操作面板显示 E.UVT 名称 欠压保护 内容 如果变频器的电源电压下降, 控制回路可能不能发挥正常功能或引起电机

的转矩不足,发热的增加,为此,当电源电压下降到 300V 以下时,停止

变频器输出 如果 P/+,P1 之间没有短路片,则欠电压保护功能动作

检查要点 有无大容量的电机启动

处理

P/+,P1 之间是否接有短路片或直流电抗器

检查电源灯电源系统设备

在 P/+,P1 之间连接短路片或直流电抗器

操作面板显示 名称 内容

检查要点

处理

E.FIN 散热片过热 如果散热片过热,温度传感器动作,使变频器停止输出 周围温度是否过高 冷却散热片是否堵塞 周围温度调节到规定范围内

操作面板显示 E.GF

名称 输出侧接地故障过电流保护 内容 当变频器的输出侧(负荷侧)发生接地,流过接地电流时,变频器停止输

检查要点 电机,连接线是否接地 处理 排除接地的地方 操作面板显示 E.OHT 名称 外部热继电器动作 内容 为防止电机过热,安装在外部热继电器或电机内部安装的温度继电器动作

(接点打开)时,使变频器输出停止。即使继电器接点自动复位,变频器

不复位就不能重新启动

检查要点 电机是否过热

在 Pr.180~Pr.186(输入端子功能选择)中任一个,设定值 7(OH 信号)

是否正确设定

处理 降低负荷和运行频度 操作面板显示 E.BE 名称 制动晶体管异常 内容 在制动回路发生类似制动晶体管破损时,变频器停止输出

这时必须立即切断变频器电源 减少负荷 J 检查要点 制动的使用频率是否合适

处理 请更换变频器

操作面板显示 名称 内容

检查要点 处理

E.OLT 失速防止

当失速防止动作,运行频率降到 0 时,失速防止动作中显示 OL 电机是否在过负荷状态下使用 减轻负荷

操作面板显示 E.OPT

名称 选件报警

当安装 2 枚以上通信选件时,变频器停止输出 内容

连接高功率转换器时,误将交流电源接到 R,S,T 则有此显示

通信选件的安装枚数是否为 1 枚 检查要点

R,S,T 端子 连接高功率转换器时,不要将交流电源接到

通信选件改为 1 枚 处理 确认参数( Pr.30)的设定、接线

连接高功率转换器时,若将交流电源接到 R,S, T 端子,有可能损坏变

频器 操作面板显示 E.PE

名称 参数记忆因子异常 内容

检查要点 处理

记忆参数设定值的 E2PROM 发生异常时,停止输出 参数写入回数是否太多 与经销商联系

操作面板显示 E.OP1~OP3

名称 选件插口异常 内容 各插口上安装的内藏选件功能出现异常 (如通信选件的通信异常、 通信选

件以外的内置选件的接触不良等)时,变频器停止输出

检查要点 选件功能的设定、操作是否有误

内置选件的接口是否确实连接好( 1~3 显示选件插口号)

通信电缆是否断线 终端阻抗是否正确安装

处理 确认选件功能的设定

确实进行好内置选件的连接 操作面板显示 E.PUE PU 脱出发生 名称

当 Pr.75“复位选择 /PU 脱落检测 /PU 停止选择”设定在 2,3,16 或 17 状 内容

态下,如果操作面板及参数安远脱落,本体与 PU 的通信中断,变频器则

停止输出 DU 或 PU 的安装是否太松 检查要点 确认 Pr.75 的设定值

处理

PU 牢固安装好 DU 和

E.LF 操作面板显示

名称 输出欠相保护

当变频器输出侧(负荷侧)三相( U, V,W )中有一相断开时,变频器 内容

停止输出

检查要点 确认接线(电机是否正常)

是否使用比变频器容量小的多的电机

处理 正确接线

确认 Pr.251“输出欠电压保护选择”的设定值

E.P24 操作面板显示

直流 24V 电源输出短路 名称

从 PC 端子输出的直流 24V 电源短路时,电源输出切断,此时,外部接点 内容

驶入全部为 OFF,端子 RES 输入不能复位

PC 端子输出是否短路 检查要点

处理 排除短路处

E.CTE 操作面板显示

名称 操作面板用电源输出短路

内容 操作面板用电源( PU 接口的 P5S)短路时,电源输出切断,此时,操作

面板的使用,从 PU 接口进行 RS-485 通信都变为不可能

检查要点 PU 接口连接线是否短路

处理 检查 PU,电缆

自适应调整: pr71=3,pr80=7.5,pr81=4,

然后设定 pr96=1,按 fwd 键,屏幕显示 1,2,3,自适应设定完成。