铁磁谐振发生的根本原因在于电压互感器铁心在某些激发条件下饱和,使其感抗变小,并与线路对地电容的容抗相等所致。如果采用电压互感器一次绕组中性点经零序电压互感器接地,在此情况下,如发生单相接地故障,电压互感器中性点对地有相电压产生,而主PT仍处于正序对称电压之下,互感器电感并不发生改变,则PT各相绕组跨接在电源的相间电压上,不再与接地电容相并联,因而不会发生中性点位移,也就不会发生谐振,因此,“4PT”接线对抑制铁磁谐振的发生是很有效的措施。
ABCABCT0N'n'AadaYJabcUaUbUcdnadnbdnc3U0ndnNTdaadabdac图1 4PT接线基本原理图(优化改进前)
当系统接地故障消逝后,健全相积累的电荷必须经电压互感
器(其中性点接地)对地放电,使电压恢复到正常的电压下,现场测试和理论分析表明,这个暂态过程所产生的电流比正常电流大很多倍,可导致高压熔断器熔断。这种放电电流频率很低,幅值大,一般称为超低频振荡电流,超低频振荡电流的危害目前在系统中很普遍(因为系统电容比以往大很多)。当中性点经零序电压互感器接地后,由于零序电压互感器的电阻和高电抗,使超低频振荡电流幅值得到有效的抑制,因此, “4PT”接线对抑制这种超低频振荡电流幅值也是很有效的措施。
为有效消除配电网中性点不接地运行方式可能引起的铁磁谐振和超低频振荡电流的发生,重庆电网在上世纪80年代就把变电站10kV PT改为四星型接线(即在三相中性点串入一同型号PT,也称为零序PT),如图1所示,经过多年运行,在防止
谐振方面取得了显著效果。但是,在实际运行中,重庆电网中的PT烧毁、PT熔断器频繁熔断等现象仍然经常发生,有的供电局还连续发生多次,经分析,一般有以下几种原因:
1、第1类为二次接线错误,如发生两点接地,导致零序电压互感器的二次绕组短接,因为接线中二次只允许有一点,即N
点接地,否则,若还有其他接地点,则将使互感器烧毁。值得警惕的是,这种错误,在正常运行中不会有问题,正是这样,错误不会被发现,待发生事故时才能察觉。如2006年12月6日永川供电局220kV茶店变电站II段PT柜爆炸事故。
2、第2类为电压互感器本身存在质量问题,如经常发生一次绕组匝间绝缘降低,出现匝间短路而烧坏。如2007年10月5日长寿供电局110kV三观变电站I段PT柜爆炸事故。
3、第3类为主PT二次开口角短接回路,因电容放电电流使开口角绕组热容量不够而烧坏。将主PT的二次剩余电压绕组接成闭合三角形,在稳态下三相电压对称,开口角回路无电压,一般可以将其短接,这样,闭合三角形可以消除零序磁通(包括三次谐波)导致正常运行时的三相电压不平衡和继电器回路电压超标的现象。如2006年12月21日与2007年3月22日永川供电局220kV茶店变电站II段、I段PT柜的两次爆炸事故。
4、第4类为系统出现超低频振荡过电流,零序电压互感器承受的电流很大,一般是主PT绕组的三倍,使零序电压互感器的热容量不够而烧坏。如2007年7月31日与2007年8月22日永川供电局110kV胜利变电站II段PT柜的两次爆炸事故。
二、“4PT”接线方式的改进与优化方案
针对接二连三出现的PT烧损事故,大连第一互感器厂进行了这方面的尝试,对“4PT”接线方式进行了改进与优化,在工
厂试验室进行了动模试验验证,在辽宁铁岭供电局进行了现场试验验证,并在大连供电局和浙江衢州供电局挂网运行,效果显著。
改进与优化方案涉及两方面内容:
a.接线方式的改进,即将主PT的二次开口角回路与零序PT的一个补偿绕组串联后接电压继电器。
b.零序电压互感器区别于主PT的参数设计,增大了直流电阻与交流励磁阻抗。
改进后,零序测量回路是三相PT(主PT)的开口三角与零序PT的一个测量绕组按正极性串联的,它包含了三相PT的少部分零序电压,测量要比原来精确,同时由于零序回路不是短接的,避免了因电容放电电流使开口角绕组热容量不够而烧坏的隐患,同时,通过改变零序电压互感器的参数设计,增大了直流电阻与交流励磁阻抗,其热容量得到增大,这样可以有效的抑制超低频振荡过电流导致的零序电压互感器烧坏,因此改进与优化后的方案除保留了原“4PT”接线方式的消除铁磁谐振和抑制超低频振荡功能外,还可以有效防止目前运行中经常出现的第3类、第4类障碍、事故的发生。
ABCABCT0N'n'AadandnNTabcUaUbUcdnadnbdncdaadabdacYJ
3U0图2 优化4PT方案原理接线图
4PT优化接线图