操作面板显示 E.UVT 名称 欠压保护 内容 如果变频器的电源电压下降, 控制回路可能不能发挥正常功能或引起电机
的转矩不足,发热的增加,为此,当电源电压下降到 300V 以下时,停止
变频器输出 如果 P/+,P1 之间没有短路片,则欠电压保护功能动作
检查要点 有无大容量的电机启动
处理
P/+,P1 之间是否接有短路片或直流电抗器
检查电源灯电源系统设备
在 P/+,P1 之间连接短路片或直流电抗器
操作面板显示 名称 内容
检查要点
处理
E.FIN 散热片过热 如果散热片过热,温度传感器动作,使变频器停止输出 周围温度是否过高 冷却散热片是否堵塞 周围温度调节到规定范围内
操作面板显示 E.GF
名称 输出侧接地故障过电流保护 内容 当变频器的输出侧(负荷侧)发生接地,流过接地电流时,变频器停止输
出
检查要点 电机,连接线是否接地 处理 排除接地的地方 操作面板显示 E.OHT 名称 外部热继电器动作 内容 为防止电机过热,安装在外部热继电器或电机内部安装的温度继电器动作
(接点打开)时,使变频器输出停止。即使继电器接点自动复位,变频器
不复位就不能重新启动
检查要点 电机是否过热
在 Pr.180~Pr.186(输入端子功能选择)中任一个,设定值 7(OH 信号)
是否正确设定
处理 降低负荷和运行频度 操作面板显示 E.BE 名称 制动晶体管异常 内容 在制动回路发生类似制动晶体管破损时,变频器停止输出
这时必须立即切断变频器电源 减少负荷 J 检查要点 制动的使用频率是否合适
处理 请更换变频器
操作面板显示 名称 内容
检查要点 处理
E.OLT 失速防止
当失速防止动作,运行频率降到 0 时,失速防止动作中显示 OL 电机是否在过负荷状态下使用 减轻负荷
操作面板显示 E.OPT
名称 选件报警
当安装 2 枚以上通信选件时,变频器停止输出 内容
连接高功率转换器时,误将交流电源接到 R,S,T 则有此显示
通信选件的安装枚数是否为 1 枚 检查要点
R,S,T 端子 连接高功率转换器时,不要将交流电源接到
通信选件改为 1 枚 处理 确认参数( Pr.30)的设定、接线
连接高功率转换器时,若将交流电源接到 R,S, T 端子,有可能损坏变
频器 操作面板显示 E.PE
名称 参数记忆因子异常 内容
检查要点 处理
记忆参数设定值的 E2PROM 发生异常时,停止输出 参数写入回数是否太多 与经销商联系
操作面板显示 E.OP1~OP3
名称 选件插口异常 内容 各插口上安装的内藏选件功能出现异常 (如通信选件的通信异常、 通信选
件以外的内置选件的接触不良等)时,变频器停止输出
检查要点 选件功能的设定、操作是否有误
内置选件的接口是否确实连接好( 1~3 显示选件插口号)
通信电缆是否断线 终端阻抗是否正确安装
处理 确认选件功能的设定
确实进行好内置选件的连接 操作面板显示 E.PUE PU 脱出发生 名称
当 Pr.75“复位选择 /PU 脱落检测 /PU 停止选择”设定在 2,3,16 或 17 状 内容
态下,如果操作面板及参数安远脱落,本体与 PU 的通信中断,变频器则
停止输出 DU 或 PU 的安装是否太松 检查要点 确认 Pr.75 的设定值
处理
PU 牢固安装好 DU 和
E.LF 操作面板显示
名称 输出欠相保护
当变频器输出侧(负荷侧)三相( U, V,W )中有一相断开时,变频器 内容
停止输出
检查要点 确认接线(电机是否正常)
是否使用比变频器容量小的多的电机
处理 正确接线
确认 Pr.251“输出欠电压保护选择”的设定值
E.P24 操作面板显示
直流 24V 电源输出短路 名称
从 PC 端子输出的直流 24V 电源短路时,电源输出切断,此时,外部接点 内容
驶入全部为 OFF,端子 RES 输入不能复位
PC 端子输出是否短路 检查要点
处理 排除短路处
E.CTE 操作面板显示
名称 操作面板用电源输出短路
内容 操作面板用电源( PU 接口的 P5S)短路时,电源输出切断,此时,操作
面板的使用,从 PU 接口进行 RS-485 通信都变为不可能
检查要点 PU 接口连接线是否短路
处理 检查 PU,电缆
自适应调整: pr71=3,pr80=7.5,pr81=4,
然后设定 pr96=1,按 fwd 键,屏幕显示 1,2,3,自适应设定完成。