基坑降水、土方、支护工程
降水设计计算书
一、设计计算依据 1、岩土工程勘察报告;
2、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99; 3、其它相关资料。 二、计算过程
本次计算采取如下程序:
本工程采用承压水非完整井计算基坑涌水量。
计算基坑涌水量Q(公式一)
计算单井涌水量 q(公式二)
计算井间距a(公式五)
1
计算井深L(公式四) 计算井数n(公式三)
公式一:
Q?2.73klg(1?MSRr0)?M- l llg(1?0.2Mr0)
式中:Q——基坑涌水量(m3/d) k——渗透系数(m/d),10 S——水位降深(m),7.0m R——引用影响半径(m),R=10s r0——基坑半径(m),r0?k=230m
FF/??0.564=104.5m
F——基坑面积(m2),本工程暂取34358m2
l——过滤器有效工作部分长度
M——承压含水层厚度(m),27.0 计算得:Q=2969.9m3/d
根据我公司多年施工经验,根据规范所计算涌水量往往比实际小很多,本工程根据经验,按两倍理论量计算涌水量,即涌水量为:2969.9×2=5940 m3/d
2
公式二:
q?120?rslrs3k
式中:q——管井的出水量(m3/d)
——过滤器半径(m)
l——过滤器浸部分段长度(m),2.0 k——含水层渗透系数(m/d),380 计算得:q =182.40m3/d 公式三: n?1.1Qq
计算得井数为:n≈36
公式四:
L?h?c?ir0?Z?y?T
式中:L——井深(m) h——基坑深度(m),5.5
c——降水水面距基坑底的深度(m),1.0 i——水力坡度,取0.03
Z——降水期间地下水位变幅(m),0.5
3
y——过滤器工作部分长度(m),2.0 T——沉砂管长度(m),0.5
计算得井深为:L≈12.6m,取 13m 公式五:
a?l'n?1
式中:l'——沿基坑布置井点的长度(m),约1160m 计算得井间距为:a≈33.1m
因按规范计算降水井所需间距往往比实际需要要小很多,根据我 公司多年降水经验,结合本工程实际情况,降水井间距为7.0m,另,由于基坑面积较大,在槽内加设疏干井,共布降水井165口。