2、型钢1上的集中力N1?N2?2.31÷2=1.16kN 23、型钢1上的栏杆均布荷载q
栏杆的自重:qa?1.2×0.06×13.80÷4.0=0.25kN/m [一侧型钢1的栏杆长度:(3×3.0+1.2×4)=13.80m] 1.2m高的栏板自重:qb?1.2×0.08=0.10kN/m 型钢1自重:qc?1.2×0.30=0.36kN/m 合计:q?qa?qb?qc?0.25+0.10+0.36=0.71kN/m 4、型钢1外端上栏杆产生的集中力N3 栏杆的自重:qa?1.2×0.06×9.90÷2.50=0.29kN/m [外侧的栏杆长度:(3×2.50+1.20×2)=9.90m] 1.2m高的栏板自重:qb?1.2×0.08=0.10kN/m 合计:q?qa?qb?0.29+0.10=0.39kN/m 支座力N3?R?1?q?l2?0.5×0.39×2.50=0.49kN 25、型钢1上产生的弯矩: =1.16×1.00+2.31×14.0+(1.16+0.49)×4.0+0.71×4.0×4.0÷2 =45.79kN·m ??M?45.78×1000000÷(1.05×250000) ??W=174.40N/mm2<f?215.0N/mm2 六、悬挑型钢外端钢丝绳计算
当斜拉钢丝绳起作用时,下图中:钢丝绳的内力为S,绳与水平面的夹角为40.0°,楼层高度3.15m,按比例作图得钢丝绳力臂长度l?2.41m,对砼梁支点取矩:
2.41×S=45.79 S=45.79÷2.41
精心整理
=19.00kN
钢丝绳的安全系数K=10,钢丝绳的不均匀系数0.85,则所需要的钢丝绳破断拉力总和:
Fg?19.00×10÷0.85=223.53kN
选φ20mm钢丝绳(6×19-A类结构,钢芯,公称抗拉强度1570N/mm2),破断拉力总和
Fg?224.0kN,可以满足要求。
配用骑马式夹头4个,夹头间距150mm。
七、吊环钢筋和挑梁锚固钢筋截面积计算 1、钢丝绳吊环(钢丝绳上端楼面预埋的吊环) 由钢丝绳拉力计算得吊环所受到的拉力N=19.00kN,一个吊环按两个截面计算,HPB300钢筋的容许应力为65N/mm2,得所需吊环截面积为: A?19.00×1000÷(2×65)=146.15mm 配φ20mm,面积A=314.2>146.15mm2,满足要求。 2、挑梁末端锚固U型钢筋拉环 由1.50×Rh?45.79,得: Rh?45.79÷1.50=30.53kN 2挑梁的锚固U型钢筋拉环截面积要求为 A?30.53×1000÷(2×65)=234.85mm 配φ20mm,面积A?314.2>234.85mm2,满足要求。 3、止推挡块 由前面计算,得知钢丝绳的拉力S=19.00kN,得水平推力: 2N?S?cos?40.0°=19.00×0.766=14.55kN。 止退挡块与工字钢焊接,止退挡块的两侧均与工字钢焊接,取焊缝长度160mm(最大值lw?60hf?60×5.0=300mm,工字钢宽88mm,两侧总长为88×2=176mm,得知焊缝长度取值范围满足要求):
lw?he??t?ftw?(160-10)×0.7×1.0×160
=16800N=16.80kN>14.55kN。(满足要求)
精心整理
挑梁与两个锚固U型环之间点焊固定,加上挑梁与楼面的摩擦阻力,其止推能力大于水平推力。
八、悬挑钢平台自重与塔吊吊运能力
1、20b号工字钢自重:2×6.00×0.30=3.60kN 2、12.6号槽钢自重:6×2.50×0.12=1.80kN 3、10号槽钢自重:1×3.0×0.10=0.30kN 4、花纹钢板自重:2.5×3.0×0.30=2.25kN 5、6.3号槽钢自重:4×1.20×0.06=0.29kN 7、方管自重:0.06×(1.2×6+2.5×3+3.0×6)=1.96kN 8、栏板自重:0.08×(2×3.0+2.5)×1.2=0.82kN 合计:G?11.02kN 根据卸料平台安装位置的最大半径为48.0m,根据P2页塔吊半径参数查表得,塔吊工作半径为50.0m时,塔吊的起重能力为11.3kN,≥11.02kN,满足吊运要求。 九、楼面承载力计算 一个悬挑钢平台的总荷载为: P?(N1?n?N2?N1?N3)?2+0.71×6.0×2 =(1.16+4×2.31+1.16+0.49)×2+8.52 =32.62kN 悬挑钢平台在安装前,应请设计院对平台安装所在楼层的结构进行强度复核,满足安装要求才可以进行安装。 十二、卸料平台安装位置示意图 各幢号具体安装位置详见本方案总平面示意图P4-5页所示。
十三、主要材料出厂检验报告
主要材料出厂检验报告如下。
(平台主挑钢梁骨架材料)
(钢丝绳绳夹)
精心整理