复旦软件园高新技术产业基地配套项目
屋面开洞加固及取消风井
洞口封堵施工方案
编制: 审核: 审批:
中建一局(集团)有限公司
2017年3月
目 录
一、 概述 ............................................................... 2
1. 编制说明 ....................................................... 2 2. 编制依据 ....................................................... 2 3. 工程参建单位 ................................................... 2 4. 工程特点 ....................................................... 2 5. 施工方案总体流程 ............................................... 3 二、 施工方法 ........................................................... 3
1. 施工准备 ....................................................... 3 2. 定位放线 ....................................................... 3 3. 楼面保护、屋面清理 ............................................. 3 4. 屋面板拆除 ..................................................... 4 5. 楼板开洞后封边做法 ............................................. 4 6. 取消的风井洞口封堵施工做法 ..................................... 5 三、 工程质量保证措施 ................................................... 5 四、 安全保证措施 ....................................................... 6 附图:
附图1:《A1大屋面楼板局部开洞处理措施》 附图2:《A4大屋面楼板局部开洞处理措施》 附图3:《A6大屋面楼板局部开洞处理措施》 附图4:钢梁与混凝土梁连接大样图
一、 概述
1. 编制说明
本施工方案编制只限于复旦软件园高新技术产业基地配套项目屋面新增风井开洞及加固和取消的风井洞口封堵工程。 2. 编制依据
设计院提供的设计变更通知单SR-38
复旦软件园高新技术产业基地配套项目S.I.No.040工程指令
政府及上级机关颁发的有关工程技术质量,安全文明施工文件、通知规定; 土建主要施工质量标准及验收规范:
《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2011) 《混凝土结构结构工程施工及验收规范》 (GB50010-2015) 《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011) 《施工现场安全生产保证体系》 (DBJ08-903-2010) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011) 《国家及地方工程建设标准强制性条文》2015版 3. 工程参建单位
建设单位:上海侨福信息科技发展有限公司; 项目管理公司:上海钜丰工程咨询有限公司; 监理单位:上海建浩工程顾问有限公司; 设计单位:筑博设计股份有限公司;
围护桩设计单位:华东建筑设计研究院有限公司; 施工总承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司; 4. 工程特点
本工程属于改造项目,A1、A4、A6大屋面局部开洞的破坏性施工很容易造成对原结构的损伤,所有需采取相应的技术保障措施:做到先加固后开洞,加固之前对结构做好卸荷支撑。在原有混凝土楼板开洞要采用直线切割无损技术,开洞之前,必须在开洞洞口边缘需保留的梁、板下搭设临时支撑,进行卸荷处理。
5. 施工方案总体流程
由于本项目地下一层B1、地下二层B2结构和二结构已施工完成,各单体(一到六号楼)主体结构及出屋面小结构(风井、楼梯间、电梯间、弱电间、消防水箱等出屋面结构)已施工完毕,因设备调整,各单体屋面及局部楼层需二次开洞;原取消的风井洞口需封堵。根据现场实际情况,总体施工流程:需开洞位置定位放线→在开洞处搭设卸载脚手架(A1、A4、A6大屋面局部开洞)→用切割机将原已施工完毕的混凝土结构面层切除掉(切割厚度:钢筋保护层厚度)→在要求范围内开洞(保留钢筋并上翻)→钢梁及导墙的施工→出屋面结构风井施工→出屋面结构填充墙砌筑→出屋面结构墙体粉刷及泛水留设。
二、 施工方法
1. 施工准备
?
熟悉设计变更图纸及原结构图纸,施工前详细熟悉施工现场结构,认真对照施工图纸,发现问题及时汇报。
?
机具、材料的准备
主要投入机械设备计划表
序号 1 2 3 4 5 ? 机械名称 碟式切割机 风镐 手锤 电锤 空压机 数量 2 2 2 2 2 单位 台 套 把 把 台 备注 施工现场需布置好坑口边和楼层周边的安全防护工作,各电箱配置到位,保证电力通畅
2. 定位放线
按设计变更图纸对需开洞部位放出洞口尺寸线 3. 楼面保护、屋面清理
3.1 楼面保护:由于各单体(一到六号楼)主体结构及出屋面结构已施工完毕,屋面板开洞及封堵浇筑时掉落物极易对下层楼面造成破坏,故屋面楼板拆除定位放线之后,在开洞处搭设卸载脚手架,采用“开窗法”拆除,从中间往四周拆除,人工使用空压
机进行楼板凿碎,在下层地面满铺竹笆。
3.2 屋面清理:事先清理好需开洞部位范围内屋面上的材料,并清理干净。 4. 屋面板拆除
在施工过程中,为了不对结构造成影响且加快施工进度,对结构板采取无损切割技术,利用薄壁钻排孔切割结合碟式切割进行结构分离,做到对原结构无损伤的保护性拆除,施工作业杜绝立体交叉作业,拆除作业按照建筑施工的逆顺序进行。需预留钢筋的部位用人工进行保护性拆除,拆除至墙边约50CM时采用切割机切边拆除。
将拆除下的混凝土清运到施工现场垃圾堆放点,再运至建筑垃圾指定的地点, 考虑到拆除物,需从楼梯处人工抬运,所以切割块重量约为60kg左右,以便于人工抬运。
现截取本工程中开洞较大处搭设卸载脚手架(附图所示),脚手架为双排脚手架,搭设高度为4.45米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距0.9米,立杆的横距0.9米,立杆的步距1.50米。 采用的钢管类型为 48×3.5。
5. 楼板开洞后封边做法
楼板开洞后,为了满足屋面上部结构需要,需要在洞口植筋做上反梁并做50cm高的导墙及风井钢筋混凝土角柱(按S.I.No.040工程指令及结构施工图施作)和钢筋混凝