负责人会同工作许可人进行全面检查、验收,合格后,并填写相关记录等。工作负责人填写工作终结时间,双方签名方告工作终结,并由工作许可人在工作负责人所执工作票的“备注”栏指定位置盖“已执行”章。工作负责人可带领工作班全体成员撤离变电站。
20)“工作票终结”栏:
临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。值班人员根据调度命令拆除工作地点全部接地线、拉开全部接地刀闸后,工作许可人(值班负责人)在工作票上填写工作票终结时间并签名,方告工作票终结。并在工作许可人所执工作票的“备注”栏指定位置盖“已执行”章。
21)“备注”栏:
a 需设专责监护人的工作,由工作票签发人、工作负责人填写,填写监护工作地点及具体工作内容(未指定专责监护人此栏可以不填)。设置专责监护人的工作现场,专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人返回后方可恢复工作;
b “其他事项”栏填写工作票中需补充的内容。在指定位置内加盖“已执行”或“作废”章。
3.2 变电站第二种工作票 3.2.1 填写、签发及相关规定
1) 工作票应由工作负责人或工作签发人根据工作需要应手工填写。填写时应与一次接线图进行核对。
手工填写工作票应用黑色或蓝色笔,不准使用红色笔或铅笔。工作票一式两份,填写内容正确,字迹工整、清楚,不得任意涂改。若需更改时,在写错处划两横线注销,紧接后面继续填写,不得在上、下方加添字迹。每张工作票改写不得超过二处,否则应重新填写。填写后的工作票由工作票签发人审核无误,签名后方可执行。
2) 工作票可在进行工作的当天交给工作许可人,以便做好各项准备工作。值班员接到工作票后,根据工作任务认真审核工作票上所填写内容是否正确。如发现问题及时返回,重新填写或补充完善。
25
3) 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间等记入运行日志。
4) 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作,可发给一张工作票。但应详细填写工作任务和工作地点、地段。
5) 工作票的有效时间以批准的检修期为限。工作票破损不能继续使用时,应补填新的工作票并重新履行工作许可手续。
6) 当日工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变,工作票仍由工作负责人收执,间断后继续工作,无需通过工作许可人。多日工作,每日收工,工作班人员应清扫工作现场,开放已封闭的道路,并将工作票交回运行人员。次日复工时应得到工作许可人的许可,取回工作票,并由运行人员记录在《运行日志》中。工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票要求,并召开现场班前会后方可工作。若无工作负责人或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 3.2.2 填写标准
1)——9)项按变电站第一种工作票1)----9)项执行。
10)“工作条件”栏:
详细填写注明停电或不停电,工作地点邻近四面及上下方保留带电设备名称。
11)“注意事项(安全措施)”栏:
填写因本项工作所做的所有安全措施及注意事项。包括因工作需要断开的低压开关、刀闸及熔断器;带电工作时,继电保护、自动装置的投、退情况;遮栏、标示牌悬挂情况;相关设备的运行情况及安全距离;防止发生事故的其他安全措施等。
签发人签名,并注明日期及时间。 12)“补充安全措施”栏:
由工作许可人根据工作范围内的设备运行情况和作业环境需要特殊注明的注意事项及需要补充的安全措施。
26
13)“确认本工作票1—7项”栏:
由工作负责人会同工作许可人共同审核工作票内容和安全措施无误,双方签名并由工作许可人填写许可工作日期及时间。
14)“确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施”栏:
工作班全体人员明确工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施后,在工作负责人收执的工作票上分别进行签名(可另附页),以示确知。许可人收执的工作票,工作班组成员可不签名。
15)“工作票延期”栏:
