按键表示

三菱变频器操作

按键 MODE 键 SET 键 增减键

说明

可用于选作操作模式或设定模式 用于确定频率和参数设定

用于连续增加或降低运行频率,按下可改变频率在设定模式中按下此键,可连续设定参数用于给出正转指令

用于给出反转指令 用于停止运行

用于保护功能动作输出停止复位变频器

FWD 键 REV 键

STOP/RESET 键

单位 /运行状态显

示显示

说明

显示频率时点亮

显示电流时点亮

显示电压时点亮

监视显示模式时点亮

PU 操作模式时点亮

Hz A V MON PU EXT FWD REV

外部操作模式时点亮

正转闪烁

反转闪烁

操作面板

1 按 MODE 键改变监视状态

单次按 MODE 键,将一次切换到监视模式、频率设定模式、参数设定模式、运行模式、帮助模式。

2 显示

监视器显示运转中的指令 1 )EXT 指示灯亮表示外部操作 2 )PU 指示灯亮表示 PU 操作

3)EXT 和 PU 灯同时亮表示 PU 和外部操作组合方式

注: 1)按 SET 键超过 1.5 秒能把电流监视模式改为上电监视模式

2)在报警监视模式按 SET 键超过 1.5 秒能显示最近 4 次的错误指示

进入参数设定模式

1、 2、

更改参数 P77(参数写入禁止选择)为 2。

更改参数 P79(操作模式选择):按现场实际控制方式选择。 (一般设定为 3-- 外部和 PU组合方式设定)。

3、 设定参数 P1(上限频率 , 一般为 50hz)、参数 P7(加速时间)、参数 P8(减速

时间)、参数 P9(电子过电流保护— 1.1 倍电机额定电流)。升降段注意多段速

频率设定,根据端子接线情况设定是使用高

P4、中 P5、低 P6 哪两个参数设定。

4、 5、

在参数写入时应按住 SET 键 1.5 秒写入设定值并更新。

如在设定时依旧有问题可查找说明书的出错对策。

参数拷贝和复制

出错(报警)定义

E.OC1 操作面板显示

名称 加速时过电流断路

加速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的 200%时,保护回路动作, 内容

停止变频器输出

仅给 R1,S1 端子供电,输入启动信号时,也为此显示 检查要点 是否急加速运转

输出是否短路

主回路电源( R,S,T)是否供电

延长加速时间

起动时, E.OC1 总是点亮的情况下,拆下电机再启动主回路电源( R,S,T)是否供电

处理

操作面板显示 E.OC2 名称 定速时过电流断路 内容

检查要点

处理

定速运行中,当变频器输出电流超过额定电流的 200%时,保护回路动作,

停止变频器输出 负荷是否有急速变化 输出是否短路 取消负荷的急速变化

操作面板显示 E.OC3

名称 减速时过电流断路 内容 减速运行中(加速、定速运行之外) ,当变频器输出电流超过额定电流的

200%时,保护回路动作,停止变频器输出

检查要点 是否急减速运转

输出是否短路 电机的机械制动是否过早 处理

延长减速时间 检查制动动作

操作面板显示 E.OV1 名称 加速时再生过电压断路

85%时,预 内容 因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压达到规定值的

报警(显示 RB),超过规定值时,保护回路动作,停止变频器输出,电源

系统里发生的浪涌电压也可能引起动作

检查要点 加速度是否太缓慢 处理 缩短加速时间 操作面板显示 E.OV2 名称 定速时再生过电压断路

85%时,预 内容 因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压达到规定值的

报警(显示 RB),超过规定值时,保护回路动作,停止变频器输出,电源

系统里发生的浪涌电压也可能引起动作

检查要点 负荷是否有急速变化 处理 取消负荷的急速变化

必要时,请使用制动单元或电源再生变换器

操作面板显示 E.OV3 名称 减速,停止时再生过电压断路

85%时,预 内容 因再生能量,使变频器内部的主回路直流电压达到规定值的

报警(显示 RB),超过规值时,超过规定值时,保护回路动作,停止变频

器输出,电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作

检查要点 是否急减速运转 处理 延长减速时间

减少制动频度 必要时,请使用制动单元或电源再生变换器 操作面板显示 E.THM

名称 电机过负荷断路(电子过流保护) 内容 过负荷以及定速运行时,由于冷却能力的低下,造成电机过热,变频器的

内置电子过流保护检测达到设定值的 85%时,预报警(显示 TH),达到

规定值时,保护回路动作,停止变频器输出,多极电机或两台以上电机运

行时,电子过流保护不能保护电机,请在变频器输出侧安装热继电器

检查要点 电机是否在过负荷状态下使用 处理 减轻负荷

恒转矩电机时,把 PR.71 设定为恒转矩电机 操作面板显示 E.THT

名称 变频器过负荷断路(电子过流保护)

如果电流超过额定电流的 150%,而未到过电流切断( 200%以下)时, 内容

为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,听同志变频器

输出 (过负荷承受能力 150% 60s)

检查要点 电机是否在过负荷状态下使用 处理 减轻负荷 操作面板显示 E.IPF 名称 瞬时停电保护

停电超过 15ms(与变频器输入切断一样)时,为防止控制回路误动作, 内容

瞬时停电保护功能动作,停止变频器输出,此时,异常警报输出检点为打

开( B-C)和闭合( A-C )

如果停电持续时间超过 100ms,报警不输出,如果电源恢复时,启动信号

是 ON,变频器将再启动 (如果瞬时停电再 15ms 以内,变频器仍然运行)

检查要点 调查瞬时停电发生的原因 处理 修复瞬时停电

准备瞬时停电的备用电源 设定瞬时停电再启动的功能