7 8 9 10 11 12 砂 浆 机 界 木 机 电 焊 机 针式振荡器 平板振荡器 钢筋加工机械(冷拉设备、弯切机。对焊机等) 200L BXI一315 ZX50 PZ—50 台 台 台 台 台 套 2 4 4 4 4 1 第二节 主要施工测量仪器表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8

设备名称 经纬仪 水准仪 水准尺 钢 尺 钢 尺 台 秤 混凝土测量设备 线 坠 型号 JZ SD2.0 1米 30米 7.5米 500Kg 10kg 单位 台 台 把 把 把 台 套 个 数量 1 2 4 2 3 1 1 4 第八卷 劳动力资源配置计划

因本工程工期紧迫、情况特殊,按控制计划的安排,要按施工进度的需要及时组织劳动力进场,又要确保劳动力的素质能满足工程质量的需要,这是本工程计划保证按期实施的关键之一。项目管理机制的完善,能组织足够的和熟练的施工班组,为按计划完成工程施工进度提供了保障的条件,使该工程施工速度和质量得到保证。

本工程主要用工量计划表

36

主要工种 木 工 钢筋工 砼 工 瓦 工 油 漆工 水 电工 使用工数(工) 10000 6000 800 11000 800 1500 作业期人数(人) 150 90 20 58 20 15 第九卷 施工用水、用电制用量

第一节 施工用水

(1)一般生产用水:

生产施工过程中为生产用水高峰期,在此期间有:混凝土浇筑和养护、砌体工程、粉刷工程施工,因此用水量为8.4升/秒。

(2)施工机械用水

在施工高峰期主要使用的机械有拌和机、砂浆机等,根据机械用水计算得用水量为0.1升/秒。

(3)生活用水

在施工高峰期经估算有50人,根据生活用水得用水量为0.8升/秒。 (4)消防用水

根据消防用水定额计算得用水量为10升/秒。 (5)管径经计算为75。

现场提供水源管径为DN100满足要求

第二节 施工用电

根据施工高峰期和机械施工高峰期,由计算公式: P=1。1×K1×(ΣK1×P1 )

经根据施工工机械设备(见第7章机械设备表)用电额定容量和室内、外照明用电定额计算得:高峰期用电容量为60KM。

37

第十卷 季节施工措施

第一节 雨季施工措施

本工程计划施工工期内,要经历雨水季节,按计划正是结构施工阶段,施工时需采取特殊的技术措施才能确保安全生产,满足进度和施工质量的要求。

雨季施工期间,劳动力应进行统筹安排,晴天先室外后室内,雨天施工室内,尽量避免因雨水影响而产生的窝工现象。

(1)施工期间密切注意于气预报做好相应防护及加固措施: 对外脚手架的悬挑、斜拉钢丝绳及附墙杆件进行认真检查加固。

加强施工电缆、电线的检查加固,对台风暴雨期间不使用的电器设备,将其电源全部切断。

(2)所有机械棚要搭设严密,机电设备有防雨防淹措施,机动电掣箱要有防雨施,漏电保护装置要安全可靠。

(3)在结构施工阶段,注意天气变化,防止雷雨突袭,保证砼连续浇捣顺利进行,施工现场应准备一定数量的彩条布,作为覆盖刚浇筑砼和机具的使用。当雨下大时,应在规范定可留施工缝的位置留设临时施工缝,停止砼的浇筑。

(4)雨季砼施工中,及时测定砂、石的含水率,掌握其变化幅度及时调整配合比。

(5)现场院四周及道路,仓库和机棚要做好排水,防止受淹。对现有水沟进行清竣。

(6)及时插入雨水管的安装,并接到室外,不能插入安装的,应在屋顶临时复盖和砌筑挡水。

(7)风雨过后应对钢井架、排栅等设施认真检查,发现问题要整改,并经专业人员检查合格后方可投入使用。 第二节炎热高温天气施工措施

(1)高温天气施工,应作好各种降温防暑工作,应配备充足饮用水、降温饮料和设置遮阳降温凉棚。

(2)砼运输和输送要考虑砼坍落度的损失。

(3)混凝土浇筑后,应及时浇水覆盖养护,对后浇带、施工缝等应蓄水养护,减少砼因失水产生的裂纹。

38

(4)采用吸湿性好的术模板进行施工,设专人对模板淋水降温,力争改善工人操作的环境条件。改进施工工艺,装好楼面模板后才浇筑蔷、柱砼,利用楼面模板作凉棚,遮阳保温,减少阳光对墙、柱砼的直射。

