园林学习网 〓 http://bbs.ylstudy.com 〓
理审批,并进行下一步工作程序。结算工作紧跟完工工程,及时准确反馈工程投资、赢利情况。
财务负责人:主要负责本工程财务计划、财务执行、财务监督、财务分析和筹措资金。
B、做好施工前的准备工作
①、论证方案:按照本工程招标文件的要求,针对本工程特点及难点进行研究、论证,通过定性分析和定量分析,在对多个施工方案的技术经济比较后,确定合理的施工方案。制定先进的施工工艺,科学施工,确保施工顺利进行。
②、施工动员:围绕本工程是重点工程的特点,召开施工动员大会,提高认识,统一思想,调动各方工作积极性,创建合格工程。
③、技术准备:
1)、领会设计思想。组织技术人员、施工人员勘察现场,会审图纸,深刻领会设计意图和建园指导思想。
2)、做好技术交底。要求层层有交底、层层有落实。设计单位对项目部有交底,项目部对施工班组有交底,班组对施工人员有交底,特殊工序有专门的技术人员负责书面技术交底。严格按照技术交底及操作规程施工,做到人人心中有数。
3)、搞好人员培训:施工人员进入现场要进行三级教育培训,机械、电气、起重等特殊工种施工人员在接受培训的同时必须持证上岗。
园林学习网 〓 http://bbs.ylstudy.com 〓
(二)、分部分项工程施工措施 A、测量
首先将业主移交的水准点及坐标控制点进行闭合,然后做闭合导线控制网。满足等外导线控制要求,并由业主及监理进行复核。每次施测完毕后必须进行复核,搞好水准,坐标控制点及维护工作。园路放样曲线必须圆缓自然,不得出现折角。灯杆、立杆必须垂直,侧石安砌必须顺直一线。广场铺贴面料的放样,严格执行施工图的设计,划分出每个色块区及铺贴料的位置,并用墨线弹出。加强各结构层的高程和平整度控制,坡度和垂直的检查以及平面位置、轴线和几何尺寸的复核,严格执行施工图的设计。
B、土方工程
对整个施工现场重新测量,并用石灰将道路、广场、土坡等撒出轮廓线,测量高程,精确的计算出开挖量与回填量,并确定土方均衡方案,然后开始实施土方开挖与回填计划,落实外购土源。土方分东、中、西三个施工段,同步施工,统一调配,形成完整的流水作业施工控制体系。土方调配前,在园路位置铺设施工便道,并在施工场地内开挖明沟,确保下雨后明水能全部排清,场内不积水。土方均衡后,抓紧时间做坡,并同步施工盲沟。近距离调土采用推土机,其调土距离在20 米至50 米之间,50 米到500 米之内采用铲运机,超出500 米采用机装车运。
土方工程是植物生长及路面基层的保证之本,其好与差直接
园林学习网 〓 http://bbs.ylstudy.com 〓
关系到后植物生长发育、路面工程与建筑物,是工程的关键,故必须严格按图施工。
①、施工现场清理、翻耕、平整。鉴于该区块土壤的特性分析,对小区内绿化区进行深翻0.40—0.50CM 左右,使土壤疏松透气,易排水。在日后的养护管理工作中,多施有机肥,从长远利益出发,以上措施很有必要。对路基及其它基础土方按施工层次分层做好。
②、合理考虑排水沟走向,结合整个区块的水系,进行互联动。
③、土方施工时,用水准仪测出水准点,标高。用各种标桩定不同标高位,用灰线放出范围线,根据优先施工方法事先有一个土方走向图,减少重复操作,尽可能做到一步到位。
④、土方施工初步结束时,应及时复测标高,发现误差及时纠正。
⑤、土方的开挖工作,应事先做好计划,避免重复开挖。 C、土建工程 D、给排水工程
施工时必须明确,给排水管道所用材料进场必须符合设计要求,质量达到规范要求标准。管道的坐标、标高、坡度及安装应符合设计和相关规范要求。
①、设计说明:内容为室外给排水绿化浇灌及建筑给排水设计。
园林学习网 〓 http://bbs.ylstudy.com 〓
给水设计:1)生活用水接自市政给水管网。
2)景观水系循环用水及绿化浇灌给水设计:绿化浇灌采用手动浇灌,其浇灌用水取自现有水井;经深井泵加压后进行浇灌。深井泵安装时需做抽水试验。出水量不小于10〈/S,水位降不大于3m,若不满足要求时请与设计院联系,及时调整深井泵。
排水设计:采用雨、污分流制。污水经过室外化粪池处理后,排入污水管涵。雨水由环境经过地形整理自由排放。各水池设溢流口排汾河。建筑屋顶为坡屋顶,雨水自由排放。
灭火器系统配置:危险等级为中危险等级。 管材选用:
给水管:室内生活给水管采用聚丙烯PP–R塑料管,熔接。公称压力为0.6Mpa。室外给水管:DN≥100采用铸铁管,公称压力为1.0Mpa。DN<100采用HDPE塑料管,熔接。公称压力为1.0Mpa。
排水管:室内排水管采用硬聚氯乙烯U–PVC排水管,室外污水管及雨水管采用U–PVC双壁波纹管。
管道安装
1)室内排水管道坡度,除图中注明的以外一律采用标准坡度:0.026
2)圆形检查井选用砖砌污水检查井,施工按国标02S515采用新型复合材盖及井座。污水检查井均需做流槽。
3)管道基础做法参国标04S520
园林学习网 〓 http://bbs.ylstudy.com 〓
4)浇灌用消火栓采用室内SN50消火栓。并刷成绿色消火栓与消防用消火栓区别。
5)室外给排水管线需要敷设在冰冻线下,覆土深度不小于80mm。室外明露给水管应有保温措施。
6)浇灌管线在最低点设放空阀,冬季放空以防冰冻。 卫生器具安装参国标99S304.地漏除特注明外选用DN50 H–13型自闭防反溢地漏。小便器及蹲便器采用自带水封型;若采用无水封型,需增加水封深度不小于50mm的存水弯。蹲便器采用DN25自闭延时阀。
②、给水分项工程
给水管道必须采用与管材相适应的管件。给水塑料管和复合管采用热熔连接。室内给水管的水压试验必须符合设计要求。试验方法:在试验压力下稳压1h,压力下降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力下降不得超过0.03 Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
③、排水分项工程
室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面下降,管道接口无渗漏为合格。生活污水塑料管道的坡度必须符合设计要求。所用的塑料管必须按设计要求及位置设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间