表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: 成套配电柜及动力开关柜(盘)安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线. 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证.设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全. 2.1.2安装使用的材料: 2.1.2.1型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次结线导线应有带“长城”标志的合格证. 2.1.2.2镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓. 2.1.2.3其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求. 2.2主要机具: 2.2.1吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等. 2.2.2安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、鎯头、克丝钳、改锥、电工刀等. 2.2.3测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压侧试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等. 2.2.4送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器. 2.3作业条件:
表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: 2.3.1土建施工条件: 2.3.1.1土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求. 2.3.1.2墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁. 2.3.1.3室内地面工程完、场地干净、道路畅通. 2.3.2施工图纸、技术资料齐全.技术、安全、消防措施落实. 2.3.3设备、材料齐全,并运至现场库. 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)稳装→柜(盘)上方母带配制→柜(盘)二次回路结线→柜(盘)试验调整 送电运行验收 3.2设备开箱检查: 3.2.1安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录. 3.2.2按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全. 3.2.3柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损. 3.2.4柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷. 3.3设备搬运 3.3.1设备运输:由起重工作业,电工配合.根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输. 3.3.2设备运输、吊装时注意事项: 3.3.2.1道路要事先清理,保证平整畅通. 3.3.2.2设备吊点.柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上.吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件. 3.3.2.3汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳.
表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: 3.4柜(盘)安装: 3.4.1基础型钢安装: 3.4.1.1调直型钢.将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆. 3.4.1.2按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正.找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片.然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢.最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10米米,手车柜按产品技术要求执行.基础型钢安装允许偏差见表3.4.1.2. 基础型钢安装的允许偏差表3.4.1.2 允许偏差 项目 米米/米 不直度 水平度 位置误差及不平行度 <1 <1 注:环形布置按设计要求. 米米/全长 <5 <5 <5 3.4.1.3基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍.然后将基础型钢刷两遍灰漆. 3.4.2柜(盘)稳装: 3.4.2.1柜(盘)安装.应扫施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上.单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度.成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,柜不标准以柜面为准.找正时采用0.5米米铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片.然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔.一般无要求时,低压柜钻φ12.2孔,高压柜钻φ16.2孔,分别用米12、米16镀锌螺丝固定.允许偏差见表3.4.2.1. 盘、柜安装的允许偏差
表3.4.2.1 表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: 项目 垂直度(每米) 相邻两盘顶部 水平偏差 成列盘顶部 相邻两盘边 盘面偏差 成列盘面 盘间接缝 <5 <2 <5 <1 允许偏差(米米) <1.5 <2 3.4.2.2柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定.柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接. 3.4.2.3柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接.每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用6米米铜线与柜上的接地端子连接牢固. 3.5柜(盘)顶上母线配制见“母带安装”要求. 3.6柜(盘)二次小线连结: 3.6.1按原理图逐台检查柜(盘)上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致. 3.6.2按图敷设柜与柜之间的控制电缆连接线.敷设电缆要求见“电缆敷设”. 3.6.3控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上.端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈.多股线应涮锡,不准有断股. 3.7柜(盘)试验调整: 3.7.1高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行.试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求. 3.7.2试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等.
2表C2-2
技术、安全交底记录
施工单位: 年 月 日 编号:
共 页 工程名称 交底部位 第 页 交底内容: 3.7.3调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整. 3.7.4二次控制小线调整及模拟试验. 3.7.4.1将所有的接线端子螺丝再紧一次. 3.7.4.2绝缘摇测:用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大小0.5米Ω. 3.7.4.3二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,该部位的检查不准使用摇表和试铃测试,使用万用表测试回路是否接通. 3.7.4.4接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源. 3.7.4.5模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠. 3.7.4.6拆除临时电源,将被拆除的电源线复位. 3.8送电运行验收: 3.8.1送电前的准备工作 3.8.1.1一般应由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等. 3.8.1.2彻底清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘.用吸尘器清扫电器、仪表元件,另外,室内除送电需用的设备用具外,其它物品不得堆放. 3.8.1.3检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其它物件. 3.8.1.4试运行的组织工作、明确试运行指挥者,操作者和监护人. 3.8.1.5安装作业全部完毕、质量检查部门检查全部合格. 3.8.1.6试验项目全部合格,并有试验报告单. 3.8.1.7继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误. 3.8.2送电: 3.8.2.1由供电部门检查合格后,将电源送进室内,经过验电、校相无误.