(5)要注意混凝土的入模温度,温度高时,搅拌前对材料要适当进行降温,用水冲洗碎石,必要时需加冰水搅拌,降低砼的温度。

第十一卷 产、成品质量保护措施

工程施工前做好方案,土建与水电设备安装计划,避免翻凿、返工;施工中加强检查、督促,要强调不准随便移动预埋管线;完工后及时检查验收。 第一节 现浇钢筋砼工程保护 一、钢筋绑扎成型的成品质量保护

(1)钢筋按图绑扎成型完工后,应将多余钢筋,扎丝及垃圾清理干净; (2)接地及预埋等焊接不能有咬口,烧伤钢筋;

(3)木工支模及安装预埋、砼浇筑时,不得随意弯曲、拆除钢筋; (4)梁、板绑扎成型完工的钢筋上后续工种施工,作业人中不能任意踩踏或重物堆置,以免钢筋弯曲变形;模板隔离剂不得污染钢筋,如发现污染应及时清洗干净;水平运输车道按方案铺设,不能直接搁置在钢筋上。 二、模板保护

(1)模板支撑完成后及时将全部多作材料及垃圾甭理干净;

(2)安装预留孔、预埋件应在捣模时配合进行,不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑,以免影响质量。

(3)模板侧模不得靠钢筋挂重量物,以免倾斜、偏立,影响模板质量; (4)砼浇筑时,不得用振动棒等撬动模板、埋件等,以免模板因局部荷载过大而造成模板受压变形;

(5)水平运输车道,不得直接搁置在侧模上;

(6)模板安装成型后,应派专人值班保护,进行检查、校正,以确保模板安装质量。

三、砼成品保护

39

(1)砼浇筑完成应将散落在模板上的砼清理干净,并按方案要求进行覆盖保护。雨期施工砼成品应按雨期要求进行覆盖保护;

(2)砼终凝前,不得上人作业,应按方案夫定确保间息时间和养护期; (3)楼层成品砼面上应按作业程序分批进场施工作业材料,应人散均匀昼轻放,不得集中超堆放。

(4)下道工序施工需堆放油漆、酸类等物品,应用桶装放置,施工操作时,应对砼面进行覆盖保护;砼面上临时安置施工设备垫板,并应作好防污染覆盖措施,防止机油等污染。

(5)不得随意开槽打洞,安装应在砼浇筑前做好预埋;不得重锤击砼面。 第二节 砌体成品质量保护

(1)需要预埋的管道铁件、门窗框应同砌体有机配合,做好预留预埋工作 (2)砌体完成后按标准要求进行养护;

(3)冬雨期间施工按工求进行覆盖保护,保证砌体成品质量; (4)不得随意开槽打洞,重物重锤击撞;

(5)挑、拱、砌体的模板支撑,应保证砌体达到要求强度后方能拆除。 第三节 楼地面成品保护

(1)水泥砂浆及块料面层等楼面,应设置保护栏杆,待成品达到规定强度后方能拆除,完成后建筑垃圾及多余材料应及时清理干净。

(2)雨期施工要求做好防雨措施,以确保楼地面质量。

(3)水泥砂浆及硬块料镶巾楼地面,不允许堆放带棱角硬材料和易污染的没、酸、油漆、水泥等材料。

(4)下道工序进声施工,应对施工范围楼地面进行喜笑颜开保护,对油漆料、砂浆操作面上,楼面应铺设防污染料布,操作架的钢管应设垫坂,钢管扶手挡板等硬物应轻放,不得撞击楼地面。

(5)注间清洁卫生,严禁在场内小便,以确保清洁卫生。 (6)严禁在楼面打钉生火。 第四节门窗成品质量保护

(1)木门框安装后,应按规定设置拉档,以免门框变形。