变电站防误装置管理制度

第一条 总则

1、电气误操作事故是电力系统的频发性事故,误操作事故完全是由于人为的因素造成的,因此为了防止这类事故,提高运行操作人员的思想觉悟、工作责任心,严格执行“两票三制”都是行之有效的,绝不能忽视和放松。“电气防误装置”是防止电气误操作的必要手段,对防止电气误操作事故效果十分显著,绝大多数的误操作都是可以通过防误闭锁装置加以避免。为此我们必须装好、维护好、使用好防误闭锁装置。责任落实到每一个人,巡视检查到位,真正做到防误装置层层有人抓、有人管、有人负责。

2、“两票三制”和“防止电气误操作装置”对防止电气误操作事故是行之有效的组织措施和技术措施,是相辅相成的,不能认为只要执行“两票三制”制度就可以不安装闭锁装置,也不能认为安装了闭锁装置就可以放松对“两票三制”制度的执行。 3、 防止电气误操作闭锁装置的五种功能是: (1)防止带负荷拉、和刀闸; (2)防止误拉、合开关; (3)防止带地线合闸; (4)防止带电挂地线; (5)防止误入带电间隔。 第二条 防误闭锁装置的安装和维护

1、 防误闭锁装置应该在电气设备安装的同时进行安装,电气设备交接时应同时验收防误闭锁装置。

2、新安装的设备无防误装置或防误装置不完善不准投入运行。 3、 电气设备的防误闭锁装置必须满足“四防”、“五防”要求,(10kV

开关柜具有“五防”功能、66kV设备及有“四防”功能)。闭锁程序正确、合理、简单、可靠,尽量采用强制性闭锁。

4、防误闭锁装置应安装牢固、美观、耐用、功能可靠、完善。 5、防误闭锁装置的维护是防误闭锁装置有效地发挥作用的重要保证,检修人员应该向重视主设备一样,重视防误闭锁装置。运行人员要向爱护其它电气设备一样,使用好防误闭锁装置。

6、 检修人员在检修设备的同时必须对防误闭锁装置进行检修,如果不能按此要求进行检修,运行人员有权不予办理工作票结束手续。 7、运行人员发现防误装置有缺陷必须向对待其它点气设备一样记入设备缺陷记录薄内,并按有关要求进行统计和上报。

8、检修人员接到防误闭锁装置的设备缺陷报告应尽快安排处理,保证防误闭锁装置的完好率100%。

9、“防误”装置的缺陷管理与主设备的缺陷管理等同。“防误”装置的维护、检修工作必须明确责任,日常维护由运行人员负责,“防误”装置维护由检修班负责。并列入主设备的检修项目中。“防误”装置不能正常使用的回路,应定为三类设备,为重大设备缺陷。 10、 在每年的春、秋检或开关检修时,必须对“防误”装置的各种部件进行维护(如锁芯每年涂一次石灰黑、各种机械闭锁的轴部件定期涂润油和试验、处理缺陷、进行操作程序检查)。并将检修情况记入检修记录薄中。

11、 运行人员必须正确使用防误装置,如发现程序和锁具有缺陷时,应及时汇报。严禁硬行操作。操作中如不执行《防误装置管理规定》则按误操作看待。

12、 程序所有缺陷不执行程序时,应通知检修人员当天进行处理。暂时不能处理的应做好相应的措施。 第三条 防误装置的运行管理和使用

1、变电单位的专责工程师、变电站站长、变电站运行班长应熟悉变

电设备的防误闭锁程序,要经常通过考问讲解、演习、讲课对职工进行培训。

2、变电站运行人员应熟悉掌握防误装置的使用方法,大型操作前后在专工或站长的组织下可以进行防误装置试开锁。

3、 运行人员在倒闸操作中必须严肃、认真的使用防误闭锁装置,特别是提示性闭锁装置,更不应该忽视。

4、 运行人员在操作中遇到防误闭锁装置无法继续操作时,应认真查明原因,不得随意解锁,硬行操作。

5、运行人员在操作开始前,应检查防误装置是否完好,应提前准备好钥匙。

第四条 防误锁总钥匙规定

1、防误锁的总钥匙必须铅封存放,变电站有几把钥匙,铅封几把,随时保证总钥匙在铅封良好状态下。使用后立即封存。

2、 总钥匙使用后需要在总钥匙使用登记薄,注明使用时间、原因、操作任务、批准人、操作人,及时在运行记录薄上登记使用情况,以便向下一班交待。

3、 总钥匙使用在以下几种情况下必须经相关人员批准: (1)防误装置失灵,确认操作无误时,由生技科批准。

(2)紧急事故处理时(如人身感电、火灾、地震),由站长或值班长批准。

(3)变电站全停电时,由生技科科长、专工批准。

4、在变电专工或站长带领下进行的试开程序锁或检修程序锁的工作,全站停电的操作没有误操作的可能时,可以使用总钥匙(但必须附合4.3条要求)。 第五条 变电所防误程序锁管理必须遵守以下规定

1、 变电所必须悬挂防误程序锁各种钥匙的钥匙箱,备用钥匙和运行钥匙应分别存放,备用钥匙应按设备单元分组在指定的标有设备编号

的对应位置,需要上锁锁好,不得随意使用。

2、停电操作结束的最后一把钥匙必须从锁上取下来挂在运行钥匙箱的对应位置上,不允许插在锁上。

3、任何设备在传动试验以后应立即取下防误锁钥匙放在钥匙箱内。 4、送电操作结束后除66kV主一次开关钥匙不能取下外,其它能取下的钥匙也必须挂在钥匙箱内。

5、操作中防误锁钥匙损坏时不准使用总钥匙,要使用备用钥匙(备用钥匙的使用也要登记在总钥匙使用记录簿上)。 第六条 防误装置管理各级责任分工

1、生技科防误专责人负责全局变电站的程序设计、防误锁更换、防误程序完善、改造并监督使用情况。

2、变电单位的变电专责工程师是本单位的防误装置管理专责人,负责所管辖的变电所防误锁的使用、缺陷处理、更换计划的提出上报,并定期对整个变电所防误程序检查考核及对运行人员相关知识的培训工作。

3、变电站长是本变电站的防误装置管理专责人,负责本所程序检查、督促防误锁具的缺陷处理,负责对运行人员正确使用维护工作检查和考核,以及防误装置的使用培训。

4、 变电站运行人员时使用维护检查防误装置的具体专责人,负责本站防误装置的检查工作,对其完好性负责。 5、 管辖设备的专责人也是防误装置的专责人。