工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过调度值班员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。工作票只能延期一次。工作负责人和工作许可人分别签名,并填写相应的日期及时间。
16)“工作票终结”栏:
工作人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,围栏、标示牌、电源、压板等设备和安全措施恢复到检修前状态,工作负责人和工作许可人共同验收合格后,双方签名,并注明日期及时间,工作票方可终结。
17)“备注”栏:
由工作负责人、工作许可人填写需补充的工作内容及注意事项等;在指定位置加盖“已执行”或“作废”章。 3.3 电力电缆第一种工作票 3.3.1 填写与签发
1) 应由工作负责人或工作签发人根据电缆线路一次接线图进行填写。手工填写工作票应用黑色或蓝色笔,不准使用红色笔或铅笔。填写内容正确,字迹工整、清楚,不得任意涂改。若需更改时,在写错处划两横线注销,紧接后面继续填写,不得在上、下方加添字迹。计划停电时间和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改则原票作废。每张工作票改写不得超过三处,否则应重新填写。工作票由工作票签发人审核无误,签名后方可执行。
a 电力电缆工作票只在线路上工作或只在变电站工作时,工作票一式二份,
27
一份由工作负责人收执,另一份由工作票签发人或许可人收执;
b 电力电缆工作票在线路上工作需进入变电站工作时,工作票填写一式三份,增填的一份由变电站工作许可人收执。
2) 需进入变电站的计划检修工作,检修单位应在工作前一日将工作票送达运行人员。以便做好各项准备工作。值班员接到工作票后根据工作任务认真审核工作票上所填写内容是否正确。发现问题及时返回。临时工作可在工作开始前交与工作许可人。 3.3.2 填写标准
1)--7)项按变电站第一种工作票的1)--7)项执行。 8)“电力电缆双重名称”栏:
填写实际工作地点的电力电缆的调度号和名称(双重名称)。 9)“工作任务”栏: a“工作地点和地段”:
填写本电缆工作票所涉及的详细工作地点和地段,标明电压等级。 b“工作内容”:
填写计划工作的具体工作内容。 10)“计划工作时间”栏: 填写调度批准的计划工作时间。
11)“安全措施(必要时可附页绘图说明)”栏: a“应拉开的设备名称、应装设绝缘挡板”: 左侧内容,由工作负责人或工作票签发人填写。 “变配电站或线路名称”:
填写实际工作地点的变配电站名称或线路的双重名称。
“应拉开的开关、刀闸、熔断器以及应装设的绝缘挡板(注明设备的双重名称)”:
填写电缆工作需要操作人员(执行人)拉开的开关、刀闸、熔断器以及应装设的绝缘挡板(注明设备的双重名称)。
28
“执行人”: 填写执行人姓名。 “已执行”:
是由工作负责人(工作许可人)确认完成左侧相应的安全措施后,在“已执行”栏内划“√”。
当左侧栏内的某项安全措施无法完成时,(如:应合接地刀闸,但由于现场接地刀闸不能操作而改为挂接地线等),工作负责人(工作许可人)在相应的“已执行”栏内具体注明,同时在“补充安全措施”栏内填写实际完成的安全措施,并加以详细说明。
b“应合接地刀闸或应装接地线”:
填写工作需要合上的所有接地刀闸或应装设的携带型接地线。接地刀闸填写调度编号,并注明双重名称及共几组。装设的携带型接地线,要注明装设的地点和共几组。接地线的编号由工作负责人(工作许可人)根据实际情况在“接地线编号”栏内填写。
“执行人”: 填写执行人姓名。
c“应设遮栏,应挂标示牌”:
填写因工作需要所装设的临时遮栏、围栏、标示旗、警示旗和所悬挂的各种标示牌等,注明装设和悬挂的地点和设备名称。装设的安全围栏、临时遮栏,应做到将检修设备和运行设备可靠、明显地隔离。围栏装设规范,出入口要有明显标志。在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”或“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。工作地点设置“在此工作”标示牌。在安全围栏面向停电检修区,悬挂“止步,高压危险”标示牌。临近运行设备应挂“带电”或“危险点”警示旗等。
d“工作地点保留带电部分或注意事项(由工作票签发人填写)”: 应将工作地点四面及上下方邻近的带电部分全部填入,与施工电缆连接部分断开后的带电部分也应填入,并提出工作中安全注意事项,增设专责监护人等。
e“补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写)”:
29