好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桩基工程临时用电施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

页眉内容

华立永通.逸城五期、六期及公建区幼儿园、

社区中心工程桩基工程

施工现场临时用电专项方案

编 制:

审 核:

审 批:

大有环境有限公司

2013年10月 日

页脚内容10

页眉内容

施工组织设计(专项方案)审批表

方案名称:施工现场临时用电专项方案

工程名称 华立永通.逸城五期、六期及公建区幼儿园、社区中心 万元 主体结构 工程规模 建筑面积 m2 桩基形式 工程内容 编 制 人 钻孔灌注桩 承包方式 包工包料 钻孔灌注桩A600、A700、A800、A1000共计1131根。 编制部门 审核部门意见: 审 核 意 见 审核人签名: 年 月 日

总工程师审批意见: 审 批 意 见 总工程师签名: 年 月 日

页脚内容10

页眉内容

页脚内容10

页眉内容

华立永通.逸城五期、六期及公建区幼儿园、社区中心桩基工程

桩基工程临时用电施工方案

一、编制依据:

1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—2005) 2、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194—93)

3、建筑电器安装工程施工质量验收规范(GB50303—2011) 4、工程图纸及施工组织设计 二、工程概况:

1、工程名称: 华立永通.逸城五期、六期及公建区幼儿园、社区中心桩基工程;

2、工程地点:富阳市富春江北岸横山村,北靠逸城商业街,南邻逸城三、四期,西北接江滨东大道;

3、工程规模:桩基采用钻孔灌注桩,本次施工总工程量为钻孔桩1131根。 4、工程概况:

拟建华立永通? 逸城五期、六期及公建区幼儿园、社区中心位于富阳市富春江北岸横山村,北靠逸城商业街,南邻逸城三、四期,西北接江滨东大道(原杭富沿江公路)。工程总用地面积为57506.7M2,总建筑面积为88572.55M2,(含地下建筑面积17508.47M2),主要由8幢16~17层住宅楼、1幢3层幼儿园、2幢5层社区中心楼及其它附属建筑物组成,高层区下设单层整体地下室,基础形式采用桩基础由浙江省建筑设计研究院设计。

本工程±0.000相当于黄海高程9.75m,推平后的场地绝对高程约为 9 m。 本标段配备的施工机械为GZ-20静力压桩机4台,GPS-10型钻机10台,制作钢筋笼的电焊机4台。

三、施工用电布置原则

1、施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380v三相五线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1)采用三级配电系统;

2)采用TN—S接零保护系统; 3) 采用三级漏电保护系统。

2、临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

3、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

4、临时用点工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。

5、在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电器设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

6、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 7、工作零线(N线)必须通过总漏电保护器。

8PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

页脚内容10

页眉内容

9、做防雷接地机械上的电气设备,连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

10、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。 四、施工用电计算: 1、用电量计算 (1)、主要用电设备表 名称 GZ-20 GPS-10钻机 电焊机 室外照明 室内照明 功率(kW) 50 50 32 数量 4 10 4 总功率(kW) 200 500 128 20 20 注:电焊机用于制作及焊接钢筋笼、桩机维修。 (2)、用电总功率及电流计算

1)、1号变压器用电总功率及电流计算(GPS-10钻机6台、电焊班组及生活区照明)

P=1.05(K1ΣP1 /cosφ+ K2ΣP2+ K3ΣP3 + K4ΣP4) cosφ(取0.75)——功率系数

电动机功率总和:ΣP1/cosφ=120/cosφ= 400 KW 电焊班用电总和:ΣP2=128KW 室外照明用电总和:ΣP3=20KW 室内照明用电总和:ΣP4=20KW

现场用电总和:ΣP= 1.05×(K1×ΣP1/cosφ+ K2ΣP2+K3×ΣP3+ K4×ΣP4)

=1.05*(0.7*300+0.6*128+20*0.8+20)= 338KVA

现场生产1号线路用电总线面积计算:工作电流I总线=(K*P总)/(1.732*U线*cosφ)

= 0.8*338/ (1.732*380*0.75)*1000 =547A

查表可得选240mm2的铜芯导线用作线路总线,持续允许电流为547A,配1根240mm2的铜芯导线用作线路总线供电,可满足桩基工程临时用电要求。在变压器引入施工现场时需装置总配电箱。

查表可得选240mm2的BX铜芯导线用作线路总线,持续允许电流为547A,可满足桩基工程临时用电要求。在变压器引入施工现场时需装置总配电箱,总配电箱配备漏电保护器,总闸刀和插座及空气开关。施工用电采用三相五线制。其它分箱电缆计算同总路,不再重复,具体采用情况为:静压桩机的随机电缆