楞掉角。
9、做滴水线:雨棚、阳台、窗台线、突出墙面的腰线底面,应使用与罩面灰相同的砂浆做滴水线,槽的深度和宽度及滴水线的鹰嘴高度均不应小于10mm,并应整齐一致,光滑整齐。不得在抹灰面上以钉子划线代替滴水线。
10、养护:墙面抹灰做完后,应根据气温情况进行适当养护。 二、水刷石外墙
1、工艺流程:基层处理?打巴出柱?抹底层砂浆?抹中层砂浆?弹线粘贴分格条?做滴水线?抹面层石子浆?冼刷?启条勾缝?品质自检?养护。
2、本工艺流程中基层处理、打巴出柱、抹底层砂浆、抹中层砂浆、弹线粘分格条、做滴水线分别同一(槎砂墙面中的相应工艺),其余分述如下:
3、抹面层石子浆:本工序应待中层灰硬化后进行,上石子浆之前,应先适当润湿中层砂浆,接着再刮水灰比为0.34——0.4的水泥浆一遍,厚1——2mm。上石子浆应在刮浆未干时随即进行,上面层石子浆应使用铁抹子一次抹平,随抹随用力压实,随抹随揉平。上面层石子浆应在每一分格块内从下面抹起,抹完一个分格后,应使用直尺检查平整度,不平处应及时填补,并应把露出的尖楞轻轻拍平。
4、修整:罩面石子应待水份稍干、墙面无水光时进行。先应使用铁抹子满溜一遍,将小孔眼压实挤严,靠近分格条边的石粒应略高1——2mm。然后使用软毛刷蘸水刷去表面灰浆,并用抹子轻轻拍平石粒。
接下来再按上述程序再用软刷刷一遍,用抹子压一遍。做到面层石子分布均匀、紧密、表面平整为准。
5、洗刷:洗刷工程应待面层水泥石子浆开始凝固时(用手指按压不现明显指印),用刷子沾水试刷,不掉石子为宜。刷洗时应从上到下进行。经过几次刷洗,使石子均匀显露约为粒径的1/4时,用清水洗净表面浮浆即可。
6、启条勾缝:面层洗刷完毕,应立即将分格条小心取出,并应对损坏的楞角和底面的孔眼及不平处,及时用水泥修补。
7、养护:应根据气温条件适当进行养护。 三、外墙涂料
其施工工艺及工艺流程同一(槎砂外墙),仅在抹面层灰时应压光,应将铁板上下来回抹压收光,不得显露抹痕。再施工涂料面层。
第六节 门窗及油漆、玻璃
一、门、窗安装
门窗安装流程为:弹水平控制线→门窗框固定→检查校正、钉牢→框周嵌固→安装门窗扇及小五金。
门窗安装时,门窗框位置必须符合设计规定,钉要牢固、平直、无锤印,与墙间空隙应用沥青麻刀灰填塞密实,并不得污染框面。禁止用水泥砂浆填缝,不允许出现门窗框被水泥砂浆咬合现象,且窗台抹灰时应内高外低防止返坡。
安装门窗扇应裁口顺直,刨面平整光洁,并开启灵活,稳定无自关
现象。
小五金应位置合适,槽深一致,边缘整齐,尺寸规格型号准确,配套安设,插销开启灵活方便。
木材、型材应按相应等级要求达到优等品,保证安装后的门窗质量。各类门窗应出具合格证。
二、木门窗油漆施工
油漆施工流程:清扫、起钉、除油污→去脂、修复平整→打磨→节疤处点漆片→打油底→局部刮腻、磨光→腻子处油漆→第一遍油漆→补腻子→磨光→第二遍油漆。
油漆施工时,木质制品含水率应不高于18%。
油漆工程施工应在抹灰、木装修、楼地面及外墙面、水电安装等工程完后进行。施工前应按设计要求先做样板,经设计、建设单位认可后,方能大面积施工。
第七章 重点部位施工方法及技术措施
第一节 三间一台的施工
“1、厕所、卫生的施工程序
楼板堵管洞→抹找平层→管根处理→防水涂刷→砂浆保护层→第一次蓄水试验→安装排水器及管道→找坡层→水泥砂浆找平层→浴盆安装→墙面贴面砖→大便器、脸盆等安装→地面面层→第二次蓄水试验→验收。
2、质量通病细部施工措施
(1)卫生间墙身紧贴楼地面高300mm做C20细石砼现浇带,宽度同墙身。
(2)检查孔洞口的位置,如不准确,应仔细进行扩孔打洞。 (3)预留孔洞口要打毛,并采用C20细石砼进行堵孔,堵孔分两次进行,每一次浇至距板面口下2cm下,第二次待第一次堵洞浇筑后隔一夜,再用1∶2水泥砂浆压实抹平。
(4)卫生间填充找坡前,先用蓄水试验(蓄水24小时)检查有无渗漏时,方可进行隐蔽。
(5)在施工防水保护层时,在管道四周留一槽,尺寸为10×10mm最后用嵌缝油膏填平。
(6)卫生间、阳台找坡坡向地漏或排水管,坡度应≥1%。 (7)地漏上沿口在面砖铺设前,将地漏四周嵌缝油膏填实压平。
第二节 现浇混凝土
本工程砼采用现场搅拌,现场配备2台JDY-350型强制式搅拌机。 一、原材料:水泥应使用质量稳定的大厂水泥,且必须具有出厂合格证和试验报告,砂、石粒径级配合理,含泥量及有害成分不超过规范规定。
二、必须有实验室提供的配合比,并根据材料的供应时间,砂、石的含水率变化情况,及时调整配合比,衡器必须定时校验,砼搅拌必须实行开盘申请制。
三、砼浇筑时由塔吊吊到浇灌部位,浇灌砼时要有专人护模。 四、砼振捣要有专业人员,做到快插慢拔,不能过振和漏振,振动棒应尽量避免碰撞钢筋骨架和范本。
五、每个流水段现浇圈梁、构造柱应连续浇筑不留施工缝。构造柱待楼层砌体完工后一次浇筑,构造柱必须先砌墙体,后浇柱砼。
六、现浇楼板要控制好厚度和标高,特别注意楼梯间、卫生间、阳台、厨房等处的标高。
七、砼养护期不得少于7天。砼中可掺入早强剂,并适当延长搅拌时间,保证砼的质量。