目 录
一、施工组织设计纲要 ..................................................................................................... 1
(一)工程概况及特点 .............................................................................................. 1 (二)施工现场总平面布置图 ................................................................................... 5 (三)施工案 ............................................................................................................ 7 (四)工期及施工进度计划..................................................................................... 22 (五)质量目标、质量保证体系及技术组织措施 ..................................................... 25 (六)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 ..................................................... 50 (七)工程分包的管理 .......................................................................................... 109 (八)环境保护及文明施工.................................................................................... 110 (九)计划、统计和信息管理 ................................................................................ 114 二、项目管理机构 .........................................................................................................122
(一)施工现场组织机构 .......................................................................................122 (二)本项目主要负责人简介 ........................................................ 错误!未定义书签。
.
.
一、施工组织设计纲要
(一)工程概况及特点 1工程概况
1.1工程简述
xxxxxxxx二期增容改造工程,所址省市紫溪镇大铺村,距市区约12km左右,现xxxxxxxx电站供燃料二厂用电,站生活、工作用水取水便,施工电源条件好。本期增容原站址满足要求,因此本期工程不需要另外征地。
xxxxxxxx所址位于省市紫溪镇大铺村,距市区约12km左右 ,所址为山间盆地边缘地貌,处在丘陵山坡上,高程为1911.4~1915.7m ,相对高差为4.9m ,地势北高南低,地形坡度约7度。根据实地调查研究和相关部分咨询,该变电站附近无文物古迹、风景名胜、自然保护区及通信线路等重点保护目标,站址区未具有开采价值的矿藏。 1.2工程规模及改造项目
⑴、电压等级:35±3X2.5%/10.5kV 二级电压。
⑵、xxxxxxxx终期规模为1 ×10MVA+1 ×10MVA ,本期新增1 台10000kVA 主变,本期建成后变电容量为2×10000kVA ;
⑶、主接线及各级电压等级35kV 侧:采用桥接线,最终进线2 回,本期建成1 回,即T接35kV 东线,新增桥间隔;本期建成后形成完整的桥接线。 10kV 侧:采用单母线分段接线,最终出线9 回(将原来的旁路间隔改为一个备用出线间隔),本期新增10kVII 段母线,新增4 回出线、1 回主变进线、1 回站用变、
Word专业资料
.
1 回母线PT、2 回电容补偿间隔。
⑷、无功补偿装置:本期在10kV I、II 段母线各新增装设1 组1200kVar 电容器组。
⑸、本期新增的35kV 进线间隔和桥间隔一期已经预留位置,且已经把设备的设备支架已经上好,虽然一期设计按终期两回35kV 进线,桥接线式考虑,但是,一期未给二期预留主变35kV 侧隔离开关位置,不满足桥接线式电气要求,按照现在预留位置增加 1 个35kV 进线间隔和1 个桥间隔,不满足不满足桥接线式电气要求,不能实现1 个进线间隔带两台变压器的运行式(当有1 个进线间隔停电检修时),也不能实现停一台变压器检修,运行一台变压器的运行式。根据电气规要求,本期新增1 个进线间隔和1 个桥间隔后,需在原有的35kV 进线间隔1#主变高压侧需增加一组隔离开关,需将原有的35kV 白大线进线间隔需要整体往上移动2.5 米来增加隔离开关。
#1主变 35kV进线侧电流互感器 LB6-35WB TA:300/5A
10P20/10P20/0.5 绕组数量不能满足本期二次要求,需要更换。由于间隔设备调整,场地受限,更换的 CT 要改为断路器外置CT 型,设备间安全距离才满足要求,经向厂家咨询,在断路器上增加CT 不容易实现,因此考虑更换原进线间隔断路器。
为了满足PT 并列,原进线间隔中的两相线路PT 也需要更换为三相型
PT。
原进线间隔中的隔离开关为1993 年产品,进线侧为单接地型,主变侧
为不接地型,达不到检修接地安全要求,本期考虑更换。
原进线间隔中避雷器型号为Y5WZ-45/115 达不到雷电冲击残压值,本
Word专业资料