖、管道基础、敷设PVC管及水泥块、管道及人手孔回填土、管道试通;各类警示标志管。 监理单位对施工单位的分项、分部工程工序的(工艺)进行签认验收,不及格的工序进行整改,整改合格后方能进行下一道工序 11 关键工序质量检查 隐蔽工程及12 关键工序验收程序 序号 关键环节 关键环节内容 监理单位获知如下情况可以启动设计变更流程: 1. 施工现场与设计方案严重不符; 2. 按照设计方案实施,对人身或网络安全影响比较大; 3. 根据现场情况,有更好的解决方案,以减少人身、网络风险或可节省较大的工程投资的方案; 4. 建设单位通知的设计变更。 设计变更流程:监理单位向分建设单位提出申请和说明,并配合设计院完成设计变更工作,分建设单位向设计院提交设计变更情况,设计院在经过省公司设计管理部门同意后,出版设计变更设计。分建设单位获得设计后,可继续工程实施。 一、 停工通知 监理单位下达停工整改通知,并立即报备分建设单位,在如下条件下可向施工单位下达停工整改通知:1. 不具备施工条件的,如周围环境、材料不齐备、材料质量不合格或未经检验影响到施工安全的;2. 施工人员不按照规范进行施工;3. 施工人员安全防护措施不到位的;4. 设计变更原因,需停工的。 停工整改通知的内容包括:停工原因,对施工单位处理建议,对工程施工内容整改的建议等。 二、实施整改 按照停工整改通知的内容,由施工单位完成整改,监理单位进行监理。 三、复工通知 监理单位针对停工通知的内容和建议,进行复检,合格后会同分建设单位签署《复工通知》。建立单位、分建设单位监理和施工单位留存。 交工通知:施工单位向监理单位提交,监理单位会同分建设单位签署《交13 设计变更 14 停工整改 15 《交工通知》 工通知》,监理单位、分建设单位和施工单位留存。工程完工后,施工单位向监理单位提交交工通知,包含内容:单项工程建筑安装工程量总表,工程余料材料表 16 单项工程现场验收 单项工程交付使用 竣工资料归档 按照验收规范进行现场验收,包括:监理单位,工程随工对施工工艺验收;填写验收表格。 17 现场验收完毕后,方能交付使用。 18 按照归档的职责,整理、汇总、编制监理竣工文件,并归档。

通信管道工程监理技术服务方案

4、关键控制点的描述4.1关键控制点序号工序名称质量控制内容检查方式旁站材料到场(1)管块、管材规格、材质选择;(2)管接头;l检查(3)胶水;(4)管支架或扎带;(5)混凝土、砖、钢筋以及各种人(手)孔器材。(1)管道设计坐标、路由;(2)管道高程坡度;旁站2管道位置(3)管道与相邻管线或障碍物的最小净距